سؤال حول الـ Exhaust Fan

سالم عقيل

عضو جديد
إنضم
22 سبتمبر 2006
المشاركات
62
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
السلام علكيم ،،،

أتمنى لكم كل توفيق ونجاح

لدي سؤال حول مراوح نزع الهواء

لدي إثنين حمامات (أكرمكم الله) مساحة كل واحد 120×120 سم تبعد عن خارج المبنى حوالي 23 متر

أريد أن أعمل مروحة نزع جهة النافذة وأمد فكلسبل دكت بطول 23 متر ثم في الأخر أعمل بوكس أنزل منه فرعين كل فرع يذهب الى حمام واحد .

السؤال :
كم المفترض أن تكون قدرة المروح Air Volume = ? m3/h
كم المفترض أن يكون قطر الفلكسبل دكت Flexible Duct
كم مقاس الجريل الذي سوف يركب في الحمام ؟

أتمنى أن أجد من يجيبني على تساؤلاتي ولكم مني كل التحية والتقدير ...
 

مواضيع مماثلة

أسامة الحلبي

مشرف في الملتقى العام
إنضم
20 يونيو 2006
المشاركات
2,212
مجموع الإعجابات
456
النقاط
0
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ...

الأخ سالم ...

بالنسبة لكمية تدفق الهواء المطلوب لكل حمام احسب حجم الحمام واضرب الحجم بعدد مرات تغير الهواء (وليكن 10 بالنسبة للحمامات) نجد أنك تحتاج تقريباً لكل حمام حوالي m3/h 50 أي المروحة المطلوبة بتدفق 100 m3/h
, وباعتبار أنه لا يوجد مهواية (shaft) قريبة من الحمامات وأقرب مكان لتصريف الهواء يبعد 23 متر فلا أنصحك بتركيب الفلكسيبل دكت لأن هبوط الضغط سيكون كبيراً, وفي هذه الحالة بإمكانك تركيب أنابيب PVC بقطر 5 انش للأنبوب الذاهب للمروحة, وبالنسبة للتفريعة الذاهبة لكل حمام يصبح قطر الأنبوب 4 انش.
أما بالنسبة لفتحة السحب فيفضل استخدام ما يسمى بصمام هواء الطرد Exhaust Air Valve وهو على شكل قرص دائري يركب فوقه صندوق (بلينيوم) مع فتحة دائرية تتصل بأنبوب الـ PVC , وفي هذه الحالة يكون قطر الصمام بمقاس 4 انش, أما إذا أردت تركيب ناشر هواء Diffuser فيتم تركيب أصغر قياس وهو 150x150 سم
 
إنضم
15 أغسطس 2007
المشاركات
254
مجموع الإعجابات
11
النقاط
18
أخي ميكانيزم لمعرفة معدل تدفق الهواء يجب قسمة حجم المكان على عدد مرات تغيير الهواء وليس ضرب ولكن انا متأكد أنه سهوا منك
 
التعديل الأخير:

سالم عقيل

عضو جديد
إنضم
22 سبتمبر 2006
المشاركات
62
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ...

الأخ سالم ...

بالنسبة لكمية تدفق الهواء المطلوب لكل حمام احسب حجم الحمام واضرب الحجم بعدد مرات تغير الهواء (وليكن 10 بالنسبة للحمامات) نجد أنك تحتاج تقريباً لكل حمام حوالي m3/h 50 أي المروحة المطلوبة بتدفق 100 m3/h
, وباعتبار أنه لا يوجد مهواية (shaft) قريبة من الحمامات وأقرب مكان لتصريف الهواء يبعد 23 متر فلا أنصحك بتركيب الفلكسيبل دكت لأن هبوط الضغط سيكون كبيراً, وفي هذه الحالة بإمكانك تركيب أنابيب PVC بقطر 5 انش للأنبوب الذاهب للمروحة, وبالنسبة للتفريعة الذاهبة لكل حمام يصبح قطر الأنبوب 4 انش.
أما بالنسبة لفتحة السحب فيفضل استخدام ما يسمى بصمام هواء الطرد Exhaust Air Valve وهو على شكل قرص دائري يركب فوقه صندوق (بلينيوم) مع فتحة دائرية تتصل بأنبوب الـ PVC , وفي هذه الحالة يكون قطر الصمام بمقاس 4 انش, أما إذا أردت تركيب ناشر هواء Diffuser فيتم تركيب أصغر قياس وهو 150x150 سم

أولاً أشكرك شديد الشكر أخي العزيز ميكانيزم شرحك الكريم

أما بخصوص أنبوب الـ PVC فليس هناك مجال أن يركب لأنه فوق السقف المستعار ومساره ليس مستقيماً .

ماذا لو ركبت مروحة 804m3/h والفلكسبل 8 إنش .. هل سوف تقوم بالغرض ؟
 

أسامة الحلبي

مشرف في الملتقى العام
إنضم
20 يونيو 2006
المشاركات
2,212
مجموع الإعجابات
456
النقاط
0
أخي ميكانيزم لمعرفة معدل تدفق الهواء يجب قسمة حجم المكان على عدد مرات تغيير الهواء وليس ضرب ولكن انا متأكد أنه سهوا منك

بارك الله فيك يا أخي الكريم على حسن ظنك بي :84:

لكن تأكد مرة أخرى يا أخي: للحصول على التدفق المطلوب نقوم بضرب أم قسمة الحجم على عدد مرات تغير الهواء ؟

يعني مثلاً لو عندك حمام بحجم 10 م3 , ويراد تبديل الهواء 10 مرات في الساعة, فهل يكون التدفق اللازم يساوي جداء الرقمين يعني 100 م3/سا, أم قسمة الرقمين يعني 1 م3/سا ؟

وأشكرك مرة أخرى على حسن الظن وهذا يدل على طيب المنبع وحسن الأخلاق
 

أسامة الحلبي

مشرف في الملتقى العام
إنضم
20 يونيو 2006
المشاركات
2,212
مجموع الإعجابات
456
النقاط
0
أولاً أشكرك شديد الشكر أخي العزيز ميكانيزم شرحك الكريم

أما بخصوص أنبوب الـ pvc فليس هناك مجال أن يركب لأنه فوق السقف المستعار ومساره ليس مستقيماً .

ماذا لو ركبت مروحة 804m3/h والفلكسبل 8 إنش .. هل سوف تقوم بالغرض ؟

أخي سالم ...

وجود السقف المستعار يسهل من تركيب الـ pvc وليس العكس, ويمكن استخدام الأكواع باعتبار المسار ليس مستقيماً ولا مشكلة في هذا.

أما قيمة التدفق 804 م3/سا فأعتقد أنها كبيرة جداً بالنسبة لحجم الحمامات التي ذكرتها, وحتى لوقمت بتركيب فليكسيبل 8 انش مع قيمة هذا التدفق عندها سيكون هبوط الضغط كبير جداً أكبر من 6 باسكال/م

وبصراحة لا أضمن استخدام الفليكسيبل لمسافة طويلة كالتي ذكرتها وشخصياً لا أنصحك بها على الإطلاق. لكن لو أن أحد أخواننا المهندسين في المنتدى جرب هذا الأمر وحصل على نتيجة إيجابية أرجو أن يذكر ذلك
 

Ashraf Naeem

عضو جديد
إنضم
26 مارس 2011
المشاركات
199
مجموع الإعجابات
8
النقاط
0
air flow rate for toilet ventilation


Air Flow Rate = ROOM VOLUME X AC/hr
M3/hr = M3 X AC/hr​
 

سالم عقيل

عضو جديد
إنضم
22 سبتمبر 2006
المشاركات
62
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
أخي سالم ...

وجود السقف المستعار يسهل من تركيب الـ pvc وليس العكس, ويمكن استخدام الأكواع باعتبار المسار ليس مستقيماً ولا مشكلة في هذا.

أما قيمة التدفق 804 م3/سا فأعتقد أنها كبيرة جداً بالنسبة لحجم الحمامات التي ذكرتها, وحتى لوقمت بتركيب فليكسيبل 8 انش مع قيمة هذا التدفق عندها سيكون هبوط الضغط كبير جداً أكبر من 6 باسكال/م

وبصراحة لا أضمن استخدام الفليكسيبل لمسافة طويلة كالتي ذكرتها وشخصياً لا أنصحك بها على الإطلاق. لكن لو أن أحد أخواننا المهندسين في المنتدى جرب هذا الأمر وحصل على نتيجة إيجابية أرجو أن يذكر ذلك

حقيقةً لست أدري كيف أشكرك أستاذي العزيز

على أية حال فأنت تنصح بتركيب الـ pvc ... سنحاول بمشئة الله

لكن هل الـ 100م3/ساعة كافية أن تسحب الهواء من على بعد 23 متر؟

شكراً لك وجزاك الله كل خير وإحسان
 

Ashraf Naeem

عضو جديد
إنضم
26 مارس 2011
المشاركات
199
مجموع الإعجابات
8
النقاط
0
Outside Air Rate (Ventilation or Infiltration) - Air Changes Per Hour Method

60/(CFM = (AC/hr * W * L * H

Where: CFM = Ventilation or infiltration air rate, CFM
AC/Hr = Air changes per hour specified
W = Width of zone, feet
L = Length of zone, feet
H = Height of zone, feet
60 = A constant, 60 minutes per hour

Ref: GRP 158 - Table 1.2, Page 1.6, 5.1.
 

أسامة الحلبي

مشرف في الملتقى العام
إنضم
20 يونيو 2006
المشاركات
2,212
مجموع الإعجابات
456
النقاط
0
حقيقةً لست أدري كيف أشكرك أستاذي العزيز

على أية حال فأنت تنصح بتركيب الـ pvc ... سنحاول بمشئة الله

لكن هل الـ 100م3/ساعة كافية أن تسحب الهواء من على بعد 23 متر؟

شكراً لك وجزاك الله كل خير وإحسان

العفو يا أخي ...

بالنسبة لقيمة 100 م3/سا لا علاقة لها بالمسافة سواءا كانت متر واحد أو 100 متر وفي هذه الحالة (حالة 23 متر) سيكون هبوط الضغط أكبر مما لو كانت المسافة أقصر ولا علاقة لقيمة التدفق على الإطلاق.

ولتطمئن أكثر وباعتبار أن الحمامات صغيرة نسبيا يمكنك زيادة قيمة التدفق الإجمالي إلى 200 م3/سا ... يعني نصيب كل حمام 100 م3/سا
 

أسامة الحلبي

مشرف في الملتقى العام
إنضم
20 يونيو 2006
المشاركات
2,212
مجموع الإعجابات
456
النقاط
0
طبعاً لا ننسى أن نشكر الأخ Ashraf Naeem على الإفادة
 

أسامة الحلبي

مشرف في الملتقى العام
إنضم
20 يونيو 2006
المشاركات
2,212
مجموع الإعجابات
456
النقاط
0
السلام عليكم بشمهندس ميكانيزم
شكرا جدا على ذوقك الرفيع وأخجلتني بحسن تواضعك

ولك جزيل الشكر

http://www.4shared.com/file/7pQJZdO0/_____.html



وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ...

العفو منك يا أخي وبارك الله فيك

قمت بتحميل الملف الذي أضفت رابطه وفيه المعادلة التالية:
CFM= BUILDING VOLUME / MINUTES PER AIR CHANGE
وهذه المعادلة صحيحة لأنك تقوم بالقسمة على الحد min / Air Change وهو مقلوب الحد Air change / hour (بغض النظر عن الفرق بين الساعة والدقيقة) وفي هذه الحالة المعادلة صحيحة وهي نفس المعالة التي أضافها الأخ أشرف والتي أكدتها في ردي

ومشكور مرة أخرى
 

سالم عقيل

عضو جديد
إنضم
22 سبتمبر 2006
المشاركات
62
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
60/(cfm = (ac/hr * w * l * h

where: Cfm = ventilation or infiltration air rate, cfm
ac/hr = air changes per hour specified
w = width of zone, feet
l = length of zone, feet
h = height of zone, feet
60 = a constant, 60 minutes per hour

ref: Grp 158 - table 1.2, page 1.6, 5.1.

أشكرك أستاذي العزيز شكراً جزيلاً على الإفادة

دمت في رعاية الله
 

سالم عقيل

عضو جديد
إنضم
22 سبتمبر 2006
المشاركات
62
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
أستاذ ميكانيزم ... ماهي العلاقة بين الـ cfm و m3/h

حفظك الله ورعاك
 