سؤال في تصميم البلاطات المصمتة في اتجاهين بالكود البريطاني

مدني محمد

عضو جديد
إنضم
30 يونيو 2009
المشاركات
22
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
الاخوة الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وضع الكود البريطاني اشتراطات معينة عند استخدام الجدول table 3.14
لتصميم البلاطات المستمرة المصمتة في اتجاهين وهي تساوي المجازات والاحمال تقريباً
ارجو الافادة كيف يمكن استخدام الجدول المذكور لتصميم البلاطات المصمتة ذات مجازات
غير متساوية ويجد إختلاف كبير بينهما كما هي الحالة في المباني الادارية والمستشفيات
حيث يوجد ممر صغير في الوسط و مجازات كبير على الطرفين ؟
ولكم التحية والشكر
 

halawad

عضو جديد
إنضم
19 أبريل 2009
المشاركات
3
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
الموضوع جيد جدا ، وبارك الله فيك
 
إنضم
20 مارس 2007
المشاركات
5,380
مجموع الإعجابات
1,626
النقاط
0
السلام عليكم
عند اختلال شروط الكود فلا يجوز استعمال معاملاته ....نستعملها فقط اذا كان الحس الهندسي للمصمم يقول انه لا فرق كبير بين استعمال المعاملات والنتايج الحقيقية وهذا لا توجد له قاعدة ثابتة وانما هو الخبرة فقط ....
والافضل ان تتجه الى طريقة تحليل اخرى للحصول على العزوم ..مثل الفريم المكافئ او استخدام احد البرامج الموثوق في نتائجها...
 

م مثنى العزاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
17 مارس 2011
المشاركات
2,235
مجموع الإعجابات
2,128
النقاط
0
السلام عليكم
عند اختلال شروط الكود فلا يجوز استعمال معاملاته ....نستعملها فقط اذا كان الحس الهندسي للمصمم يقول انه لا فرق كبير بين استعمال المعاملات والنتايج الحقيقية وهذا لا توجد له قاعدة ثابتة وانما هو الخبرة فقط ....
والافضل ان تتجه الى طريقة تحليل اخرى للحصول على العزوم ..مثل الفريم المكافئ او استخدام احد البرامج الموثوق في نتائجها...

100/100 صح...وهذا ينطبق على معاملات الكود الامريكي.
لا غنى لك عن التحليل والتصميم بالبرامج المعتمدة.
 