سؤال للمحترفين, كيف يتم تثبيت كمية الهواء الخارحى (لوحدة ahu تعمل ب vfd) أثناء الاحمال الجزئية

ramyacademy

عضو جديد
إنضم
18 فبراير 2011
المشاركات
796
مجموع الإعجابات
188
النقاط
0
كيف يتم تثبيت كمية الهواء الخارحى (لوحدة AHU تعمل ب VFD) أثناء الاحمال الجزئية

how to maintain constant Fresh air quantity for an AHU with VFD ( feeding VAVs and CAVs) during part load condition
 

مواضيع مماثلة

Raed Haimour

عضو جديد
إنضم
5 أبريل 2013
المشاركات
7
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
hello gentleman
first by VFd i suppose you mean a fan with a VFd. the outside air flow rate is controlled by two signals, one from the outside air temperature sensor, and one from the indoor air quality, in the applications where the air changes per hour for the fresh air is to be maintained, then these two signals are treated somehow in the DDC, and the output signals is sent to motorized volume dampers which will control the fresh air flow.

i hope my answer is accurate and satisfies you ;)
 

ramyacademy

عضو جديد
إنضم
18 فبراير 2011
المشاركات
796
مجموع الإعجابات
188
النقاط
0
شكرا أخى رائد و بارك الله فيك
so you think i must have Motorized damper for the fresh air duct , and also an air flow measuring station ( sounds like having big VAV at FA duct)

what about the purpose of having out side T parameter; is it for economizing goal ( during low outside temperature

are there any considerations for the air balancing ( i mean for the FA damper position and VFD settings
 

Raed Haimour

عضو جديد
إنضم
5 أبريل 2013
المشاركات
7
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
This exactly what called economizer !!
but i want to ask something!! why do you want to keep a constant fresh air flow while the supply air is varying due to the partial load ?!?
i think you dont have to maintain the fresh air quantity !!! all you need is to keep the fresh air flow to the supply air flow ratio constant.
sure with a minimum fresh air quantity needed for comfort operation
 

ramyacademy

عضو جديد
إنضم
18 فبراير 2011
المشاركات
796
مجموع الإعجابات
188
النقاط
0
شكرا رائد على الرد,
ردى على سؤالك: المالك فى هذا المشروع مهتم بمعدل تغيير الهواء النقى , اضافة الى ذلك الا ترى انه من المفروض المحافظة على كمية الهواء النقى الداخل للمنطقة خصوصا ان تصميم كمية الفريش للماكينة يعتبر اقل كمية هواء فريش فقط حتى يقلل الاحمال

it was client requirement to maintain the air change ( fresh air ACH ) ,in addition to that
dont you think we should maintain the fresh air quantity as we have already designed the AHU for the least allowable fresh
air ( as per 62.1)
so for example if we are in winter and the AHU is at part load ( lets say 30 %) the fresh air introduced to the space will by less than one third of that value the space is designed to
 

nofal

عضو معروف
إنضم
12 مايو 2005
المشاركات
2,302
مجموع الإعجابات
101
النقاط
63
جزاكم الله خيرا
 
أعلى