سؤال فى الصحى

سعيد الباشا

عضو جديد
إنضم
12 أبريل 2015
المشاركات
6
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
الاخوة الكرام
كيف يتم حساب اقطار مواسير التهوية للفرعات الافقية المتصلة بعدد من الاجهزة الصحية ولعامود التهوية ؟
 

مواضيع مماثلة

سعيد الباشا

عضو جديد
إنضم
12 أبريل 2015
المشاركات
6
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
شكرا بشمهندس بس مفيش طريقة عمل sizing للفرعات التهوية الافقية لاكتر من جهاز صحى

وكمان طريقة عمل sizing لعامود التهوية
 
إنضم
22 أكتوبر 2007
المشاركات
1,754
مجموع الإعجابات
344
النقاط
0
هناك طريقة اخرى متبعه - منذ فترة - لعمل تهويه لتعدد الاجهزه - او لجهاز واحد - استخدام ميول مواسير الصرف لهذه الأجهزه وتركيب vent لكل جهاز - للتدعيم - يقوم بدوره من الجو المحيط به - دون الحاجه لمواسير تهويه
هذا الاسلوب انصح به واستخدمه منذ فتره طويله - ناجع وفعال ويحل الكثير من مشاكل التركيب
 
التعديل الأخير:

سعيد الباشا

عضو جديد
إنضم
12 أبريل 2015
المشاركات
6
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
ممكن حد يفيدنى ازاى نعمل sizing لمواسير التهوية للفرعات الافقية ولعامود التهوية من الكود
 

عادل ابراهيم 60

عضو جديد
إنضم
30 ديسمبر 2010
المشاركات
67
مجموع الإعجابات
18
النقاط
0
هناك طريقة اخرى متبعه - منذ فترة - لعمل تهويه لتعدد الاجهزه - او لجهاز واحد - استخدام ميول مواسير الصرف لهذه الأجهزه وتركيب vent لكل جهاز - للتدعيم - يقوم بدوره من الجو المحيط به - دون الحاجه لمواسير تهويه
هذا الاسلوب انصح به واستخدمه منذ فتره طويله - ناجع وفعال ويحل الكثير من مشاكل التركيب

باشمهندس محمود هل مزيد من الايضاح حول هذه الطريقة
 
إنضم
22 أكتوبر 2007
المشاركات
1,754
مجموع الإعجابات
344
النقاط
0
vent3.jpg

اضغط لترى الصوره

هذا جهاز vent يركب فى اعلى سيفون الحوض مثلا - يعمل بكفاءة باستخدام الهواء المحيط به - دون الحاجه لتوصيل الحوض على عامود تهويه - وفكرته - عند السحب - واحداث التفريغ فى السيفون - يفتح قرص مستدير الطريق للهواء المحيط بالدخول الى السيفون ويعادل الضغط ويمنع سحب الحاجز المائى
احيانا ندعمه بعمل ميول لماسورة الصرف الأفقيه للحوض - هذه الميول تصنع دوامات هوائيه وفراغ هوائى يمنع الخلخله اثناء السحب
وبالتالى يبق مستوى الحاجز المائى كما هو

ما اعنيه ان الاحتكام للكود - استرشادى - حتى نلتزم بالحد الادنى - وترك لنا الكثير من حرية الحركه فى التنفيذ - طالما فى حدود تحقيق الهدف - وهو الحفاظ على الحاجز المائى
 
التعديل الأخير:

سعيد الباشا

عضو جديد
إنضم
12 أبريل 2015
المشاركات
6
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
يا جماعة من فضلكم انا بسال عن طريقة ال sizing لفراعات التهوية وعامود التهوية
 
إنضم
22 أكتوبر 2007
المشاركات
1,754
مجموع الإعجابات
344
النقاط
0
الاستاذ سعيد الباشا
سأتغاضى عن غضبك ومخاطبتك لنا ب ياجماعه
حسابات الفنت تدخلنا فى مجال التصميم - ورغم ان هذا مجال الاستشارى - الا ان المبدأ فى حسابات اقطار ال vent
مرتبط بعدد الاجهزه المتصله - مثلا لو عدد الاجهزه عدد 1 سيكون القطر 40 مم (1.5 بوصه ) ولو عدد الاجهزه 4 يصبح قطر التهويه 50 مم
ولو عدد الاجهزه 6 يصبح قطر التهويه 63 مم او 2.5 بوصه ولو العدد 12 يصبح القطر 3 بوصه او 75 مم
لم اتخطاك فى الرد - لقد اكملت الرد لزميلك
 

سعيد الباشا

عضو جديد
إنضم
12 أبريل 2015
المشاركات
6
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
الاستاذ سعيد الباشا
سأتغاضى عن غضبك ومخاطبتك لنا ب ياجماعه
حسابات الفنت تدخلنا فى مجال التصميم - ورغم ان هذا مجال الاستشارى - الا ان المبدأ فى حسابات اقطار ال vent
مرتبط بعدد الاجهزه المتصله - مثلا لو عدد الاجهزه عدد 1 سيكون القطر 40 مم (1.5 بوصه ) ولو عدد الاجهزه 4 يصبح قطر التهويه 50 مم
ولو عدد الاجهزه 6 يصبح قطر التهويه 63 مم او 2.5 بوصه ولو العدد 12 يصبح القطر 3 بوصه او 75 مم
لم اتخطاك فى الرد - لقد اكملت الرد لزميلك


اولا انا بشكرك على الرد والمشاركة
وثانيا انا كلامى مش موجه لحضرتك بس انا بوجه استفسارى لاى مهندس محترم فى المنتدى وكلكم ناس محترمة مش فاهم ليه حضرتك اعتبرتنى بخاطبك انت وبس
ده غير ان اهمية المنتدى فى اننا بنفيد ببعض بمعلومات عن التصميم وغيره مش مقتصر على حاجه واحده وخلاص
 
أعلى