سؤال لخبراء التكيف

doc7ooda

عضو جديد
إنضم
22 يناير 2012
المشاركات
6
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0

انا هركب تكيف 3 حصان بس المشكله ان الكمبروسر ملوش مكان غير فالمنور بتاع الصاله
ومساحته صغيره 120 *140 سم

وانا فالدور التات والعماره 11 دور
فيه تهويه مقبوله بس مش قويه بصراحه
هل هينفع احطه كده ولا فى خطر على سخونة الكمبروسر

وشكرا جزيلا ليكم
 

مواضيع مماثلة

doc7ooda

عضو جديد
إنضم
22 يناير 2012
المشاركات
6
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
ارجو المساعده ضرورى
 

doc7ooda

عضو جديد
إنضم
22 يناير 2012
المشاركات
6
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
يا جماعه مفيش حد عنده خبره بالموضوع ده
 

حيدراكرم

عضو جديد
إنضم
8 أكتوبر 2006
المشاركات
222
مجموع الإعجابات
14
النقاط
0
الأخ العزيز
ماذا تقصد تكييف 3 حصان ... كم قدرة المكييف بالطن التبريدي أو btu وماهو نوع جهاز التكييف .....ومساحة الغرفه المراد تكييفها وبأي دور
مع الشكر.
 

تامر النجار

عضو نشط
إنضم
24 أغسطس 2009
المشاركات
313
مجموع الإعجابات
45
النقاط
28
اخى الفاضل
هذه المساحة غير كافية ولا تصلح لتهوية الوحدة واذا قمت بتركيبها تاكد انها سوف تعمل بكفائة حوالى ربع الكفائة لفترة لا تتعدى شهر واحد ثم يحترق الكمبروسر وهناك تعليمات فى الكتالوج للمساحة المطلوبة فى جميع اتجاهات الوحدة الخارجة ارجع اليها واعتقد انه لا تقل المسافة امام الوحدة لا تقل عن 2.5 متر

وايضا عندك مشكلة اخرى انك فى الدور الثالث وهذا معناه ان الوحدة الخارجية سوف تعمل على رفع حرارة المنور بدرجة عالية جدا خلال ساعة مثلا وبالتالى لا يكون هناك تبادل حرارى لان الهواء الذى يدخل لتهوية الوحدة الخارجية هيكون حرارتة عالية جدا اما لو كنت فى الدور الاخير فالامر يكون اهون بكثير من الدور الثالث لانه سيكون اقرب الى السطح
 

doc7ooda

عضو جديد
إنضم
22 يناير 2012
المشاركات
6
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
اخى الفاضل
هذه المساحة غير كافية ولا تصلح لتهوية الوحدة واذا قمت بتركيبها تاكد انها سوف تعمل بكفائة حوالى ربع الكفائة لفترة لا تتعدى شهر واحد ثم يحترق الكمبروسر وهناك تعليمات فى الكتالوج للمساحة المطلوبة فى جميع اتجاهات الوحدة الخارجة ارجع اليها واعتقد انه لا تقل المسافة امام الوحدة لا تقل عن 2.5 متر

وايضا عندك مشكلة اخرى انك فى الدور الثالث وهذا معناه ان الوحدة الخارجية سوف تعمل على رفع حرارة المنور بدرجة عالية جدا خلال ساعة مثلا وبالتالى لا يكون هناك تبادل حرارى لان الهواء الذى يدخل لتهوية الوحدة الخارجية هيكون حرارتة عالية جدا اما لو كنت فى الدور الاخير فالامر يكون اهون بكثير من الدور الثالث لانه سيكون اقرب الى السطح


شكرا جزيلا
بس سؤال تانى لحضرتك
بعد كلامك ده مش هينفع اركب تكييف سبليت او شباك خلاص
طب الحل ايه
انا الصاله عندى 10 *3 متر
كده هجيب تكييف صحراوى اللى عامل زى التلاجه ده ولا فى حل تانى
لأن بكده مفيش مكان للكمبروسر خالص
 

doc7ooda

عضو جديد
إنضم
22 يناير 2012
المشاركات
6
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
الأخ العزيز
ماذا تقصد تكييف 3 حصان ... كم قدرة المكييف بالطن التبريدي أو btu وماهو نوع جهاز التكييف .....ومساحة الغرفه المراد تكييفها وبأي دور
مع الشكر.


شكرا لرد حضرتك
معلش اصل عندنا فمصر منعرفش حكاية btu ومبنكلمش بيها
الوحده عندنا بالحصان
3 حصان = 24000
مساحة الغرفه 10*3
الجهاز كاريير
 

حيدراكرم

عضو جديد
إنضم
8 أكتوبر 2006
المشاركات
222
مجموع الإعجابات
14
النقاط
0
شكرا عله الرد

من الممكن تركيب سبلت يونت في غرفة حضرتك بوضع القطعه الخارجيه في سطح البنايه وتحتاج الى تطويل أنابيب الجهاز مع عمل (أويل تراب) مصيدة زيد) كل 5 ال 7 متر(يعني كل دوريين) أرتفاع عمودي في أنبوب السحب على أن لاتزيد طول الأنابيب الكليه عن 30 متر مع أضافة غاز لتستوعب الزياده في أطوال الأنابيب
 

تامر النجار

عضو نشط
إنضم
24 أغسطس 2009
المشاركات
313
مجموع الإعجابات
45
النقاط
28
اشكر المهندس حيدر
لاكن عندى تعقيب وهو ان اجهزة التكييف فى مصر اعتقد لم يتم تصميم الكمبروسر ليتحمل هذه الارتفاعات ومن وجهة نظرى إبحث عن اى مخرج لواجهة العمارة حتى لو اخترقت جدران اكثر من غرفه الى ان تصل الى واجهة العمارة او اى واجهة بها تهوية لاكن حاول ان يكون المظهر جمالى لانابيب الفريون داخل الغرف وتجنب بقدر الامكان كثرة الكيعان واختر اقصر الطرق المستقيمة حتى لا تجهد الكمبروسر

ولا انصحك باستعمال اجهزة التكييف الصحراوية وانا اقصد صحراوية يعنى التى تعمل بتبخير المياه لان هذا التصميم لا يناسب جو مصر لانه رطب اساسا وهذة الاجهزة ترفع الرطوبة بالجو

اما لو قصدك الاجهزة التى تعمل بالمياه المثلجة ويتم وضغ بها ثلج كل فترة بحيث يتم تدوير المياه داخل ملف تبريد دون الاعتماد على تبخر المياه فهذا هو الحل اذا لم تجد مخرج لوضع وحدة التكثيف على واجهة العمارة
 

Eng.alaadinmoh

عضو جديد
إنضم
3 يناير 2012
المشاركات
44
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
اخوانى الاعزاء زادكم الله علما و رفع درجاتكم . اقول و بالله التوفيق (( حسب معلوماتى في حالتك هذه كما تفضل الاخ الكريم المهندس تامر يجب ان تبحث عن اقرب مكان لواجهة العمارة و تمديد المواسير الى الخارج و تركيب الوحدة الخارجية بها لان فعلا و مؤكد ان الكمبرسور سوف يقصر عمره الافتراضي بسبب قلة التهوية و لكن اقترح عليك فكرة و ان كانت مكلفة بس فيه ناس في مصر فلوسه كتير و المهم عندها الشكل الخارجي فمن الممكن عمل دكت من المنور الى السطح مركب بأعلاه مروحة شفط توصل بالكونتاكتور المغذي لمروحة المكثف او الكمبرسور لمساعدته على طرد الحرارة الزائدة و التهوية , اما اذا كان الاخ اللى هتركب عنده زي حالتنا يبقا مافيش قدماك يا هندسة غير انك تسمع كلام اخونا المهندس تامر (( ربنا يوفقك و يا ريت تبلغنا باخر التطورات...............
 

doc7ooda

عضو جديد
إنضم
22 يناير 2012
المشاركات
6
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
شكرا جزيلا ليكم
وانا هبلغكم باخر التطورات

وجزاكم الله كل خير

:77::77::77:
 