عندى التشيلر flow of chilled يساوى 467 l\s وفرق درجات الحراره الالصبلاى والريتيرن كالاتى 5.5 , 14.5 درجه سليزيس ازاى عرف ال q بكام طن تبريد وبيشتغل الشيلر كام ساعه ارجو الرد ولكم جزيل الشكر مهندس سامح دياب 0599421047 الرياض
 

مواضيع مماثلة

mohamed mech

مشرف وإستشاري هندسة التبريد والتكييف
إنضم
26 نوفمبر 2008
المشاركات
4,143
مجموع الإعجابات
1,287
النقاط
0
Q=500 gpm dt
dt=14.5-5.5=9 c
dt = 9*1.8=16.2 f

gpm = l/s * 15.85
gpm=467*15.85= 7402

q=500*7402*16.2=59956200 btu/hr
tr=12000 btu/hr

q=4996 tr
q=5000 tr