سؤال عن اختيار النظام الانشائي المقاوم للزلازل في الصوره

me00do

عضو نشط
إنضم
7 مارس 2014
المشاركات
268
مجموع الإعجابات
59
النقاط
28
السلام عليكم ورحمه الله
عند اختيار النظام الانشائي المشار اليه في الصوره المرفقه هذا النظام يعني ان تتحمل حوائط القص وحدها قوه القص ام مع مشاركه الاطارات Capture0.PNG
 

me00do

عضو نشط
إنضم
7 مارس 2014
المشاركات
268
مجموع الإعجابات
59
النقاط
28
او ممكن السؤال بشكل تاني لو عندي منشا مكون من اطارات وحوائط قص نسبه المساهمه في تحمل قوي القص القاعدي تقترب من 50 % لكلاهما فماذا يسمي هذا النظام هل اعتبره ord sh wall ولا dual system
طيب لو في اتجاه x نسبه المساهمه 50% وفي الاتجاه y نسبه مساهمه الاطارات تصل ل 90% طيب ده اعتبره ايه mrf system ولا ايه
 

سيف الدين مرزوق

مشرف وإستشاري الهندسة المدنية
إنضم
24 سبتمبر 2005
المشاركات
3,971
مجموع الإعجابات
5,223
النقاط
113
السلام عليكم ورحمه الله
عند اختيار النظام الانشائي المشار اليه في الصوره المرفقه هذا النظام يعني ان تتحمل حوائط القص وحدها قوه القص ام مع مشاركه الاطارات مشاهدة المرفق 116142

الزميل العزيز ..
في ها النظام تتحمل حوائط القص القوة الزلزالية بمفردها..
تحياتي
 

سيف الدين مرزوق

مشرف وإستشاري الهندسة المدنية
إنضم
24 سبتمبر 2005
المشاركات
3,971
مجموع الإعجابات
5,223
النقاط
113
او ممكن السؤال بشكل تاني لو عندي منشا مكون من اطارات وحوائط قص نسبه المساهمه في تحمل قوي القص القاعدي تقترب من 50 % لكلاهما فماذا يسمي هذا النظام هل اعتبره ord sh wall ولا dual system
طيب لو في اتجاه x نسبه المساهمه 50% وفي الاتجاه y نسبه مساهمه الاطارات تصل ل 90% طيب ده اعتبره ايه mrf system ولا ايه

الزميل العزيز ..
في الحالة الأولى فالنظام Dual system ..
أما في الحالة الثانية فقد يكون من الافضل تعديل النظام الانشائي ليكون صريحا سواء dual system أو mrf أو Building frames system..
و في انتظار مشاركة الزملاء ..
تحياتي
 

me00do

عضو نشط
إنضم
7 مارس 2014
المشاركات
268
مجموع الإعجابات
59
النقاط
28
جزاك الله خير مهندس سيف
 

haysam1717

عضو نشط
إنضم
12 يناير 2011
المشاركات
262
مجموع الإعجابات
209
النقاط
43
السلام عليكم
اضافه بسيطه لكلام اساتذنا م سيف
في جميع الحالات يجب ان تصمم الاعمده علي ان تتحمل علي الاقل 25% من القوه الزلزاليه
 

سيف الدين مرزوق

مشرف وإستشاري الهندسة المدنية
إنضم
24 سبتمبر 2005
المشاركات
3,971
مجموع الإعجابات
5,223
النقاط
113
السلام عليكم
اضافه بسيطه لكلام اساتذنا م سيف
في جميع الحالات يجب ان تصمم الاعمده علي ان تتحمل علي الاقل 25% من القوه الزلزاليه

الزميل العزيز ..
شكرا على الاضافة ..
هل يمكن ذكر الكود أو المرجع الذي ينص على ذلك ؟
تقبل تحياتي و تقديري
 