السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي مضخة 15kw تيارها الاسمي 27 آمبير
التيار الذي تسحبه المضخة أثناء الحمل 24 آمبير
اقلاعها نجمي مثلثي الفارق الزمني 3 ثانية
تم تركيب قاطع محرك كحماية للمحرك من الحمل الزائد ...
المشكلة :
أثناء اقلاع المضخة من النجمي للمثلثي يفصل قاطع الحماية حيث يضطر العامل إقلاع المضخة على اللاحمل أولا ثم التحميل بعد انتهاء مراحل الاقلاع ...
هل من حل لهذه المشكلة بحيث يتم اقلاع المضخة على الحمل مباشرة دول فصل قاطع الحماية .. مثلا تركيب سوفت ستارت (علما أني لم أجربها سابقا ... هل تحل المشكلة يا ترى ؟؟؟ ) أم غيرها ؟؟؟؟
ولكم مني جزيل الشكر
 

مواضيع مماثلة

pordy

عضو جديد
إنضم
11 أكتوبر 2011
المشاركات
2
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
من الافضل تغيير القاطع المثبت لقاطع اكبر حوالى 40 امبير والمفتاح الحرارى افضل
 

sketch1986

عضو
إنضم
10 مارس 2011
المشاركات
31
مجموع الإعجابات
1
النقاط
8
اخي ممكن لا يوجد مشكلة ..... ممكن تعمل بلف كهربائي يتم ربط دائرتة مع دائرة تحكم الموتور وسيتم حل المشكلة وسيرتاح العامل من فتح البلف
 