سؤال لخبراء المنشات المعدنية((مشكلة+بحر كبيررر))

kotoz99

عضو جديد
إنضم
27 نوفمبر 2008
المشاركات
1,308
مجموع الإعجابات
138
النقاط
0
السلام عليكم اعضاء المنتدى الكرام

عندى مشكلة وان شاء الله نتناقش فى حلها
المشكلة انى عندى مخزنين بينهم مسافة =30م
المهم المطلوب انى اغطى المساحة الى بين المخزنين بتغطية معدنية

المشكلة بقى اية:
1- عمدان المخزن الاول مش ماشية مع عمدان المخزن التانى ((محاورهم مش واحدة))
2- المخزنين احدهم مصبوب سقفة النهائى...والاخر لسة فى مرحلة الاساسات
3- غير مسموح بوضع عمدان فى المسافة بين المخزنين((30م)) لان هذة المساحة ستكون لحركة العربات النقل

لم يكن فى التخطيط اجراء هذة التغطية ولذا ظهرت المشكلة

ارجو النقاش للوصول لحل

فكرت فى ان احترم وضعية عمدان المخزن المصبوب واقوم بصب رقاب عمدان فوق السقف اثبت عليها الترس المعدنى ..او ان اقوم بتحميل الترس مباشرة على السقف فوق العمدان مباشرة
اما بالنسبة للجهة الاخرى اى المخزن المقابل فكرت فى ان اقوم بتصميم كمرة الداير الخارجى للسقف على ان تتحمل احمال مركزة فى امكن تمركز الmain system للترس
انا خبرتى ضعيفة فى مجال المنشات المعدنية
ساعدونى وفقكم الله

 

مواضيع مماثلة

kotoz99

عضو جديد
إنضم
27 نوفمبر 2008
المشاركات
1,308
مجموع الإعجابات
138
النقاط
0
للرفع لو سمحتم
 

kotoz99

عضو جديد
إنضم
27 نوفمبر 2008
المشاركات
1,308
مجموع الإعجابات
138
النقاط
0
للرفع يا اباطرة المنشات المعدنية
 

TAREK AMIN 1972

عضو جديد
إنضم
29 أكتوبر 2009
المشاركات
298
مجموع الإعجابات
32
النقاط
0
and where is your problem with the steel structure ? can you clarify?
 

رزق حجاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
3 مارس 2008
المشاركات
7,743
مجموع الإعجابات
5,513
النقاط
113
السلام عليكم اعضاء المنتدى الكرام

عندى مشكلة وان شاء الله نتناقش فى حلها
المشكلة انى عندى مخزنين بينهم مسافة =30م
المهم المطلوب انى اغطى المساحة الى بين المخزنين بتغطية معدنية

المشكلة بقى اية:
1- عمدان المخزن الاول مش ماشية مع عمدان المخزن التانى ((محاورهم مش واحدة))
2- المخزنين احدهم مصبوب سقفة النهائى...والاخر لسة فى مرحلة الاساسات
3- غير مسموح بوضع عمدان فى المسافة بين المخزنين((30م)) لان هذة المساحة ستكون لحركة العربات النقل
لم يكن فى التخطيط اجراء هذة التغطية ولذا ظهرت المشكلة

ارجو النقاش للوصول لحل

فكرت فى ان احترم وضعية عمدان المخزن المصبوب واقوم بصب رقاب عمدان فوق السقف اثبت عليها الترس المعدنى ..او ان اقوم بتحميل الترس مباشرة على السقف فوق العمدان مباشرة
اما بالنسبة للجهة الاخرى اى المخزن المقابل فكرت فى ان اقوم بتصميم كمرة الداير الخارجى للسقف على ان تتحمل احمال مركزة فى امكن تمركز الmain system للترس
انا خبرتى ضعيفة فى مجال المنشات المعدنية
ساعدونى وفقكم الله
السلام عليكم
السؤال غير واضح يطلب ارفاق مخطط بالوضع الذي لديك حتى يتم فهم السؤال.
وستجد المساعده باذن الله تعالى.
 

كيرو عبده

عضو جديد
إنضم
28 سبتمبر 2008
المشاركات
828
مجموع الإعجابات
20
النقاط
0
ممكن تزرع عمدان مع نفس محاور العمدان الأصلح لك على المخزن الأخر بزرعها على أماكن نفس المحاور فوق الكمرات لكنة حل يحتاج كبر معامل الأمان المستخدم
 

زعيم الاسكندرية

عضو معروف
إنضم
11 أغسطس 2008
المشاركات
1,654
مجموع الإعجابات
489
النقاط
83
يا جماعة الخير مثلما قال العلامة رزق حجاوى
ارفع المخطط وحدد المشكلة وستجد العون ان شاء الله
طرح الحلول الهندسية عن طريق السمع طريقة غير مجدية
وشكرا للجميع
 

xXx_2010

عضو معروف
إنضم
24 يوليو 2010
المشاركات
1,291
مجموع الإعجابات
166
النقاط
63
المخازن منشآت خرسانية ام معدنية ؟
 

ibnmessaoud10

عضو نشط
إنضم
13 أبريل 2009
المشاركات
826
مجموع الإعجابات
163
النقاط
43
السلام عليكم اعضاء المنتدى الكرام

عندى مشكلة وان شاء الله نتناقش فى حلها
المشكلة انى عندى مخزنين بينهم مسافة =30م
المهم المطلوب انى اغطى المساحة الى بين المخزنين بتغطية معدنية

المشكلة بقى اية:
1- عمدان المخزن الاول مش ماشية مع عمدان المخزن التانى ((محاورهم مش واحدة))
2- المخزنين احدهم مصبوب سقفة النهائى...والاخر لسة فى مرحلة الاساسات
هل يمكن اضافة اساسات اخرى تكون مع نفس محاور اعمدة المخزن الاول (المكتمل البناء)؟
أعتقد انه ممكن (حسب معطياتك)

3- غير مسموح بوضع عمدان فى المسافة بين المخزنين((30م)) لان هذة المساحة ستكون لحركة العربات النقل
هذا معقول لان المشكلة في السؤال التالي:
هل الاعمدة قادرة على تحمل الاثقال الموجودة (احمال عمودية فقط) وخاصة من جهة المخزن المكتمل ومن بعد ذلك الاساسات.(ولا أظن..)



ارجو النقاش للوصول لحل

فكرت فى ان احترم وضعية عمدان المخزن المصبوب واقوم بصب رقاب عمدان فوق السقف اثبت عليها الترس المعدنى ..(إذا كانت تتحمل الاحمال الاظافيةالمتأتية من السقف الجديد)
او ان اقوم بتحميل الترس مباشرة على السقف فوق العمدان مباشرة(غير ممكن من الناحية الانشائية)
اما بالنسبة للجهة الاخرى اى المخزن المقابل فكرت فى ان اقوم بتصميم كمرة الداير الخارجى للسقف على ان تتحمل احمال مركزة فى امكن تمركز الmain system للترس(من الافظل اظافة اساسات واعمدة جديدة لان الاحمال ،حسب ما اعرف كبيرة ولا يمكن ان تتحملها كمرة دائرية كما تقول
انا خبرتى ضعيفة فى مجال المنشات المعدنية
ساعدونى وفقكم الله

 

ArSam

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
17 أكتوبر 2010
المشاركات
1,496
مجموع الإعجابات
1,391
النقاط
113
الموضوع على مايبدو حله سهل ، لكن المطلوب تزويدنا بالمعلومات الأدنى التالية:
١-مسقط افقي للأعمدة والقواعد الحالية مع مقاساتها وعمق التاسيس والواقعة على طرفي مسار الممر المراد سقفه.
٢- تحمل التربة.
٣- تقديرك للأحمال على الأعمدة الموجودة كل على حدى او تزويدنا بمسقط للمبنىيين المجاورين ونحن سنقدر هذه الاحمال.
٤- نوعية الأسقف والكمرات الرابطة لها الموجودة حاليا على طرفي الممر ومناسيبها .
سلام
 
التعديل الأخير:
أعلى