سؤال بخصوص المواسير ال UPVC Class 5

ahbk991

عضو جديد
إنضم
15 نوفمبر 2011
المشاركات
4
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
هل يمكن استخدام مواسير UPVC Class 5 في تغذية صناديق الحريق ال Recessed و إن كان ذلك ممكنا فهل هناك توصيف حسب ال NFPA لأني راجعت الكثير بخصوص الفصلين NFPA 13 , 14 و كل ما وجدته يتحدث عن المواسير المدفونة تحت الأرض و ليس داخل الجدران. أفيدوني رجاء......
 

مواضيع مماثلة

esameraboud

عضو جديد
إنضم
24 مايو 2011
المشاركات
130
مجموع الإعجابات
7
النقاط
0
يمكن استخدام مواسير UPVC Class 5 في تغذية صناديق الحريق
 

ahbk991

عضو جديد
إنضم
15 نوفمبر 2011
المشاركات
4
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
شاكر لك للغاية أخي الكريم على الاهتمام و الرد و لكن هذه الإجابة بالفعل لدي و سؤالي هو هل هناك أي مما يثبت ذلك من الكود
 

zanitty

عضو جديد
إنضم
3 يناير 2007
المشاركات
6,146
مجموع الإعجابات
1,594
النقاط
0
المواسير البلاستك تستخدم تحت الارض فقط
From NFPA14 - 2010


6.2 Underground Piping. Underground piping shall be in accordance
with NFPA 24, Standard for the Installation of Private
Fire Service Mains and Their Appurtenances.

From NFPA20 - 2010
4.13 Pipe and Fittings.
4.13.1* Steel Pipe.
4.13.1.1 Steel pipe shall be used aboveground except for con-
nection to underground suction and underground discharge
piping.
4.13.1.2 Where corrosive water conditions exist, steel suction
pipe shall be galvanized or painted on the inside prior to installation
with a paint recommended for submerged surfaces.
4.13.1.3 Thick bituminous linings shall not be used.


 