سؤال في تصميم الاعمدة بالايتابس

ashraf ramzy

عضو جديد
إنضم
12 فبراير 2012
المشاركات
2
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي استفسار بخصوص تصميم الاعمدة بالايتابس
لماذا يكون قطاع العمود تحت الميدة أمن (باللون الأصفر ) و فوق الميدة غير أمن (باللون الأحمر )
مرفق صورة للتوضيح
 

المرفقات

  • geotechnical.jpg
    geotechnical.jpg
    71.7 KB · المشاهدات: 39

انس مصطفى

عضو معروف
إنضم
21 أغسطس 2013
المشاركات
297
مجموع الإعجابات
490
النقاط
63
السلام عليكم ورحمة الله...
سبب فشل القطاع هو فرق طول العمود... طول العمود فوق المبدة اضعاف طوله تحتها ... لذلك يفشل بسبب زيادة ال KL/r ... تاكد ان الايتاب يحسب ال unbraced length ratio بشكل صحيح... وتاكد من ربط الاعمدة من الاسفل ب ground beam لكي يأخذ الطول الصحيح عند حساب التسليح
 

ashraf ramzy

عضو جديد
إنضم
12 فبراير 2012
المشاركات
2
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله...
سبب فشل القطاع هو فرق طول العمود... طول العمود فوق المبدة اضعاف طوله تحتها ... لذلك يفشل بسبب زيادة ال KL/r ... تاكد ان الايتاب يحسب ال unbraced length ratio بشكل صحيح... وتاكد من ربط الاعمدة من الاسفل ب ground beam لكي يأخذ الطول الصحيح عند حساب التسليح

عند اظهار ملخص العمود لاظهار فشل القطاع تكون النتيجة
column factored axial load exceeds euler force
وفي عمود ثاني
Beam/Column capacity ratio exceeds limit
Joint shear ratio exceeds limit
مرفق صورتين
geotechnical - Copy1.jpg
geotechnical - Copy.jpg
 
أعلى