سؤال في الاعمدة الطويلة لاصحاب الخبرة : هل يمكن ان يحدث الانبعاج بالاتجاهين معا ؟

haysam1717

عضو نشط
إنضم
12 يناير 2011
المشاركات
262
مجموع الإعجابات
209
النقاط
43
بارك الله فيك
mecheil edwar حقيقي شرح مفيد جدا
 

mecheil.edwar

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
6 سبتمبر 2009
المشاركات
2,421
مجموع الإعجابات
3,134
النقاط
113
جزيل الشكر لك مهندس هيثم ...
 

mecheil.edwar

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
6 سبتمبر 2009
المشاركات
2,421
مجموع الإعجابات
3,134
النقاط
113
اذن ومع ظهور العزوم ...تعقدت معنا الامور بعض الشيء ...

فلا يمكن لنا التنبؤ بشكل صريح لسلوك المادة ...
فبعض الاجزاء اصبحت معرضة لشد ...بفعل العزم ...
وبعض الاجزاء اصبحت معرضة لضغط بفعل العزم وقوة الضغط المحورية ...
واصبح انبعاج العمود سيأخء شكل فراغي ...
دوران مع انحناء ....
 

mecheil.edwar

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
6 سبتمبر 2009
المشاركات
2,421
مجموع الإعجابات
3,134
النقاط
113
هنا الكود الامريكي قدم لنا خطوات بسيطة لدراسة هذا الموضوع واعتمد في ذلك علي فكرة تركيب الاحمال او ال
superposition ....

بمعني علينا ان نقوم بدراسة العمود حول المحور اكس
وتحديد حمل الانبعاج حول هذا المحور ثم بعد ذلك يمكننا حساب العزوم الاضافية الناتجة نتيجة لهذا الانبعاج ...

ثم نقوم مرة اخري بدراسة العمود حول المحور واي ...
وتحديد العزوم الاضافية الناتجة نتيجة انبعاج العمود حول هذا المحور .....

نتيجة لذلك وبناء علي نحافة ذلك العمود قد ينتج زيادة بالعزوم بكلا الاتجاهين او احدهما ....

ان هذا يتفق مع المنطق والمشاهدات الي حد بعيد ...

فعمليا ستتحرك احزاء العمود المعرضة لضغط من مناطقها باتجاه اكس واتجاه محور واي ....
ذلك بسبب الانحناء وعزم الدوران الذي تسبب في خروج اجزاء من العمود عن المستوي الرأسي الواقع فيه ...

فمثلا النقطة الطرفية الموجودة بمنتصف العمود ستتدور وتتحرك باتجاه اكس ٥مم وباتجاه محور واي سالب ٢مم...

بالتالي هنالك عزوم اضافية ستتولد بفعل تلك اللامركزية الجديدة التي ظهرت علي الاعمدة ....
 

mecheil.edwar

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
6 سبتمبر 2009
المشاركات
2,421
مجموع الإعجابات
3,134
النقاط
113
اذن الخلاصة من كل هذه المناقشات السابقة ....انه ...

الحالة الاولي ...
عمود معرض لقوة ضغط محورية ...سيتعرض فقط عمليا لعزوم انحناء اضافية حول المحور الاضعف ....

الحالة الثانية ..
عمود معرض لقوة ضغط محورية مع قوي عزم ....
سيكون شكل الانحناء في تلك الحالة فراغي ...
وستتدور وتتحرك اجزاء من ذلك العمود بالاتجاهين الافقيين اكس واتجاه واي ....

وهنا وبناء علي الكود الامريكي ...
يجب دراسة العزوم الاضافية المتولدة بكلا المحورين كما سبق وان اوضحنا بالمشاركة السابقة ...
 

mecheil.edwar

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
6 سبتمبر 2009
المشاركات
2,421
مجموع الإعجابات
3,134
النقاط
113
في الختام لا يسعني الا ان اشكر المهندس العزيز حسان ...
علي اسئلته التي ساعدتنا علي البحث والتفكير والاطلاع ...

واتمني ان اكون قد وفقت في الاحابة علي سؤالك ...

وانتظر ايضا مراجعة وتدقيق بقية زملائنا الاعزاء ...
فمنهم العون والفائدة ...
لكم مني جميعا خالص الشكر والتقدير ...
والسلام عليكم ..
 

م.حسان

عضو جديد
إنضم
4 أغسطس 2007
المشاركات
69
مجموع الإعجابات
25
النقاط
0
اولا اشكرك مهندس mecheil على هذا الشرح القيم جدا ..

اذن يمكننا استنتاج انه عند وجود عزوم بالاتجاهين سيكون علينا اضافة العزوم الاضافية الناتجة عن التحنيب - ان كانت موجودة - في الاتجاهين لاخد حالة التحنيب المزدوج ( ثلاثي الابعاد ) بعين الاعتبار .
 
التعديل الأخير:

mecheil.edwar

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
6 سبتمبر 2009
المشاركات
2,421
مجموع الإعجابات
3,134
النقاط
113
نعم ...وايضا حتي لو كان العمود معرض لعزم واحد فقك باحد الجهتين مع قوة ضغط ...يجب ايضا اتباع نفس الخطوات التي تم شرحها ....بالمشاركات السابقة ...
 