سؤال عن شراء مولد لتشغيل تكييف

hm2610

عضو جديد
إنضم
7 أبريل 2013
المشاركات
4
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
يا ريت يا جماعة استشارة مستعجلة من الأخوة المهندسين.

أنا ان شاء الله ناوية اشتري مولد كهربا و كنت عايزة اشتري مولد يقدر يشغل تكييف 1.5 حصان. اللي عرفته ان التكييف لما بيقوم بيسحب تيار أضعاف تيار التشغيل العادي بتاعه. التكييف بتاعي يونيون اير سبليت 1.5 حصان لقيت مكتوب عليه ال specs دي:
RLA (rated load ampere)= 6.2
LRA (locked rotor ampere)= 34

اللي فهمته ان ال LRA ده هو تيار بدء التشغيل, و بالتالي هو ده اللي المفروض احسب عليه قدرة المولد اللي محتاجاه. بس لما دورت شوية على النت لقيت فيه ناس بتقول ان الlra مختلف عن تيار بدء التشغيل و بيبقى أكبر منه.

النقطة الغريبة ان التكييف ده متركب على مفتاح 16A فمش عارفة ازاي ممكن يكون بيسحب تيار أعلى بكتير بالشكل ده.

السؤال المهم اللي محتاجة رد سريع عليه لأني عايزة انزل اشتري المولد أخر الأسبوع, هل ينفع أحسب أقصى سحب تيار للتكييف على أساس ال 16A بتاع المفتاح اللي هو راكب عليه (16x220=3520VA) و بالتالي أقدر أشغله على مولد 5KVA؟؟ ولا المفروض ان التكييف حيحتاج يسحب 34 امبير و هو بيقوم و بالتالي المولد ال5 كيلو مش حيقومه؟؟

أرجوكم اللي يعرف عمليا المولد ال5 كيلو حيشغل التكييف و لا لأ يقول لي ضروري جدا لأن لو مش حيكفي حشتري مولد صغير يكفي باقي الحاجات اللي عايزة أشغلها و خلاص لأني مش حأقدر اشتري مولد أكبر من 5 كيلو.
 

مواضيع مماثلة

hm2610

عضو جديد
إنضم
7 أبريل 2013
المشاركات
4
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
مفيش حد عنده رد؟؟
 

ENG.B--E--B--O

عضو جديد
إنضم
24 أكتوبر 2008
المشاركات
19
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
السلام عليكم ورحمه الله
فى البدايه فعلا locked rotor current لا يساوى تيار البدء ولكن هو اقصى تيار ممكن يسحبه الموتور بدون ما يتحرق فى حاله حصل للموتور locking
ولو وصلها اساسا الموتور هيكون المفتاح فاصل عنه فى ساعتها..
المهم من دا .. دلوقتى انتى تقدرى تشترى المولد على المفتاح 16 امبير ..بديهيا مادام المفتاح مبيفصلش عند البدء... ف 5 kva اعتقد كويسه جدا لتكييف 1.5حصان
ولو فى اى ساتفسار تانى اتفضلى ..
 