سؤال في الشروخ والترميم

جمعه المهندس

عضو جديد
إنضم
26 أبريل 2010
المشاركات
80
مجموع الإعجابات
25
النقاط
0
الاخوة المهندسين مطلوب مني استشارة في منزل عبارة عن دورين وبدون اساسات هندسية وانما سملات وحوائط حاملة للاسف في هبوط بسيط بالدور الارضي في نصف حوائط المبني تقريبا نظرا لوجود المياه الجوفية والمجاري حول المبني اما الدور الثاني فهناك شروخ كبيرة في ثلاث حوائط علي نصف طوبة اي سمك 12 سم ولا اعرف كيف سمح المقاول لنفسه ان يصب حوائط حاملة بسمك 12 سم
والسؤال الاول ما هي الترميمات اللازمة لهذا المنزل
والسؤال الثاني هل يمكن بناء الدور الثالث بعد عمل ترميمات ام يكتفي بهذا
وللعلم انا اقترحت هدم الحوائط النصف طوبة التي بها شروخ واعادة بنائها بسمك طوبة ورفضت بناء الدور الثالث
افيضوا علينا من علمكم
 

مواضيع مماثلة

سيف الدين مرزوق

مشرف وإستشاري الهندسة المدنية
إنضم
24 سبتمبر 2005
المشاركات
3,972
مجموع الإعجابات
5,226
النقاط
113
مبدئيا يجب علاج سبب المشكلة ان كانت الصرف الصحي أو هبوط اسفل الحوائط ..
تحياتي
 

م.احمد العراقي

عضو جديد
إنضم
13 يونيو 2011
المشاركات
674
مجموع الإعجابات
139
النقاط
0
السلام عليكم.... المعلومات التي اوردتها جدا شحيحه ..وبدون صور ... على العموم كيف عرفت انه هبوط هل كشفت على السملات هل لاحظت فيه شروخ هل هو مسلح. كم تسليحه ..ماهو شكل الشروخ ماهو طول وعرض الشروخ ..مستمره ..ثابته .. بالنسبه للدور الثاني ماهو موقع الجدران ..الشروخ متناظره ..كيف هي الانهاءات ..
 

جمعه المهندس

عضو جديد
إنضم
26 أبريل 2010
المشاركات
80
مجموع الإعجابات
25
النقاط
0
جزاك الله خيرا علي الاهتمام م / احمد
اولا انا كشفت علي الاساسات لم تكن سملات وانما اساسات من الحجر والشروخ مستمرة من اعلي الي اسفل بكامل الحائط في الدور الارضي بسمك تقريبا 0.5 سم اما الدور العلوي بسمك من .0.5 سم الي 3 سم وجميع الجدران بالدور العلوي خارجية التي بها شروخ اما الداخلية فهي بسمك طوبة وسليمة
 

د.م يوسف حميضة

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 يناير 2013
المشاركات
2,379
مجموع الإعجابات
3,181
النقاط
0
جزاك الله خيرا علي الاهتمام م / احمد
اولا انا كشفت علي الاساسات لم تكن سملات وانما اساسات من الحجر والشروخ مستمرة من اعلي الي اسفل بكامل الحائط في الدور الارضي بسمك تقريبا 0.5 سم اما الدور العلوي بسمك من .0.5 سم الي 3 سم وجميع الجدران بالدور العلوي خارجية التي بها شروخ اما الداخلية فهي بسمك طوبة وسليمة

الأسات الحجرية هي اساسات نظامية ومقبولة هندسيا
ومعظم اساسات الأبنية القديمة هي حجرية

- سبب الشقوق من خلال التوصيفات التي ذكرتها
ليس ان الجدران سماكة 12سم
حيث البناء طابقين فقط

- لكن السبب هوهبوط التربة اسفل الأساسات
بسبب تغلل المياه اسفل الأسساسات وخاصة الجدران الخارجية

و احد الحلول:
1-ايجاد طريقة لمنع تغلل المياه الى الأساسات
واصلاح الشقوق في الجدران وترميمها

2 - في حال الموافقة على بناء طابق 3 اضافي
- يجب دراسة الجدران لتحمل الحمولات الجديدة
واجراء التدعيم اللازم
- يجب اجراء جزات في التربة ومعرفة تحملها
بالاضافة للكشف على عرض الأساس
واجراء التدعيم اللازم للامكانية تحمل الحمولات الجديدة
 
التعديل الأخير:

جمعه المهندس

عضو جديد
إنضم
26 أبريل 2010
المشاركات
80
مجموع الإعجابات
25
النقاط
0
جزاك الله خيرا وبالنسبة لحوائط الدور الارضي يمكن معالجتها نظرا لسمك الشروخ بسيط جدا ولكن هل تؤيدني في هدم الحوائط سمك نصف طوبة وبناء حاوئط طوبة مكانها بالدور العلوي لسببين هما الاول عرض الشروخ فيها سمك 3 سم ثانيا في حالة بناء دور ثالث
 

د.م يوسف حميضة

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 يناير 2013
المشاركات
2,379
مجموع الإعجابات
3,181
النقاط
0
جزاك الله خيرا وبالنسبة لحوائط الدور الارضي يمكن معالجتها نظرا لسمك الشروخ بسيط جدا ولكن هل تؤيدني في هدم الحوائط سمك نصف طوبة وبناء حاوئط طوبة مكانها بالدور العلوي لسببين هما الاول عرض الشروخ فيها سمك 3 سم ثانيا في حالة بناء دور ثالث

- طبعا الحوائط التي نسبة التشققات كبيرة وتدعيمها او ترميمها
مكلف ويمكن هدمها فهذا افضل
- ولكن يجب الانتباه لهذه الحوائط قد تكون حاملة او ساندة بلاطات الأسقف
فيجب اجراء التدعيم اللازم لبلاطة السقف قبل البدء بعملية الهدم والبناء
 
التعديل الأخير:

طلعت محمد علي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 مارس 2007
المشاركات
1,759
مجموع الإعجابات
1,236
النقاط
113
الاخوة المهندسين مطلوب مني استشارة في منزل عبارة عن دورين وبدون اساسات هندسية وانما سملات وحوائط حاملة للاسف في هبوط بسيط بالدور الارضي في نصف حوائط المبني تقريبا نظرا لوجود المياه الجوفية والمجاري حول المبني اما الدور الثاني فهناك شروخ كبيرة في ثلاث حوائط علي نصف طوبة اي سمك 12 سم ولا اعرف كيف سمح المقاول لنفسه ان يصب حوائط حاملة بسمك 12 سم
والسؤال الاول ما هي الترميمات اللازمة لهذا المنزل
والسؤال الثاني هل يمكن بناء الدور الثالث بعد عمل ترميمات ام يكتفي بهذا
وللعلم انا اقترحت هدم الحوائط النصف طوبة التي بها شروخ واعادة بنائها بسمك طوبة ورفضت بناء الدور الثالث
افيضوا علينا من علمكم

السلام عليكم
بالنسبة لتوصيف سبب المشكله فهو معروف خصوصا للبيوت القديمه والمنتشره فى الريف حيث لا يوجد نظام صرف صحى ويتم الاعتماد على تنفذ ما يعرف ببئر الصرف ( البياره ) لصرف المياه ذاتيا لاسفل خلال طبقات التربه . هذه الابيار تكون عادة اسفل الحمامات مباشرة ( داخل المبنى ) او خارج المبنى ملاصقه او على مسافه قريبه
ينتج عن تصريف المياه هذه تشبه التربه اسفل الاساسات بالكامل بمياه الصرف مما ينتج عنه حدوث مشاكل هى التى تتحدث عنها سببها هو الهبوط النسبى للتربه اسفل الحوائط وكذلك ظهور الرشح والتمليح على الحوائط

اما بالنسبه للحل فيوجد اكثر من طريقه . ان اردت الحل الهندسى العلمى اليك التالى
1- حل سبب المشكله بنقل بئر الصرف الى مسافه بعيده عن المبنى
2- اعادة عزل ارضيات الحمامات بالدور الارضى وكذلك عمل تحقق كامل لكافة وصلات الصرف الصحى
3- بالنسبة للمبانى فيوجد اكثر من حل على حسب شكل الشرخ
ان اردت ازالة المشكله من الاساس ( وتريح بالك ) قم بتنفيذ شبكة من الحديد المتعامد والجاهز فيما يعرف باسم wire mish ( متوفر فى الاسواق بشكل شبكه من حديد التسليح ملحومه وجاهزه ) وتتوفر باقطار 6 مم و 8 مم و 10 مم
اعتقد استخدام قطر 8 مم سوف يفى بالغرض . تنفيذ تلك الشبكه من التسليح رأسيا بكامل عرض المبانى التى بها شروخ وتتم هذه العميله بطريقة تقنيه كالتالى
- ازالة طبقات البياض او زبرة السطح اذا كان البياض جيد
- تثبيت خوابير من الحديد dowels داخل الحائط المراد تدعيمه
- لحام شبكة حديد التسليح wire mish بهذه الخوابير الحديده
- تنفيذ طبقه من الخرسانه المقذوفه . او تنفيذ طبقات من التليس بالمونه الاسمنتيه المضاف اليها سن زيرو مع وضع سلك شبك او فيبر بين كل طبقة والتى يليها بيحث تغطى الطبقات حديد التسليح بسمك 2 سم على الاقل وفى العادة يكون سمك تلك الطبقات من 4 - 7 سم
- تسوية السطح وتشطيب سطح البياض
- اعادة التشطيب
هذا الحل قمت بتنفيذه فى كثير من المشروعات التى بها نفس المشاكل ويتميز بالحل النهائى والدائم

كما يوجد حلول اخرى كثيره جدا قد يتم مناقشتها فى حالة تعذر تنفيذ ذلك الحل

تحياتى لك
 

مسعد فرج

عضو جديد
إنضم
9 يوليو 2010
المشاركات
12
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
الارض مريحة اثر مبانى جديدة قريبة

الرجاء تاجيل الترميم الى ان تستريح الارض
 

طارق ابو رجب

عضو جديد
إنضم
8 أغسطس 2010
المشاركات
52
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
رأيي نزح المياه الجوفية واسناد التربة حول الاساسات ومعاالجة الشروخ بمادة ايبوكسية وافضل عدم بناء طابق ثالث
 