سؤال :عند تصميم سقف فلات سلاب flat slab

الاوجلي

عضو جديد
إنضم
8 نوفمبر 2007
المشاركات
17
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0

السلام عليكم
أود السؤال في برنامج الساب
عند تصميم سقف فلات سلاب flat slab .... وعندما نفرض شبكه علويه
عادتا يكون هناك جزء عند العمود يحتاج لحديد ايضافي علوي بسبب العزم السالبولنقل انها منطقه 2 م متر في 2 متر متوسط العزم السالب 9 طن .متر ... ولكن يكون في جزئية صغيره جدا داخلها مثلا 0.5 متر في 0.5 متر قيمتها كبيره تصل 22 طن.متر .... هل تأخذ في الاعتبار او افرض حديد علي اساس عزم 9 طن.متر ...

ارجو الرد السريع من اهل الخبرة والتخصص ..

وشكراً​
 

مواضيع مماثلة

محمدعاطف

عضو جديد
إنضم
30 يوليو 2008
المشاركات
130
مجموع الإعجابات
15
النقاط
0
بيتهيألى ان العزم السالب اللى هو 22 طن.م نتيجه انك دخلت العمود كنقطه
حاول تدخل العمود بال Inertia بتاعتو او اعملهم نقطتين او تلاته جنب بعض واعملهم Constraint علشان تربطهم ببعض هتلاقى اكيد ان الفرق العزم هيقل بمقدار كبير
 

مهندس رواوص

عضو جديد
إنضم
7 فبراير 2009
المشاركات
903
مجموع الإعجابات
29
النقاط
0
السلام عليكم
يااخي الاوجلي كيف هذه المشاركة ذات صلة بملتقى المهندسين العرب : http://www.arab-eng.org/vb/showthread.php?p=2511631#post2511631#ixzz1hlhueUhq

ولكن يكون في جزئية صغيره جدا داخلها مثلا 0.5 متر في 0.5 متر قيمتها كبيره تصل 22 طن.متر , لم افهم القصد من هذه الكلام ياريت توضيح اكثر وبالرسم احسن . بالتوفيق​
 

الاوجلي

عضو جديد
إنضم
8 نوفمبر 2007
المشاركات
17
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
اولا صوره السقف بعد التصميم علي اساس شبكه 6 اسياخ قطر 12 في المتر ... مرفقه

ثم صوره لجزئية صغيرة عند احد الاعمده ويوجد عليها توضيح لمعني 22 و 9 ....

وتوضيح كتابي اخر : انه هناك منطقه عند العمود يكون العزم بها مرتفع عن عزم الشبكه المفروضه لذلك يظهر بالالوان اخره .. اغلبه المنطقه يكون اكبر عزم بها 9 ويوجد جزئيه صغيره جدا عزمها يصل الي 22 .. هل نضع حديد اضافي علي اساس العزم 22 ام نهمل 22 و نضع الحديد الاضافي علي اساس 9 ....
 

المرفقات

  • 5555.bmp
    64.9 KB · المشاهدات: 120
  • -VE M11 - Copy - Copy (2).jpg
    -VE M11 - Copy - Copy (2).jpg
    82.7 KB · المشاهدات: 84

مهندس رواوص

عضو جديد
إنضم
7 فبراير 2009
المشاركات
903
مجموع الإعجابات
29
النقاط
0
السلام عليكم
راجع حساياتك وحاول تشيييك اكثر من مرة لان الفرق كبير نسبيا حسب رأي , ان لم يتتغير عندك شي احسب الحديد الاضافي على اساس العزم 9 فقط .​
 

أسامه نواره

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
8 نوفمبر 2009
المشاركات
2,921
مجموع الإعجابات
2,427
النقاط
113
الاوجلي[SIZE="4" قال:

السلام عليكم
أود السؤال في برنامج الساب
عند تصميم سقف فلات سلاب flat slab .... وعندما نفرض شبكه علويه
عادتا يكون هناك جزء عند العمود يحتاج لحديد ايضافي علوي بسبب العزم السالبولنقل انها منطقه 2 م متر في 2 متر متوسط العزم السالب 9 طن .متر ... ولكن يكون في جزئية صغيره جدا داخلها مثلا 0.5 متر في 0.5 متر قيمتها كبيره تصل 22 طن.متر .... هل تأخذ في الاعتبار او افرض حديد علي اساس عزم 9 طن.متر ...

ارجو الرد السريع من اهل الخبرة والتخصص ..

وشكراً​
[/SIZE]
تكملة لما ذكره الاخوه المهندسيين
فى تمثيل العمود فى برنامج الساب يكون نقطه مثل (الابره) وهذا يخالف الواقع فماذا تتوقع من نتائج التحليل فى الساب ؟؟
يجب تصميم العمود على الاحمال الواقعه عليه لعدد الادوار بعد حل الاسقف على برنامج الساب ثم ايجاد قطاع العمود ومنه يتم تعديل جميع نقاط وزيادة عدد نقط تمثيل الاعمده فى السقف بحيث تكون هذه النقط على الابعاد الخارجيه للعمود ويجب تقسيم ال shell القريبه من العمود لزياده عدد نقاط العمود حتى تحصل على نتائج قريبه من الواقع
تقبل تحياتى
 

nobel40

عضو جديد
إنضم
24 مارس 2007
المشاركات
239
مجموع الإعجابات
40
النقاط
0
عادي

يا بش مهندس -- عادة المومنت بيتاخد علي وش العمود في بعض الناس لو العمود 30 سم مثلا بيبعد 15 سم و ياخد القرايه -- و في بعض الناس بتاخد المتوسط الي هي اعلي قيمع و اقل قسمتين يمين و شمال وتقسم علي 3 و بتكون ريبه من القيمه الي عند وش العمود -- تاني حاجه
وسع ال رينج وانت انت بتظهر المومنت يعني لو بلاطه بتشيل 3.5 مومنت متظهرش المومنت من 3.5 ل 3.55 لا اظهر من 3.5 ل 10 مثلا عشان يبان الشكل
 

الاوجلي

عضو جديد
إنضم
8 نوفمبر 2007
المشاركات
17
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
مشكور بشمهندس nobel40 ....

وبارك الله في الجميع ..
 

eng_m7mdgmal

عضو نشط
إنضم
22 يونيو 2010
المشاركات
518
مجموع الإعجابات
38
النقاط
28
يتم أخذ قيمه أقل من الموجوده اعلي العمود وليكن بعد 50 سم من النقطه او أقل علي حسب حجم العمود المتوقع
في هذه المنطقه
هذه نقطه
النقطه الاهم ألا وهي عند أيجاد الحديد العلوي يجب أن يكون في اعتبارك العمق الفعال وتأخذ في اعتبارك ارتفاع الكرسي وتوضحه بالمخطط الانشائي لأنه كثير من العمال بيأخذ ارتفاع الكرسي غير مطابق مما يغير العمق المصمم عليه
وهذا نجده كثيرا في البلاطات الهوردي حيث الحديد العلوي للكمره يجب أن يكون مرفوع عن البلوك
لكي يقابل نفس نتائج التصميم وهذا بيكون مغاير للتنفيذ حيث بيكون الحديد العلوي مع البلوك مباشره
كذلك حديد الشوك العلوي يجب تصميمه علي ( عمق ) أقل
 

h s

عضو جديد
إنضم
21 مايو 2011
المشاركات
2
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ا ارجو افادتي اريد تصميم منزل من ارضي واول اريد معرفة التصميم للسقفه والاعمده والابيام مع ملاحظه انا اول مره اصمم اريد تصميم للمنزل كاملا ارجو افادتي من اهل الخبره عاجلا
 

eng_sabba7

عضو جديد
إنضم
15 مايو 2006
المشاركات
259
مجموع الإعجابات
38
النقاط
0
فعلا الكلام بيحصل عشان السبورت بتتعرف كنقطة لكن لو دخلنا العمود بقطاعه المشكلة دى بتتحل
 