سؤال لأهل الخبرة عاوز اجابته ضرورى؟ deflection

الفارس2010

عضو جديد
إنضم
2 سبتمبر 2007
المشاركات
51
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
ا-عندى بروز بلكونات بطول 170 سم بعد وش العمودوالسقف فلات سلاب وخايف من الdeflection
فأنا عملت كملاة مدفونة بطول الواجهة محمولة على عمدان الواجهة الاربعةوعرض المخدة 90 سم وسمكها هو سمك السقف وبوقف الحديد السفلى اللى جاى من داخل البلاطةعند منتصف المخدة وبعمل شوك فى البروز 7 فى المتر قطر 12 ملم والحديد العلوى بيكون موصول مع رجل الشوكة الى بتمتد الى داخل الباكية المجاورة مرة ونصف طول البروز


هل الحل كدا صحيح بالنسبة للشوك ولا امشى الحديد العلوى لداخل البلكونة وخلاص؟
 

مواضيع مماثلة

eng_sabba7

عضو جديد
إنضم
15 مايو 2006
المشاركات
259
مجموع الإعجابات
38
النقاط
0
ياريت توضح بصورة افضل
 

aymanallam

عضو نشط
إنضم
20 نوفمبر 2010
المشاركات
962
مجموع الإعجابات
94
النقاط
28
كام سمك السقف
ومن الممكن أن تجعل المخده سمكها أكبر ب 5 سم
من سمك السقف ( مقلوب لفوق السقف )
 

alielmalt

عضو جديد
إنضم
22 فبراير 2011
المشاركات
167
مجموع الإعجابات
57
النقاط
0
بسم الله الرحمن الرحيم
لو انت استخدمت المعادله ts = lc/10 يبقى متخافش من defflection او انك تحسب قيمته التى لا تذيد عن طول الكابولى مقسوم على 450 وبالنسبه للحديد انت ممكن تحسبها
هتاخد قيمة الحمل الموزع فى اتجاه عمودى على الواجه وليكن 1.1 طن لكل م وترسم المومنت(max moment( وده بيكون لما تحط مره d , live على الكابولى ومره d فقط و العكس على الباكيه المجاوره الى ان تحصل على اقصى عزم تصمم عليه وطلع قيمته
وبعدين بتجيب التخانه وتطرح منها cover وتطلع d وتحسب قيمة c1
ومنها ال j وتعوض فى قانون جداول c j curve
وتطلع قيمة الحديد الى هتكون قيمة الشوك وترجع بالشوك مره ونص داخل الباكيه
وتضع الحديد العمودى على الشوك الحديد الثانوى 5اسياخ قطر 10 مم فى المتر

ولو عاوز تحسب قيمة defflection =wl^4\8EcIe

او انك تريح دماغك وتحلها بالساب وهو هيطلع على طول قيمته وتقارنها بالطوله على 450 .
واما بالنسه انك تعملها شوك او تمشى الحديد مستمر
فانا بفضل ان الحديد يكون مستمر دا من وجه نظرى ولاكن ننتظر ردود الاخوه المهندسين
وبتشوف الحل الافضل الى الاغلبيه هتتفق عليه
والله المستعان
 

احمد سكولز

عضو معروف
إنضم
19 أبريل 2009
المشاركات
1,905
مجموع الإعجابات
166
النقاط
63
من السهولة ان تمد الحديد العلوى للبلاطة داخل الكابولى ما دام السقف فلات سلاب والله اعلم
 

eng/ahmed99

عضو جديد
إنضم
17 يونيو 2009
المشاركات
74
مجموع الإعجابات
4
النقاط
0
اخى الكريم لى ملاحظة يا ريت تاخد بالك منهاا على حسب علمى ان ts =lc\ 10 دى تستخدمها فى الكوابيل التى لايزيد طولهاا عن 1.5 متر وكذلك بالنسبة لقيم الكمرات والبلاطات تستخدم للكمرات االتى لايزيد طولها ععن 10 متر وفى حالة عدم زيادةة الحمل االحى عن 500 كجم /م2 اماا فى غير تلك الحالاتت فلابد من حساب قيم الترخيم طويل الامد ومقارنتة بالقيم المسموح بها وممكن تتاخد االقيم من الساب بعد تعديل عزوم القصور الذاتى للبلاطات والكمرات واالاعمدة
 

أسامه نواره

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
8 نوفمبر 2009
المشاركات
2,921
مجموع الإعجابات
2,428
النقاط
113
ا-عندى بروز بلكونات بطول 170 سم بعد وش العمودوالسقف فلات سلاب وخايف من الdeflection
فأنا عملت كملاة مدفونة بطول الواجهة محمولة على عمدان الواجهة الاربعةوعرض المخدة 90 سم وسمكها هو سمك السقف وبوقف الحديد السفلى اللى جاى من داخل البلاطةعند منتصف المخدة وبعمل شوك فى البروز 7 فى المتر قطر 12 ملم والحديد العلوى بيكون موصول مع رجل الشوكة الى بتمتد الى داخل الباكية المجاورة مرة ونصف طول البروز

ل الحل كدا صحيح بالنسبة للشوك ولا امشى الحديد العلوى لداخل البلكونة وخلاص؟

الحل الذى قمت بعمله لن يؤثر فى حسابات الترخيم للكابولى فاذا نظرنا الى حسابات الترخيم من المعادله defflection =wl^4\8EcIe على اعتبار أن حمل الكابولى حمل منتظم فى الكابولى نجد ان قيمة ( Ie ) تعتمد على الاس الثالث لسمك الكابولى وهذا هو أهم عامل وكما يؤثر الحديد الذى يتم وضعه فى الضغط وهو الذى يؤثر تأثيرا كبيرا فى حساب سهم الهبوط (الترخيم ) طويل الامد long term deflection وهو الاهم فى حسابات الترخيم وهذا فى الكابولى حديد الشوكه السفلى فى حالة البلاطه العاديه solid slab أو هو حديد الشبكه السفلى فى البلاطه اللاكمريه لذلك فى البلاطات اللاكمريه لايتم عمل حديد الكابولى شوك وانما حديد اضافى علوى عند الاعمده تغطى العزوم السالبه فقط
الافضل هو حل هذه البلاطه على برنامج السيف 12 وحساب الترخيم الانى وطويل الامد فهو البرنامج الذى يحسب الترخيم وفقا للكود الامريكى وما الكود المصرى الا جزء منقول من الكود الامريكى فى هذه الجزئيه ومقارنة نتائج سهم الهبوط بماهو مسموح به فى الكود المصرى وهو (طول الكابولى الخالص +سمك البلاطه)مقسوما على 450 والكود المصرى متشدد جدا فى هذه الجزئيه عن الكود الامريكى
تقبل تحياتى
 
أعلى