سؤال عن علاقة الفواصل بالمباني

zeem74

عضو جديد
إنضم
13 نوفمبر 2011
المشاركات
8
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
هل من الممكن ان يتقاطع حائط مباني طوب اسمنتي مع فاصل تمدد ؟ وفي حالة انشاء حائط المباني موازي للفاصل هل من الممكن عمل حائط واحد فقط من جهة واحدة ولا لازم حائطين من الجهتين ؟ وشكرا جزاكم الله خيرا
 

مواضيع مماثلة

رزق حجاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
3 مارس 2008
المشاركات
7,742
مجموع الإعجابات
5,510
النقاط
113
هل من الممكن ان يتقاطع حائط مباني طوب اسمنتي مع فاصل تمدد ؟ وفي حالة انشاء حائط المباني موازي للفاصل هل من الممكن عمل حائط واحد فقط من جهة واحدة ولا لازم حائطين من الجهتين ؟ وشكرا جزاكم الله خيرا
السلام عليكم
في حالة الجدار wall بجانب فاصل التمدد expansion joints وموازي له فيكون الحل
  • بناء جدارين على جانبي الفاصل بحيث تكون المسافة بينهما لا تقل عن عرض فاصل التمدد.
  • بناء جدار واحد على اي من جانبي الفاصل ولكن يشترط هنا معالجة وتغطية الفاصل (هناك عددة اشكال وانواع لهذه التغطية)
FKN5020DeckToWallE4.jpg

300-A09-050.jpg

fillet-cove-to-wall.jpg
 

القصيري73

عضو جديد
إنضم
15 يناير 2007
المشاركات
383
مجموع الإعجابات
185
النقاط
0
شكرا استاذنا مهندس رزق لاجابتك الرائعه
و استكمالا لشرحك في حاله تقاطع الحائط مع فاصل التمدد يجب ايضا الفصل التام في الحائط سواء كان داخليا او خارجيا و تغطيه الفاصل بصوره مشابهه لما اورده استاذنا المهندس رزق
كما يجب ان يتم الفصل في مواد التشطيب فلا يصح اتصال بلاط الأرضيات او تجليد الحوائط او الوزرات عبر الفاصل
مرفق مثال لقطاع افقي لحائط عند منطقه الفاصل
 