سؤال فى شده سقف خرسانى

محمد السعيد على

عضو معروف
إنضم
26 أكتوبر 2006
المشاركات
953
مجموع الإعجابات
398
النقاط
63
عندى صاله بارتفاع 7 متر وهى عباره عن سقف flat slab بسمك 25سم ويقوم المقاول برص العروق على مسافه 80سم من اجل عمل شده خشبيه . هل المسافه بين العروق امنه لحمل بلاطه السقف اثناء الصب . تحياتى
 

مواضيع مماثلة

mecheil.edwar

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
6 سبتمبر 2009
المشاركات
2,512
مجموع الإعجابات
3,283
النقاط
113
عندى صاله بارتفاع 7 متر وهى عباره عن سقف flat slab بسمك 25سم ويقوم المقاول برص العروق على مسافه 80سم من اجل عمل شده خشبيه . هل المسافه بين العروق امنه لحمل بلاطه السقف اثناء الصب . تحياتى

أعتقد المسافة كافية 80 سم .. لكن يجب عمل تدعيم جانبي للعروق الخشبية بأستخدام ألواح خشبية على إرتفاع 2متر وإرتفاع 5 متر والتثبيت الجيد بين هذه الألواح الخشبية مع الحوائط والأعمدة لمنع أى حركة جانبية للشدة الخشبية

تحياتى
 

امين الزريقي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
3,874
مجموع الإعجابات
5,463
النقاط
113
عندى صاله بارتفاع 7 متر وهى عباره عن سقف flat slab بسمك 25سم ويقوم المقاول برص العروق على مسافه 80سم من اجل عمل شده خشبيه . هل المسافه بين العروق امنه لحمل بلاطه السقف اثناء الصب . تحياتى

هل تقصد بالعروق القوائم الخشبية 10 *10 ؟. اذا كان كذلك , فهذا المقطع الذي مساحة مقطعه الصافية ( حوالى 90 سم2 ) وكان مدعما جانبيا ضد التحنيب او الانبعاج الجانبي كما ذكر الزميل ميشيل في مشاركته السابقة فتستطيع تقدير احتماله للضغط الرأسي بحدود 90 *50 = 4500 كيلوغرام .
وزن البلاطة التي لديك مع الحمل الحي لا يزيد عن 1000 كيلو غرام للمتر المربع وبالتالي الحمل الواقع على القائم الواحد بحدود 650 الى 700 كيلوغرام وهو حمل مأمون .

حتى تكتمل عناصر السلامة مع هذا الارتفاع ( الذي هو مصدر القلق ) يجب تحقيق :
اولا : السلامة من الانبعاج الجانبي للقوائم .
ثانيا : الـتأكد من مقاومة القوى الافقية الواقعة في مستوى الصب ( 7 امتار ) , ولذلك لا بد من تكتيف على المائل باستخدام الشكالات القطرية ( نهايز ) bracing بالطريقة المناسبة باستخدام الواح اللتزانة مع التثبيت الجيد ويمكن كذلك استخدام عناصر المبنى السابق صبها من اعمدة وجدران لمقاومة هذه القوة التي غالبا ما تكون اكبر مصادر المشاكل المصاحبة لاعمال الصب . هذه القوة الافقية يمكن حسابها حسب الكود الامريكي بواقع 150 كيلوغرام للمتر الطولي من الحافة او 1.5 % من الوزن الاجمالي للبلاطة موزعا بانتظام لكل متر من طول حافة البلاطة ايهما اكبر.
ثالثا : مع الارتفاع الكبير لا بد ان يوصل قائمان معا . الكود يمنع الوصلة التراكبية overlap للقوائم الخشبية ويحتم استخدام الوصلة التناكبية ( يعني الراس على الراس) مع التثبيت الجانبي بالطبع ومع ذلك في حال توفر الخبرة والممارسة المحلية local practice يمكن استخدام الوصلة التراكبية وجمع القائمين معا بواسطة الملازم او القمط clamps وان يتم التأكد من ثباتهما .

ورابعا واخيرا يا ريت لو المقاول ربنا يكرمه ويستعمل الواح خشب رقائقي
( بلايوود او فير فيس ) في اعمال التطبيق او التصفيح بصورة محكمة , اذن لانتج لك وله سطحا نظيفا املساً ووفر عليك وربما عليه مؤونة اعمال البياض .

ولك تحياتي
 
التعديل الأخير:

سيف الدين مرزوق

مشرف وإستشاري الهندسة المدنية
إنضم
24 سبتمبر 2005
المشاركات
3,983
مجموع الإعجابات
5,255
النقاط
113
بالاضافة للشرح الوافي للمهندس القدير أمين الزريقي أود أن أذكر الزملاء بأن الوصلات التراكبية يتم تدعيمها بما يسمى (ضفدعة) باللغة التنفيذية المصرية و هي تثبيت قطعة خشب اسفل القائم الرأسي العلوي بالاضافة الى التثبيت بالقمط ..

http://www.up-00.com/

تحياتي
 
التعديل الأخير:
أعلى