سؤال لو تكرمتم :هل يجب عمل Vent لأول مان هول فى الشبكة الخارجية

ramyacademy

عضو جديد
إنضم
18 فبراير 2011
المشاركات
796
مجموع الإعجابات
188
النقاط
0
سؤال لو تكرمتم :هل يجب عمل Vent لأول مان هول فى الشبكة الخارجية
 

مواضيع مماثلة

zanitty

عضو معروف
إنضم
3 يناير 2007
المشاركات
6,146
مجموع الإعجابات
1,595
النقاط
113
اقول لك الحل
ايه فايده الفنت يا باشا
مفتاح الحل
اقرا اول سطرين فى كود السباكه العالمى 2009 و انت حتجاوب بنفسك
 

mohamed mech

مشرف وإستشاري هندسة التبريد والتكييف
إنضم
26 نوفمبر 2008
المشاركات
4,143
مجموع الإعجابات
1,287
النقاط
0
اقول لك الحل
ايه فايده الفنت يا باشا
مفتاح الحل
اقرا اول سطرين فى كود السباكه العالمى 2009 و انت حتجاوب بنفسك

انا قرأت يا استاذ و هجاوب و انت تصحح لى
مش مطلوب لان المان هول لا يوجد بها فاصل مياه trap
 

zanitty

عضو معروف
إنضم
3 يناير 2007
المشاركات
6,146
مجموع الإعجابات
1,595
النقاط
113
انا قرأت يا استاذ و هجاوب و انت تصحح لى
مش مطلوب لان المان هول لا يوجد بها فاصل مياه trap

طيب و هى العين تعلا عن الحاجب
 

zanitty

عضو معروف
إنضم
3 يناير 2007
المشاركات
6,146
مجموع الإعجابات
1,595
النقاط
113
Trap seal protection. The plumbing system shall be
provided with a system of vent piping that will permit the
admission or emission
of air so that the seal of any fixture trap
shall not be subjected to a pneumatic pressure differential of
more than 1 inch of water column (249 Pa) .

خلاصه الكلام
الفنت بنستخدمه لما بيبقى عندنا P-trap زى ما قال عمنا محمد عبد الرحيم
ليه
علشان البى تراب معرض من احد طرفيه للضغط الجوى
فلازم اعمل فنت فى الطرف التانى (على الماسوره يعنى) بحيث ان الضغط على ال water seal من الطرفين يبقى متعادل بحيث يفضل دايما الماء مستقر فى الواتر سيل نتيجه تساوى الضغط على طرفيه

طبعا القاعده العريضه من الشعب معتقده ان الفنت بيتعمل علشان الريحه لكن اقدر اقول لك ان موضوع الريحه جه موضوع فرعى
صحيح هو بيساعد فى التخلص من بعض الروائح لكن مش هى دى فايدته اللى اتعمل علشانها

و الله تعالى اعلى و اعلم
 

ramyacademy

عضو جديد
إنضم
18 فبراير 2011
المشاركات
796
مجموع الإعجابات
188
النقاط
0
معلمى استاذ زانتى: اسجل اعجابى بطريقة جوابك التى تشجع على فتح المراجع و التعلو الذاتى , بارك الله فيك
هل هذا الجزء الذى قصدته:
Trap seal protection. The plumbing system shall be
provided with a system of vent piping that will permit the
admission or emission of air so that the seal of any fixture trap
shall not be subjected to a pneumatic pressure differential of
more than 1 inch of water column (249 Pa) .
 

ramyacademy

عضو جديد
إنضم
18 فبراير 2011
المشاركات
796
مجموع الإعجابات
188
النقاط
0
عفوا ردى كان قبل ان ارى تعليقك الاخير
 

ramyacademy

عضو جديد
إنضم
18 فبراير 2011
المشاركات
796
مجموع الإعجابات
188
النقاط
0
اذا اسمحلى ان اسأل هل نعمل فنت لل gully trap الخارجى الذى يوصل ال waste الى ال External Sewer Manhole ؟
 

zanitty

عضو معروف
إنضم
3 يناير 2007
المشاركات
6,146
مجموع الإعجابات
1,595
النقاط
113
عفوا ردى كان قبل ان ارى تعليقك الاخير

و لا يهمك يا ريس و سعيد جدا انك وصلت بنفسك
الطريقه دى اتعلمتها هنا فى المنتدى و اكتر واحد بيستعملها اخونا توك توك 66 ( مع انى نفسى التكاتك تتلغى )
و بصراحه الطريقه دى هى اللى وصلتنى لحاجات كتير لانك لما بتخش تدور على حاجه مبتشوفهاش هى بس و بتشوف فى طريقك حاجات كتييييييييييييييييييييير تانى
 

zanitty

عضو معروف
إنضم
3 يناير 2007
المشاركات
6,146
مجموع الإعجابات
1,595
النقاط
113
اذا اسمحلى ان اسأل هل نعمل فنت لل gully trap الخارجى الذى يوصل ال waste الى ال External Sewer Manhole ؟

انت هات الجلى تراب حطه قدامك و شوف هل مطلوب له شرط تحقيق الضغوط و اللا لا
ده الجلى تراب
Google Image Result for http://www.doranconcrete.ie/images/concrete_products_road_gullies/road_gully_trapped.jpg

شوف انت حتحتاجه و اللا لا
 

zanitty

عضو معروف
إنضم
3 يناير 2007
المشاركات
6,146
مجموع الإعجابات
1,595
النقاط
113
بس خلى بالك علشان تعمل جلى تراب لازم يكون عندك خط منفصل لصرف ال grey water علشان ال soilds متنفعش تخش على ال p-trap يا ريس
 

fayek9

عضو نشط
إنضم
19 أكتوبر 2009
المشاركات
754
مجموع الإعجابات
229
النقاط
43
Trap seal protection. The plumbing system shall be
provided with a system of vent piping that will permit the
admission or emission
of air so that the seal of any fixture trap
shall not be subjected to a pneumatic pressure differential of
more than 1 inch of water column (249 Pa) .

خلاصه الكلام
الفنت بنستخدمه لما بيبقى عندنا P-trap زى ما قال عمنا محمد عبد الرحيم
ليه
علشان البى تراب معرض من احد طرفيه للضغط الجوى
فلازم اعمل فنت فى الطرف التانى (على الماسوره يعنى) بحيث ان الضغط على ال water seal من الطرفين يبقى متعادل بحيث يفضل دايما الماء مستقر فى الواتر سيل نتيجه تساوى الضغط على طرفيه

طبعا القاعده العريضه من الشعب معتقده ان الفنت بيتعمل علشان الريحه لكن اقدر اقول لك ان موضوع الريحه جه موضوع فرعى
صحيح هو بيساعد فى التخلص من بعض الروائح لكن مش هى دى فايدته اللى اتعمل علشانها

و الله تعالى اعلى و اعلم
طيب انا عندى سؤال.... كلام حضرتك ده معناه ان معملش فنت على المانهول طب افرض الحمامات مصروفة على المانهول مباشرة زى الدور الارضى كده ومش معمولها individual vent برضه مش هحتاج اعمل فنت على المانهول ؟
 

ramyacademy

عضو جديد
إنضم
18 فبراير 2011
المشاركات
796
مجموع الإعجابات
188
النقاط
0
ال gully trap يحتوى على water seal و بالتالى ( حسب القاعدة المذكورة ) يحتاج فنت. رجاءا التصحيح لان هذا معناه انه سيكون هناك خط فنت على مستوى shallow راجع من الخرج الى المبنى
 

ramyacademy

عضو جديد
إنضم
18 فبراير 2011
المشاركات
796
مجموع الإعجابات
188
النقاط
0
انا ايضا انتظر رد على تساؤل المعلم الستاذ فايق
 

zanitty

عضو معروف
إنضم
3 يناير 2007
المشاركات
6,146
مجموع الإعجابات
1,595
النقاط
113
طيب انا عندى سؤال.... كلام حضرتك ده معناه ان معملش فنت على المانهول طب افرض الحمامات مصروفة على المانهول مباشرة زى الدور الارضى كده ومش معمولها individual vent برضه مش هحتاج اعمل فنت على المانهول ؟
اه مش حتحتاج تعمل لها فنت لكن حتحتاج انك تعمل الحمامات صح و تعملها فنت ...
بالمختصر حتحتاج انك تعمل الصح فى مكانه

ال gully trap يحتوى على water seal و بالتالى ( حسب القاعدة المذكورة ) يحتاج فنت. رجاءا التصحيح لان هذا معناه انه سيكون هناك خط فنت على مستوى shallow راجع من الخرج الى المبنى
الجلى تراب يا صديقى مش مفتوح على الضغط الجوى و لكن الضغط الواقع عليه حيبقى نفس الضغط اللى واقع على ماسوره الصرف من طرف الحمام من اتجاه و فى الاتجاه الاخر ماسوره الصرف فى اتجاه المانهول ... يعنى فرق الضغط على الطرفين مش كبير و الله اعلم
 

fayek9

عضو نشط
إنضم
19 أكتوبر 2009
المشاركات
754
مجموع الإعجابات
229
النقاط
43
شكرا على رد حضرتك مهندس زناتى... ولكن فى دبى يلزم المصمم من وضع فنت على الاقل فى أول واخر مانهول
فى المرفقات بند 9.1.37 فهل له مبرر ولك جزيل الشكر
 

المرفقات

  • 02.24regulationdd-9.0drainage.doc
    139 KB · المشاهدات: 112

ramyacademy

عضو جديد
إنضم
18 فبراير 2011
المشاركات
796
مجموع الإعجابات
188
النقاط
0
شكرا للاساتذة الكبار على هذا الاثراء فى النقاش

احاول تدوير الموضوع ( احتياج فنت لاول مان هول) و لا يبدو لى ان هناك شىء يسبب تغيير فى الضغط لان احتمالية ان ال flow يكون full section of pipe ضعيفة جدا و الله أعلم
 

zanitty

عضو معروف
إنضم
3 يناير 2007
المشاركات
6,146
مجموع الإعجابات
1,595
النقاط
113
شكرا على رد حضرتك مهندس زناتى... ولكن فى دبى يلزم المصمم من وضع فنت على الاقل فى أول واخر مانهول
فى المرفقات بند 9.1.37 فهل له مبرر ولك جزيل الشكر

اذن فانت ملتزم بتطبيق الكود المحلى و كل بنودك التعاقديه
 

ramyacademy

عضو جديد
إنضم
18 فبراير 2011
المشاركات
796
مجموع الإعجابات
188
النقاط
0
اذن نلخص اجابة السؤال انه لا يلزم عمل vent على المان هول من الناحية الفنية , الا ان يكون هناك متطلب تعاقدى يتطلب ذلك
 
أعلى