سؤال عن حجم المحول ومقطع الكيبل المناسب لهذا المصنع

م.أبو سعد

عضو جديد
إنضم
12 أكتوبر 2010
المشاركات
32
مجموع الإعجابات
4
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله

مصنع يتم تزويده من شركة الكهرباء ب 220 فولت 200 امبير

يوجد به عدد 20 محرك كهربائي تقريباً

مجموع الواط الخارج للعشرين محرك يبلغ = 60 كيلو واط تقريبا

السؤال
1- كم سعة المحول المناسبة لتحويله من 220 الى 380 فولت ؟؟
2- كم قطر السلك النحاس الخارج من الطبلون الرئيسي الى المحول حيث ان الطول من الطبلون الى المحول يبلغ 10 متر؟؟
3- كم قطر السلك المناسب الخارج من المحول (380 فولت ) الى الطبلون الداخلي (100 امبير تقريبا) والبالغ طوله 60 متر ؟؟
4- هل تختلف الحسابات ان كان الكيبل مصنوع من الالمنيوم؟؟

اشكر لكم سعة صدركم ومنكم نستفيد
 

نبيل احمد رشيد

عضو جديد
إنضم
10 أكتوبر 2010
المشاركات
12
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
اخي الكريم , هل تقصد ان التغذية الرئيسية من شركة الكهرباء لديك انها 220 , 3ph ?

ولماذا تريد محول لتحويلة من 220 الى 380 ؟
 

عصام الرزيحي

عضو جديد
إنضم
23 مايو 2014
المشاركات
2
مجموع الإعجابات
1
النقاط
3
السلام عليكم اولا لكي نعرف المحول المناسب يتم قسمت الكيلو واط على معامل القدره اي
60kw/0.8=75kva
ومعرفت حجم السلك يكون على محسب الامبير واضن المناسب هو 35ملم
 

alkhatib mahmoud

عضو جديد
إنضم
20 سبتمبر 2014
المشاركات
5
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
اخى الكريم لابد ان تأخذ فى الاعتبار ان المحول لايجب تحميله بأكثر من 80% من الحمل الكامل
 

omar_beyaty

عضو جديد
إنضم
29 يوليو 2006
المشاركات
286
مجموع الإعجابات
15
النقاط
0
من الافضل ربط انفيرتر على كل موتور single phase to 3phase inverter بقدرة 3 kw لكل واحد يتراوح سعر الواحد من 300-500 دولار منشأ صيني والمجموع الكلي حوالي 10000 دولار مع كلفة النصب . اما الانفيرترات الاوربية الرصينة فتكلفك كثيرا قد تصل التكلفة الكلية حوالي 30000 دولار
 

ashrafgamil

عضو جديد
إنضم
5 مايو 2010
المشاركات
10
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
انتم بتتكلموا اى كلام وخلاص هو المهم ان الواحد يضيف رد والسلام
 