سؤال عن صرف الشبكات الخارجية : هل من المسموح شبك خط 4 بوصة على خط كبير بدون مانهول

ramyacademy

عضو جديد
إنضم
18 فبراير 2011
المشاركات
796
مجموع الإعجابات
188
النقاط
0
هل من المسموح شبك خط 4 بوصة خارج من المبنى على خط كبير بدون مانهول و الاكتفاء ب clean out ؟

و أى الاستنداردز تتحدث عن هذا الموضوع ؟

 

مواضيع مماثلة

ramyacademy

عضو جديد
إنضم
18 فبراير 2011
المشاركات
796
مجموع الإعجابات
188
النقاط
0
طبعا سأقرأ هذه المشاركة القيمة السمينة ولكن سأطمع باجابة خاصة لاحقا ان شاء الله
 
إنضم
10 أبريل 2009
المشاركات
203
مجموع الإعجابات
19
النقاط
18
الكود المصرى للشبكات ..بيقول ان المناهيل بتتعمل عن اختلاف الاقطار ........
 

هشام فكري محمد

عضو جديد
إنضم
4 سبتمبر 2008
المشاركات
381
مجموع الإعجابات
115
النقاط
0
لا يجوز استخدام قطع كا الجلب والكيعان في الشبكات العامة ، لذلك اي تغيير في الاتجاه او القطر يلزم مانهول
 

aati badri

عضو جديد
إنضم
15 فبراير 2010
المشاركات
6,159
مجموع الإعجابات
884
النقاط
0
هذه الحالة ليست تغيير الاقطار المقصودة
تغيير القطر المقصود هو للخط الرئيسي وليست شبك قطر مختلف
 

هشام فكري محمد

عضو جديد
إنضم
4 سبتمبر 2008
المشاركات
381
مجموع الإعجابات
115
النقاط
0
عند تغيير القطر لأي خط سواء رئيسي او غيره يلزم جلبة لتنقيص القطر ، وهذا ممنوع ، لذا يلزم مانهول
 

aati badri

عضو جديد
إنضم
15 فبراير 2010
المشاركات
6,159
مجموع الإعجابات
884
النقاط
0
عند تغيير القطر لأي خط سواء رئيسي او غيره يلزم جلبة لتنقيص القطر ، وهذا ممنوع ، لذا يلزم مانهول
كلامك صحيح
لكن ليس هذا هو السؤال مهندسنا هشام
هنا لانحتاج لجلبة وانما y
 

ramyacademy

عضو جديد
إنضم
18 فبراير 2011
المشاركات
796
مجموع الإعجابات
188
النقاط
0
السادة الكبار: بوركتم على المساعدة

فعلا ما أستفسر عنه هو في حالة شبك قطر صغير على خط رئيسي .

و عندى لوحة تصميمية ( من تصميم جفارى و بمراجعة دار الهندسة) تظهر هذه الوصلة بدون مانهول ولكن فقط هناك Floor clean out !!!
 
إنضم
22 أكتوبر 2007
المشاركات
1,754
مجموع الإعجابات
344
النقاط
0
الفكره فى عدم التوصيل المباشر من نهاية المنزل الى الوصله الرئيسيه الا من خلال
Floor clean out او
Manhole - تيسير عملية الصيانه عند السدد وما اكثر ما يحدث ذلك. وبالتالى سواء استخدمت
Floor clean out او Manhole جائز - و cod practical sewage
و practical application of a sewage يذكرون ذلك - اتكلم عن المواصفه القياسيه المصريه وايضا عن ال DIN
 
التعديل الأخير:

ramyacademy

عضو جديد
إنضم
18 فبراير 2011
المشاركات
796
مجموع الإعجابات
188
النقاط
0
الفكره فى عدم التوصيل المباشر من نهاية المنزل الى الوصله الرئيسيه الا من خلال
Floor clean out او
Manhole - تيسير عملية الصيانه عند السدد وما اكثر ما يحدث ذلك. وبالتالى سواء استخدمت
Floor clean out او Manhole جائز - و cod practical sewage
و practical application of a sewage يذكرون ذلك - اتكلم عن المواصفه القياسيه المصريه وايضا عن ال DIN
بوركت أخى محمود , هل ممكن تلحق الأجزاء من هذه المراجع التى تشير الى امكانية استخدام ال floor clean out خارج المبنى؟
و جزاك الله الجنة
 

هشام فكري محمد

عضو جديد
إنضم
4 سبتمبر 2008
المشاركات
381
مجموع الإعجابات
115
النقاط
0
مع كامل احترامي لا يجوز شبك الخط الرئيسي بشبكة الصرف العامة للمدينة دون مانهول ولا يستخدم في الشبكات العامة اي قطع سواء جلبة او كوع او واي
 

ramyacademy

عضو جديد
إنضم
18 فبراير 2011
المشاركات
796
مجموع الإعجابات
188
النقاط
0
مع كامل احترامي لا يجوز شبك الخط الرئيسي بشبكة الصرف العامة للمدينة دون مانهول ولا يستخدم في الشبكات العامة اي قطع سواء جلبة او كوع او واي

بوركت مهندس هشام , ما ذكرته هو ما كنت أعتقد به سابقا ولكن عندما رأيت مخططات تصميمية يتم بها شبك الخطوط الخارجة من المبنى على الشبكة بدون مانهول استفسترت هنا و كما ترى فى مداخلة المهندس محمود فانه ينص انه يجوز ذلك

أستدرك بسؤال آخر : فى حالة ان هناك خطوط 4 بوصة ( waste and not soil ) تخرج من المبنى وتتجمع قبل الشبك على الخط الخارجى الرئيسى , هل يجوز استخدام ال floor clean outs بدلا من مانهول فى حالة الكوع أو ال Y (عند تجميع تلك الخطوط ال ٤ بوصة)
 

aati badri

عضو جديد
إنضم
15 فبراير 2010
المشاركات
6,159
مجموع الإعجابات
884
النقاط
0
مع كامل احترامي لا يجوز شبك الخط الرئيسي بشبكة الصرف العامة للمدينة دون مانهول ولا يستخدم في الشبكات العامة اي قطع سواء جلبة او كوع او واي
كلام صحيح
لكن السؤال عن خط خارج من المنزل وموصول بخط الشبكة امام المنزل
 

aati badri

عضو جديد
إنضم
15 فبراير 2010
المشاركات
6,159
مجموع الإعجابات
884
النقاط
0
بوركت مهندس هشام , ما ذكرته هو ما كنت أعتقد به سابقا ولكن عندما رأيت مخططات تصميمية يتم بها شبك الخطوط الخارجة من المبنى على الشبكة بدون مانهول استفسترت هنا و كما ترى فى مداخلة المهندس محمود فانه ينص انه يجوز ذلك

أستدرك بسؤال آخر : فى حالة ان هناك خطوط 4 بوصة ( waste and not soil ) تخرج من المبنى وتتجمع قبل الشبك على الخط الخارجى الرئيسى , هل يجوز استخدام ال floor clean outs بدلا من مانهول فى حالة الكوع أو ال Y (عند تجميع تلك الخطوط ال ٤ بوصة)
الكلين اوت تقوم مقام المانهول عدا الحالات الواردة وكلها للنظافة
بل بعض الاكواد تكاد تلغي المانهول في الاقطار الصغيرة اي اقل من 8 او 10 بوصة
والحالات هي
1- تغيير القطر

2- تغيير مادة المواسير
الخ
 
التعديل الأخير:
إنضم
22 أكتوبر 2007
المشاركات
1,754
مجموع الإعجابات
344
النقاط
0
لم اقل يجوز التوصيل بدون مان هول - بل لابد من وسيلة للصيانه سواء
Floor clean out او
Manhole -
 
إنضم
22 أكتوبر 2007
المشاركات
1,754
مجموع الإعجابات
344
النقاط
0
لى ملاحظات عامه على سلوكياتنا فى التركيبات الصحيه عموما.
هندسيا تم تجاهل ال
cod practical sewage والتركيز فقط على المواصفات القياسيه ولم يفلح وجودى فى اللجنه باظهار أهمية اضافة النواحى العمليه على شكل كود
وكمنتج التجأت الى اشاعته بين المستخدمين على شكل دورات تدريبيه مجانيه -
فالانتاج بالمواصفات ضلع والتركيب بالمواصفات ضلع والمستخدم وتوعيته اكمال الضلع الاخير​

ومن هنا ظهر عدم التزام البعض بالمعايير - وظهر لكل باحث ومدقق ويحاول تطبيق المعايير - التباين فى التركيبات- ونصيحتى لا تجعلوا الجدل يأخذ الكم الكبير من مجهودكم - ويكون الاهتمام والتركيز على التركيبلت السليمه وفقا للمواصفه وتجاهل مادون ذلك.
 

ramyacademy

عضو جديد
إنضم
18 فبراير 2011
المشاركات
796
مجموع الإعجابات
188
النقاط
0
الكلين اوت تقوم مقام المانهول عدا الحالات الواردة وكلها للنظافة
بل بعض الاكواد تكاد تلغي المانهول في الاقطار الصغيرة اي اقل من 8 او 10 بوصة
والحالات هي
1- تغيير القطر

2- تغيير مادة المواسير
الخ

بوركت مهندس عبد العاطى , ولكن ما هى تلك الاكواد التى تسمج باستخدام الكلين أوت عوضا عن المان هول للأقطار الصغيرة ؟
 

ramyacademy

عضو جديد
إنضم
18 فبراير 2011
المشاركات
796
مجموع الإعجابات
188
النقاط
0
الحقت صورة من مخطط يتضح فيه عدم استخدام مان هول لمواسير خارجية صغيرة القطر
 
أعلى