سؤال في تنفيذ الاعمده الكونكريتيه

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

المهندس كاصد

عضو جديد
إنضم
16 ديسمبر 2005
المشاركات
1
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
اعزائي مهندسي الملتقى عند صب الاعمده الكونكريتيه في احد المدارس ظهر هناك مشكله في التنفيذ وكالاتي
وجد انحراف (عن الاعمده الاخرى) في عمودين من الاعمده والعمود الثالث ظهر في نهايته نقص في الصب
ووجود حالة تسوس (اي مادة الحصى بارزه) راجين من الاخوه مساعدتي في المعالجه وهل هناك كتاب في
اللغه العربيه متخصص في طرق المعالجه سدد خطاكم وجعل الملتقى منارا لكل المهندسين .
 

مواضيع مماثلة

وليد الجبوري

عضو جديد
إنضم
26 سبتمبر 2005
المشاركات
10
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
م/وليدالجبوري /العراق

بالنسبة للأعمدة التي فيها انحراف فان لم تتمكن من اخفاء ذلك الأنحراف بالبناء واعمال الأنهائيات فليس هناك حل الأتكسير هذه الأعمدة واعادة الصب من جديد/ اما العمود الذي فيه تسوس فالحل...
1- تنقير طبقة الحصو لعمق 1 سم
2-اعادة الطلس باستخدام (سمنت+ايبوكسي+ماء)1.1.1

وشكرا
 

zekrysinai

عضو جديد
إنضم
20 يناير 2006
المشاركات
22
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
بالنسبه الى رد الاخ م . وليد الجبورى ؛ فاننى اؤيد اقتراح تكسير الاعمده المائله ؛ لانها قد تتسبب فى حدوث عزم (moment ) ؛على القواعد ( لم يؤخذ اعتباره فى التصميم) وخصوصا اذا كان الميل كبيرا ؛ اما بانسبه للتسوس فان طرق معالجته تتوقف على عمق التسوس داخل العمود ؛ ويتم معرفة ذلك بقياس ابعاد الجزء المعيب ؛ فاذا كانت مساحة الجزء المتبقى من مقطع العمود تفى بالاحمال التصميميه فيتم ترميم العمود كما ورد فى رد م . وليد الجبورى ؛ اما اذا كانت مساحة المقطع المتبقيه لا تتحمل الجهد التصميمى فيجب تكسير العمود
 