سؤال في تصميم شبكات المياه بالضغط

Bignet

عضو جديد
إنضم
4 فبراير 2015
المشاركات
9
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم أحبائي

تم تصميم شبكة مياه و حساب قدرة المضخات و h اللازمه لخدمة الشبكه كامله حيث يوجد فرق في منسوب الارض من عند نقطة محطة الضخ حتي أعلي نقطه بالشبكه في حدود 50 م وتم ايجاد الـ h للمضخه بعد حساب الفواقد وأصبح 120 متر

عند حساب الضغط بعد محطة الضخ مباشرة وجد أنه 12 بار ..رفض الاستشاري هذا الكلام وقال انه يريد ان يعرف السرعه بالمواسير التي يصل الضغط بها ل 12 بار لانه يقول ان السرعات بالمواسير لن تكون آمنه

ما الحل وكيف يمكن تحديد السرعه بالماسورة بمعرفة الضغط وقطر الماسورة ؟
 

eehaboo

عضو جديد
إنضم
1 مارس 2010
المشاركات
1,577
مجموع الإعجابات
98
النقاط
0
وعليكم السلام ...لو سمحت تضيف البيانات لحتى توضح الصورة :

أولاً : نوعية المواسير .

ثانياً إن كان لديك التدفق يمكنك حساب السرعة حيث أن التدفق يساوي مساحة مقطع الأنبوب مضروباَ بسرعة السائل داخل الأنبوب .

ثالثاً : يمكنك محاكاة حالتك على جدول الاحتكاك والذي يربط بين أربعة بارمترات وهي : التدفق وضياع الضغط لكل 100 قدم والسرعة وقطر الأنبوب

فهل تم اعتبار فقدان ضغط ثابت على طول المسار عندما حسبت الفواقد ؟ المسألة بسيطة ويمكن محاكاتها في كل نقطة من مسار الأتبوب لكن لو سمحت زودنا بمعلومات إضافية وشكراً .
 
أعلى