إستشارة سؤال عن تحديد مساحه كابل وقاطع مناسب

en mustafa mohamed

عضو جديد
إنضم
31 مارس 2015
المشاركات
2
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
بسم الله الرحمن الرحيم .

السلام عليكم .

لو سمحتوا يا يشمهندسين انا خريج كهرباء حديث التخرج .. وحابب استفسر بخصوص حاجه قابلتنى فى موقع عملى .

المكان اللى شغال فيه جابوا مكنة لحام .. وحابب اسحبلها كابل من اللوحة الرئيسية .

اللوحة على بعد حوالة 160 متر من مكان استخدام الماكينة .

فاتفقنا على سحب كابل ب 4 اطراف من اللوحة الرئيسيه لمسافه 140 متر ثم نعمل لوحة توزيع فرعية .

نطلع منها على اكتر من سوكيت لتشغيل الماكينة .

هرفع صورة الماكينة ثم اكمل باقى الموضوع عشان تكون الصورة واضحة.
11086013_10155355511015641_33268038_n.jpg

كما هو موضح .. هنشغل الماكينة على 380 فولت .. فهديها فازتين كهربا ولأن المكان مفيهوش أرضى حماية
فقررت اعمل ROD عشان التأريض وامد منه كابل للوحة الفرعية .

الماكينة جايه بكابل توصيل 16 مم مربع 3 اطراف .

انا دلوقت عايز اشترى كابل من السويدي امده من اللوحة الأم للوحة الفرعية .. ثم هخرج من اللوحة الفرعية بكابل 16 مم مربع على السوكيتات ..
انا حساباتى كلها على ال Ieff=48 A وبالتالى الكابل مساحة مقطعه 16 وهجيب الكابل الكبير من اللوحة الام للوحة الفرعية
25مم مربع لو الشركه ناويه تشغل ماكينة اللحام فقط .. ولو هيكون فى فى المستقبل اضافات هجيب كابل 35مم مربع
فهل الكلام ده مظبوط ؟؟
1- ما هى مساخة المقطع المناسبة والمفتاح المناسب
2- هل هستخدم التيار ال Max or Effective فى الحسابات .. حيث ان الفرق بينهم واسع
3-اذا حبيت اعمل أرضى للمكان .. امد كابل ارضى بمساحة مقطع كام لحد اللوحة الفرعية .. واجيب باره مواصفاتها ايه عشان اربطه فى اللوحة الفرعية ؟؟

ولكم جزيل الشكر.
 
إنضم
26 يونيو 2010
المشاركات
2,133
مجموع الإعجابات
378
النقاط
83
بسم الله الرحمن الرحيم .

السلام عليكم .

لو سمحتوا يا يشمهندسين انا خريج كهرباء حديث التخرج .. وحابب استفسر بخصوص حاجه قابلتنى فى موقع عملى .

المكان اللى شغال فيه جابوا مكنة لحام .. وحابب اسحبلها كابل من اللوحة الرئيسية .

اللوحة على بعد حوالة 160 متر من مكان استخدام الماكينة .

فاتفقنا على سحب كابل ب 4 اطراف من اللوحة الرئيسيه لمسافه 140 متر ثم نعمل لوحة توزيع فرعية .

نطلع منها على اكتر من سوكيت لتشغيل الماكينة .

هرفع صورة الماكينة ثم اكمل باقى الموضوع عشان تكون الصورة واضحة.
مشاهدة المرفق 107458

كما هو موضح .. هنشغل الماكينة على 380 فولت .. فهديها فازتين كهربا ولأن المكان مفيهوش أرضى حماية
فقررت اعمل ROD عشان التأريض وامد منه كابل للوحة الفرعية .

الماكينة جايه بكابل توصيل 16 مم مربع 3 اطراف .

انا دلوقت عايز اشترى كابل من السويدي امده من اللوحة الأم للوحة الفرعية .. ثم هخرج من اللوحة الفرعية بكابل 16 مم مربع على السوكيتات ..
انا حساباتى كلها على ال Ieff=48 A وبالتالى الكابل مساحة مقطعه 16 وهجيب الكابل الكبير من اللوحة الام للوحة الفرعية
25مم مربع لو الشركه ناويه تشغل ماكينة اللحام فقط .. ولو هيكون فى فى المستقبل اضافات هجيب كابل 35مم مربع
فهل الكلام ده مظبوط ؟؟
1- ما هى مساخة المقطع المناسبة والمفتاح المناسب
2- هل هستخدم التيار ال Max or Effective فى الحسابات .. حيث ان الفرق بينهم واسع
3-اذا حبيت اعمل أرضى للمكان .. امد كابل ارضى بمساحة مقطع كام لحد اللوحة الفرعية .. واجيب باره مواصفاتها ايه عشان اربطه فى اللوحة الفرعية ؟؟

ولكم جزيل الشكر.
تحتاج كابل مقاسه 35 مم مربع من اللوحة الاصلية و لمسافة 150 متر حيث يكون مكان اللوحة الفرعية . من الافضل مد كابل 3x35/25 + 16 مم مربع ( ثلاثة فيزات للماكنة و النترول و الارضي للاحمال المتفرقة ) .
الماكنة تعمل على فيز واحد 220 فولت او ثلاثة فيزات 380 فولت و من الافضل ان تعمل على ثلاثة فيزات .
يمكن عمل ارضي في المكان قرب اللوحة الفرعية ثم ربطه باللوحة و بالماكنة ايضا . المفتاح المناسب للكابل بين 80 الى 100 امبر. كابل الارضي للماكنة 16 مم مربع يكفي و يمكن استعمال 25 مم مربع للاحتياط للتوسعة المستقبلية.
انا افترضت مقدار الفولتية للماكنة 380 فولت و تياره 71 امبر حسب مواصفات الماكنة . اذا كانت لديك نية في تغذية احمال اخرى في نفس المكان فمن الافضل ان يكون الكابل 50 مم مربع بدلا من 35 مم مربع

تحياتي
 