إستفسار سؤال في الـ Flat Slab ؟؟؟

mohandes.ms

عضو جديد
إنضم
11 يوليو 2010
المشاركات
181
مجموع الإعجابات
108
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحياتي للأخوه المهندسين

سؤالي هو

هل يمكن عمل كل الــ Column Strip في السقف الــ Flat Slab كمره مدفونه Hidden Beam ؟؟


وذلك لكي يكون دائما Safe in Punching بدون عمل حساابات

وتقبلوا تحياتي

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته​
 

مواضيع مماثلة

me00do

عضو نشط
إنضم
7 مارس 2014
المشاركات
274
مجموع الإعجابات
60
النقاط
28
حتي الكمره المدفونه يجب ان يحسب لها punching shear
 

سيف الدين مرزوق

مشرف وإستشاري الهندسة المدنية
إنضم
24 سبتمبر 2005
المشاركات
3,976
مجموع الإعجابات
5,233
النقاط
113
معالجة اجهاد القص الثاقب بالبلاطات اللاكمرية يكون باضافة Shear studs اذا لم تكن ترغب في تنفيذ Drop panel ..
تحياتي
 

mohandes.ms

عضو جديد
إنضم
11 يوليو 2010
المشاركات
181
مجموع الإعجابات
108
النقاط
0
هل لو تم نمذجة الكمرة المدفونه علي برنامج الـ safe اعتقد انه سيعطي safe punching --> N/c
 

م مثنى العزاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
17 مارس 2011
المشاركات
2,235
مجموع الإعجابات
2,127
النقاط
0
هل لو تم نمذجة الكمرة المدفونه علي برنامج الـ safe اعتقد انه سيعطي safe punching --> n/c

n/c... ان القص الثاقب تعني غير محتسب...حسابه ببرنامج السيف بسيط ويأخذ اسؤ حالات التحميل...جربه.
 

me00do

عضو نشط
إنضم
7 مارس 2014
المشاركات
274
مجموع الإعجابات
60
النقاط
28
اعتقد ان عند ادخال الكمرات المدفونه علي السيف ك frame elment فانه بالطبيعي سيتعامل معها علي انها كمره ولن يحسب القص الثاقب عليها ولكنها تعامل معامله shell elment والموضوع يتلخص في نقل الكمره الساقطه للحمل من البلاطه الي العمود وليس كالفلات سلاب او المخده والتي تعتبر كبلاطه ايضا والتي ينتقل فيها الحمل من البلاطه الي العمود مباشره فيلزم حساب القص الثاقب ويصحح لي ان كنت خاطئ مهندسينا
 

adel rabie

عضو
إنضم
18 يناير 2009
المشاركات
53
مجموع الإعجابات
7
النقاط
8
عمل السقف كمرة مدفونة لايعطي نتائج قص الثقب ولكن هذا غير صحيح لانه في الواقع موجود ولايمكن التغاضي عنه
 

Nasredeen

عضو جديد
إنضم
21 مايو 2006
المشاركات
123
مجموع الإعجابات
52
النقاط
0
لا اعتقد ان الكمرة المدفونة تجعلك تأمن خطر جهد القص الثاقب ..... الكمرات المدفونة هي لزيادة كفاءة البلاطة للثني ...والكمرات المدفونة تكونة غير ذات فائدة اذا كانت سماكة البلاطة اقل من 20 سم .... تفادي جهد القص الثاقب بالكمرات المدفونة تعتبر ممارسة خاطئة وهي ليست حل انشائى سليم
 

ماجد شرف

عضو جديد
إنضم
31 يناير 2009
المشاركات
319
مجموع الإعجابات
120
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحياتي للأخوه المهندسين

سؤالي هو

هل يمكن عمل كل الــ Column Strip في السقف الــ Flat Slab كمره مدفونه Hidden Beam ؟؟


وذلك لكي يكون دائما Safe in Punching بدون عمل حساابات

وتقبلوا تحياتي

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته​
السلام عليكم
اخي الكريم
مافيش حاجة في الهندسة بدون حسابات!!!!!!!!!!!!!!
تحياتي
 
أعلى