سؤال لخبراء تصميم الابراج السكنية عن ال drift of building

lordamoor

عضو جديد
إنضم
14 يناير 2009
المشاركات
72
مجموع الإعجابات
12
النقاط
0
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
تحيه طيبه لكل الزملاء
ارجو لمن يكون لديه الخبره في هذا الموضوع ان يفيدني في كيفيه حساب ال total drift of building و ما هي اقصى قيمه مسموح بها و ايضا كيفيه حساب ال inter story drift و اقصى قيمه مسموح بها مع العلم انا الكود المصري لم يذكر اي شئ عن ال total drift of building و لكن اعتقد انه لا يمك اهمالها و ايضا اكبر قيمه للنسبة بين center of mass & center of rigidity وهل في حالة التصميم بالطريقه الديناميكيه تهمل هذه النسبة
و شكرا مقدما
 
التعديل الأخير:

usama_usama2003

عضو معروف
إنضم
26 أبريل 2013
المشاركات
935
مجموع الإعجابات
580
النقاط
93
في الرياح
total drift & story drift = H/500
-----------
في الزلازل
لا يوجد total drift
Story drift موجوده بكود الاحمال طبقا للعناصر الغير انشائية المستخدمه
راجع الكود
 