سؤال بخصوص محطات التبريد والشيلر ......

hajji81

عضو جديد
إنضم
17 فبراير 2006
المشاركات
292
مجموع الإعجابات
19
النقاط
0
انا مش عم افهم كيف العلاقة بين نظام تبريد مياه مثلجة في مشروع ما
والعلاقة مع محطة تبريد خارج هذا المشروع في مكان ما
اي لماذا نعمل محطة تبريد بتكلفة عالية خارج المشروع . لماذا لا نعمل نظام تشيلر داخل المشروع
هل من احد عنده مخططات pdf او اتوكاد تتعلق بهذا الموضوع
يعني شركة تنفذ داخل المشروع ahu وما شابه وشركة اخرى تنشئ محطة التبريد فكيف يتم الربط بينهما . من خلال مبادل حراري مثلا
 

مواضيع مماثلة

mohamed mech

مشرف وإستشاري هندسة التبريد والتكييف
إنضم
26 نوفمبر 2008
المشاركات
4,143
مجموع الإعجابات
1,286
النقاط
0
نعم من خلال مبادل حرارى
او من نفس مياه الشبكة الرئيسة لمحطة المياه المثلجة المتصلة بكل المبانى
هذا النظام يحقق خفض فى قدرة التشلرات حوالى 50 فى المائة
لان لكل مكان ذروة حمل و هذه الذروة تختلف من مبنى لاخر و من اتجاه لاخر ( شرقى او غربى)
و الناس موجودة فى البيت او المسجد او المول او فى المكاتب الادراية و ليسو موجودين فى كل هذه الاماكن فى وقت واحد
فالمنزل يحتاج الى تكييف ليلا فى حين ان المكتب مغلق و هاكذا
يضاف لهذا ان كفاءة المعدات الكبيرة اكثر من الصغيرة
فالطلمبات الصغيرة كفائتها الكلية 60 فالمائة و الكبيرة 80 فى المائة
و كذلك التشلرات
و يضاف الى ذلك المركزية فى الصيانة الى جانب ان المعدات الكبيرة لا تحتاج الى صيانة كثيرة و تخفيف أحمال الانشائية للمبانى بتخلصها من التشلرت و خلافه
ميزات عديده أخرى منها استخدام نظام Cogeneration - Wikipedia, the free encyclopedia
و نظام Trigeneration - Wikipedia, the free encyclopedia
و هما توليد الكهرباء و استخدام حرارة الغازات العادمة فى تشغيل تشلرات التبريد بالامتصاص و كذلك التدفئة
و حاجات تانية كثيرة و كلما كانت المحطة اكبر كان المردود اعلى
و لمزيد من المعلومات يمكنك الاطلاع على الموضوع التالى
محاضرات مؤتمر تبريد المناطق *************** district cooling and heating plants
و بالتوفيق
 
أعلى