السلام عليكم الاعزاء المهندسين العرب
ارجو منكم افادتى بخصوص مسأله تشغيل مولدات على التوازى ,حيث انه لدينا ثلاثه مولدات بقدره 1000 KVA للواحد تعمل جمييعا فى منظومه واحده من حيث ال automaticsynchronising and load sharing والان نحن فى حوجه لاضافه مولد رابع لكن بقدره 2500 KVA الى المنظومه بحيث تعمل ال4 مولدات وتتقاسم الحموله , السؤال هل يمكن عمليا لدائرة الكنترول تقسيم الحموله على المولدات كل حسب قدرته الاسميه أم ان التقسيم سيكون متساويا للجميع واذا كان ممكنا هل بالامكان ربط مولدات من ماركات مختلفه مع بعضها ام ان اختلاف اجهزه الكنترول سيسبب مشكله,,
ولكم جزيييييييل الشكر .....
:32::32::32::32:
 

مواضيع مماثلة

سيف المدامغة

عضو جديد
إنضم
30 يوليو 2008
المشاركات
34
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
وعليكم السلام
توجد اجهزة لربط المنظومه وتقسيم الاحمال حسب المولدة او حسب الاحمال ويفضل استعمال نوع واحد للمولدات لكون الاجهزة لا تتعامل بنفس الطريقة لمختلف المولدات ومثل هذا الجهاز woodward easygen 3200
 

سامر الفرحان

عضو جديد
إنضم
28 مارس 2013
المشاركات
10
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم
اولا: يوجد كونترول pLC خاص او رئيسي يتحكم بالمنظومة كاملة يقوم هذا الكونترول بعمل المزامنة وتشغيل و اطفاء المولدات- اي يقوم بكنترولات المولدات البقية
ثانيا: يفضل ان تكون الكونترولات متشابهة النوع و الموديل لمنع اي خلل ( لحد علمي لم يتم تجربة موديلات مختلفة لمنظومة تزامن واحدة لاجل التزامن) لان التزامن من ناحية الكونترول تحدث مراسلات بين الكونترولات عن طريق الداتا لنك
هناك منظومات مثل منظومة Deep sea electronic ,DATAKOM فيها موديلات للتزامن
ثالثا:من الممكن استعمال محركات ذات موديلات مختلفة شرط ان تكون الكفاءة عالية حتى تكون سهلة للاستجابة للاوامر
و الله اعلم
وشكرا
 