من المعلوم انه عند حساب الاحمال الحراريه نأخذ في ألاعتبار الحمل الحراري الناتج عن الابواب والشبابيك لأيجاد قيمة

1 - overall Heat Transfer Coefficient------------------- U


2 - Shad coefficient
لادخالهم الي البرنامج او القيام بالحسابات يدويا
السؤال من اين لي بالجدوال التي تحدد هذان المعاملان مع العلم اني استخدم برنامج الهاب
 

مواضيع مماثلة

عبود_فتحي

عضو جديد
إنضم
30 أغسطس 2007
المشاركات
136
مجموع الإعجابات
12
النقاط
0
الاخ ريان اذا كان مقصود من سؤالك حساب overall Heat Transfer Coefficient فيتم ذلك حسب طبقات المتعمله في جدارن والاسقف حسب سماكتها و هنالك كودات خاصه بالعزل الحراري و يوجد هناك امثله عليها فلكل جدار مقاومه حراريه مختلفه حسب ما ذكرت انفا.
اما بالنسبه Shad coefficient فهي تعتمد بالعاده على المصنع و لكن يوجد جدوال موجوده في اشري خاصه لهذا عامل
و ارجو اني وصلت لطلبك
 

ryan

عضو جديد
إنضم
8 يوليو 2007
المشاركات
68
مجموع الإعجابات
7
النقاط
0
لا أعلم كيف أعرض الصوره هل من معلم

عذرا أخي الموقف في الصوره التي لا أعلم طريقة لعرضها في المشاركة
في الصوره ستجد اني مطالب حسب نوع ومساحة الشباك والزجاج المستعمل ان اضع قيمتان
Over all heat transfer coefficient
shade coefficient
انا اتعامل مع الوضع بطريقه نوعا ما قديمه حتي قرأت انه هناك منظمه تدعي
NFRCوهي مختصه بوضع ما يسمي Rating ل الابواب ولاشبابيك بها هذان المعاملان تبعا ايضا للمساحه والنوع وهنا يكمن السؤال من أين هذا ال Rating وشكرا علي الاهتمام
 

المرفقات

  • untitled1.PNG
    untitled1.PNG
    16.4 KB · المشاهدات: 88

ryan

عضو جديد
إنضم
8 يوليو 2007
المشاركات
68
مجموع الإعجابات
7
النقاط
0
الا من مجيب
 

كاسر

عضو داعم للملتقى
عضو داعم
إنضم
20 يونيو 2003
المشاركات
737
مجموع الإعجابات
249
النقاط
0
أخي الكريم

يوجد جداول مفصلة في كتابashrae ـ Ch 27 أو Ch28

كما يمكن طلب هاتين المعلومتين من مصنع الزجاج

أنواع الزجاج متفاوتة والمواد العازلة فيها مختلفة

أنسب طريقة هي الحصول على نوع الزجاج ثم الاتصال بالمصنع للسؤال عن هاتين القيمتين

لك أطيب تحية
 

hitman

عضو جديد
إنضم
12 ديسمبر 2005
المشاركات
11
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم
أعتقد أن ما يسأل عنه الأخ هو معامل التوصيل للزجاج Over all heat transfer coefficient وكذلك معامل التظليل للزجاج shade coefficient وهما كما أعلم على النحو التالي :
معامل التوصيل للزجاج U : الزجاج نوع عادي (مفرد) 6.7 [W/m2/k ]
الزجاج نوع دبل (مزدوج) 3.5 [W/m2/k ]
أما معامل التظليل F : الزجاج شفاف 0.96
الزجاج معتم 0.51
الزجاج عاكس 0.28
وبالتالي يصبح لدينا إدخال المعطيلت للبرنامج حسب الزجاج فمثلا :
لدينا زجاج عادي شفاف يكون U=6.7 ويكون F= 0.96
لدينا زجاج دبل عاكس يكون U=3.5 ويكون F= 0.28
وكذلك الأمر بالنسبة لباقي الأنواع .
والشخص الذي يحدد نوع الزجاج هو الزبون حيث يعطي المهندس الدارس نوع الزجاج الذي يريد تركيبه في المشروع.
 