سؤال لمهندس كهرباء بخصوص مولد

أويو المصري

عضو جديد
إنضم
10 أغسطس 2010
المشاركات
29
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
اعمل بشركة ونرغب في شراء مولد كهربائي خاص بنظام الحريق والاطفاء يعمل في حالة عدم وجود احد بالشركة والمواصفات المطلوبة من قسم لصيانة كالاتي: 60 ك فولت ، 330 امبير ، 3 فاز ويعمل بالجاز لكن في حالة مكالمة احد الشركات التى تورد المولدات الكهربائية طلب مني معرفة الاتي: 1- محتاج المولد مع الكابينة ولا 2- محتاج المولد معزول ولا 3- محتاج المولد معه ats ام بدونه لكن انا لا اعرف ما الفائدة من وجود هذه الاشياء وهل يمكن الاستغناء عنها ام لا؟؟؟ أرجوا الافادة جزاكم الله خيرا
 

الياس عبد النور

الحمد لله
إنضم
28 مارس 2008
المشاركات
3,530
مجموع الإعجابات
201
النقاط
0
القصد من ذلك
هل سيوضع المولد في غرفة خاصة او في العراء هذا للكبين
وهل صوت المولد يؤثر على الجوار او لا وهذا للعازل
وهل تريد المولد ان يقلع اليا في ازمنة محددة وهذا لل ats
 