سؤال بخصوص كانات الاعمده

7uda

عضو جديد
إنضم
31 ديسمبر 2010
المشاركات
21
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
المفروض كان فيه تكثيف فى اول متر فى العمود 9كانات فى المتر الحداد عملهم 7كانات ..ايه الحل للموضوع ده ....ويا ترى الكلبسات لو عملتها بدل الكانتين اللى ناقصين تنفع وايه مدى صحتها... ولا ايه الحل بالضبط
 

مواضيع مماثلة

د.م يوسف حميضة

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 يناير 2013
المشاركات
2,383
مجموع الإعجابات
3,185
النقاط
113
المفروض كان فيه تكثيف فى اول متر فى العمود 9كانات فى المتر الحداد عملهم 7كانات ..ايه الحل للموضوع ده ....ويا ترى الكلبسات لو عملتها بدل الكانتين اللى ناقصين تنفع وايه مدى صحتها... ولا ايه الحل بالضبط


تباعد الكانات المكثفة في مناطق وصل قضبان التسليح او لتحقيق الشروط الزلزالية في العقد الصلبة يجب ان يكون اصغر اويساوي 15 سم ولديك 7كانات في المتر تقريبا 14 سم فالشرط محقق ولا ما نع من اضافة كلبسات
 

حمدي السيد حسن

عضو جديد
إنضم
22 ديسمبر 2010
المشاركات
86
مجموع الإعجابات
12
النقاط
0
لا مانع من تركيب كلبسات بشرط تربيطها جيد ا وتحقق شكل الكانات الأصلية
 

eng_yousryahmed

عضو جديد
إنضم
28 أكتوبر 2012
المشاركات
205
مجموع الإعجابات
52
النقاط
0
تكثيف الكانات ما هو شرط أو متر وآخر متر الشرط هو مسافة تساوي الطول الأكبر للعمود أو سدس الإرتفاع الصافي للعمود
 