سؤال عاجل الى اصحاب الخبرة

مصطفى كريم

عضو جديد
إنضم
10 أغسطس 2006
المشاركات
502
مجموع الإعجابات
40
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز عمل بدرو بدون حوائط مسلحة علما ان ارتفاع البدروم 5 متر
وسيتم عمل حوائط طوب عرض 25سم بدلا من المسلحة
 

أسامه نواره

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
8 نوفمبر 2009
المشاركات
2,921
مجموع الإعجابات
2,427
النقاط
113
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز عمل بدروم بدون حوائط مسلحة علما ان ارتفاع البدروم 5 متر
وسيتم عمل حوائط طوب عرض 25سم بدلا من المسلحة
لو جربت الحسابات الانشائيه على أساس أن كامل ارتفاع الحائط يكون من الطوب وبسمك 25 سم فلا يصلح ذلك
لان الحائط هنا يصمم على أساس gravity Retaining wall
تقبل تحياتى
 

مصطفى كريم

عضو جديد
إنضم
10 أغسطس 2006
المشاركات
502
مجموع الإعجابات
40
النقاط
0
ماذا لو كانت الارض صخرية وارتفاع الحائط 3.5 متر
 

علي محمد يوسف

عضو تحرير المجلة
إنضم
18 أغسطس 2007
المشاركات
3,116
مجموع الإعجابات
587
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم أنصح باستخدام الحوائط المسلحة للتخلص من قلق الإنهيار المفاجئ دون النظر إلى الكلفة لمثل هذه العناصر وخصوصا إذا كانت معرضة لضغط تربة جانبي .
مع تمنياتي لكم دوام الصحة والتوفيق
 

م . أبو بكر

مشرف ( الهندسة المدنية )
إنضم
11 ديسمبر 2005
المشاركات
2,997
مجموع الإعجابات
404
النقاط
0
لا يمكن أن يكون الجدار غير مسلح ، فهو مهدد بالانهيار في أي لحظة ..

و حتى لو كان مسلحاً فهو بحاجة لسماكة أكبر من 25 سم على ارتفاع 5 م .

فما بالك و هو من البلوك ؟؟

لا تجرب ذلك و لو كمحاولة ، لأن خطر الانهيار يبلغ 90 %
 

rwmam

عضو جديد
إنضم
2 نوفمبر 2008
المشاركات
686
مجموع الإعجابات
49
النقاط
0
السلام عليكم
ممكن اخي مصطفى ان تعلمنا ابعاد البدروم التي تنوي انشاءه
انت قلت ان عمقه 5 متر ولم تحدد ابعاده الطول والعرض
كذلك ارجو ان تعلمنا نوع التربه الموجوده هل هي جبسيه ام لا او غيرها من انواع التربه
وايضا هل هناك مياه جوفيه في مكان البدروم وماهو منسوب المياه الجوفيه بالنسبه للعمق 5 متر
بانتظار الاجابه
تحياتي
 

رزق حجاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
3 مارس 2008
المشاركات
7,741
مجموع الإعجابات
5,498
النقاط
113
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز عمل بدرو بدون حوائط مسلحة علما ان ارتفاع البدروم 5 متر
وسيتم عمل حوائط طوب عرض 25سم بدلا من المسلحة
السلام عليكم
من الناحية الانشائية فان انفق معهم بعدم جواز ذلك.
اما من ناحية اخرى وهي لا تقل اهميه عن الناحية الانشائية وهي العمر الافتراض للطوب عندما يكون مردوم خلفة ومعرض للرطوبه ففي هذه الحالة لا يزيد عمر البلوك عن 5-7سنوات وربما يقل ايضا اما الخرسانة فعمرها الافتراضي اكبر نت ذلك.
 

مصطفى كريم

عضو جديد
إنضم
10 أغسطس 2006
المشاركات
502
مجموع الإعجابات
40
النقاط
0
فى الحقيقة انا قولت الكلام ده للمالك ولكنه مصر جدا على عدم عمل حوائط خرسانية
فما الحل؟
 

مصطفى كريم

عضو جديد
إنضم
10 أغسطس 2006
المشاركات
502
مجموع الإعجابات
40
النقاط
0
بالنسبة لطول البدروم وعرضه هو 26.5*22.7
نوع التربة صخرية
ولا يوجد اى مياه جوفية ظهرت
 