سؤال عن البناء

احمد الحوت

عضو جديد
إنضم
10 أبريل 2009
المشاركات
310
مجموع الإعجابات
17
النقاط
0
سلام عليكم
عندي سؤال عن البناء بيت اقاربي يريدون تكبير غرفة الصالة المطلة على الحديقة وسوف يقومون بهدم الحائط على الحديقة واخد 3امتار من الحديقة السؤال السقف الكونكريتي يجب صب سقف كونكريتي الى الحائط الجديد
سؤالي هو السقف الكونكريتي القديم هل سوف يتجانس مع السقف الكونكريتي الجديد والسلام عليكم
 

استشاري البناء

عضو جديد
إنضم
15 فبراير 2009
المشاركات
271
مجموع الإعجابات
16
النقاط
0
الاخ احمد.........يمكنك ارفاق مخطط توضح فيه الموضوع..............
 

احمد الحوت

عضو جديد
إنضم
10 أبريل 2009
المشاركات
310
مجموع الإعجابات
17
النقاط
0
الى الاسشتشاري

الاخ احمد.........يمكنك ارفاق مخطط توضح فيه الموضوع..............
سلام عليكم اخي الاستشاري
اولا اشكرك على رد مشاركتي
سؤالي فقط هل يمكن صب سقف كونكريتي الى سقف كونكريتي قديم بمعنى اخر عندي سقف كونكريتي طوله 5 امتار اريده 8 امتار يكون الطول هل ممكن ذلك والسلام عليكم
 

sasaegy

عضو جديد
إنضم
3 ديسمبر 2008
المشاركات
112
مجموع الإعجابات
12
النقاط
0
سلام عليكم اخي الاستشاري
اولا اشكرك على رد مشاركتي
سؤالي فقط هل يمكن صب سقف كونكريتي الى سقف كونكريتي قديم بمعنى اخر عندي سقف كونكريتي طوله 5 امتار اريده 8 امتار يكون الطول هل ممكن ذلك والسلام عليكم
اخي العزيز :

يمكنك ربط السقف القديم بالجديد بعمل طرف رباط بالسقف القديم وذلك بتكسير طرف البلاطة القديمه بعرض الكمرة المرتكزه عليها واظهار حديد التسليح ويتم ارتكاز طرف البلاطه الجديدة علي الكمره الموجودة حاليا ويتم ربط طرف الخرسانه القديمه بالجديده بتنظيفها جيدا ودهان طرف الخرسانه باي من المواد الايبوكسيه المتوفره في مدينتك ,,,,, والله الموفق
 

استشاري البناء

عضو جديد
إنضم
15 فبراير 2009
المشاركات
271
مجموع الإعجابات
16
النقاط
0
اخي العزيز :

يمكنك ربط السقف القديم بالجديد بعمل طرف رباط بالسقف القديم وذلك بتكسير طرف البلاطة القديمه بعرض الكمرة المرتكزه عليها واظهار حديد التسليح ويتم ارتكاز طرف البلاطه الجديدة علي الكمره الموجودة حاليا ويتم ربط طرف الخرسانه القديمه بالجديده بتنظيفها جيدا ودهان طرف الخرسانه باي من المواد الايبوكسيه المتوفره في مدينتك ,,,,, والله الموفق
كلام سليم...................وبارك الله بكم
 
إنضم
13 مارس 2007
المشاركات
21
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
اضافة الى ما ذكره الاخوة الافاضل عاليه (( يجب دراسة هل تتحمل الكمرة القديمة و الاعمدة الحاملة لها و الاساسات الاحمال المستجدة وفى الغالب لا حيث ان تصميمها و عوامل الزمن لم يكن فى الحسبان الاحمال المستجدة ))
غالبا الاساسات فى اغلب الاحيان تتحمل لذا اقترح الاتى: ــ
ــ زرع عمودان مستجدان لتحميل الكمرة المستجدة فى حالة عدم كفاية الاعمدة القديمة (( افضل الحلول ))
ــ اضافة كمرة حديدية اسفل الكمرة القديمة (( بشرط الا يقل الارتفاع عن 230 سم ))
ــ عمل ارج خرسانى اسفل الكمرةالقديمة يصب من مزراب
(( بشرط الا يقل الارتفاع عن 230 سم ))
 
التعديل الأخير:
أعلى