سؤال عن المسافات المفروضة بين طبات التسليك في خطوط الصرف الصحي

saidsaudi

عضو جديد
إنضم
18 مارس 2009
المشاركات
39
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
السلام عليكم
لدي سؤال عن المسافات المفروضة بين طبات التسليك في خطوط الصرف الصحي
 

مواضيع مماثلة

عودى شرقاوى

عضو جديد
إنضم
28 مارس 2008
المشاركات
72
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
تستعمل غرف التفتيش كل15-10 متر -2- تقاطعات الخطوط او تغير الاتجاه الخط -3- عند فرق المنسوب وهذا للغرف الفرعيه اما الغرف الرئسيه اى للخطوط الرئسيه فالمسافه تصل ال30 مترتقريبا
 

gafel

عضو
إنضم
10 فبراير 2006
المشاركات
308
مجموع الإعجابات
8
النقاط
18
أضافة لما ذكرة الأخ عودي شرقاوي أيضا عند تغير الأقطار ومهم أن تعلم أن المسافات حسب الأقطار
 

abeer mah

عضو جديد
إنضم
24 أبريل 2007
المشاركات
18
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
وفقا للكود المصري ... فان المسافة بين طبات التسليك لابد الا تزيد عن 20 متر في المواسير ذات الاقطار 3" و 30 متر للاقطار 4 "
 