لدينا مولد 1500 كيلو فولت أمبير بمعامل قدرة 0.8
فهل معني ذلك أن القدرة الفعلية المستفادة من المولد بحد أقصي =0.8*1500

أرجو الاهتمام والرد
 
إنضم
22 أكتوبر 2007
المشاركات
1,754
مجموع الإعجابات
344
النقاط
0
نظريا نعم - مع مراعاة

  1. φ cos



2. عمليا الشركه المنتجه للمولد تحدد لك الحمل المناسب للتشغيل - وفى العاده اقل - وفى العاده نسبه مئويه- اسأل عنها الشركه المنتجه او كتالوجها
 
التعديل الأخير:

نزار عكو

إستشاري الهندسة الكهربائية
إستشاري
إنضم
13 مايو 2007
المشاركات
709
مجموع الإعجابات
103
النقاط
0
اذا كان معامل القدره 0.8 فالمولده تعطي 1200 كيلو واط , 1500 كي في اي .
اذا كان معامل القدره بين 0.8 و 1 فمعنى هذا ان القدره المفاعله قلت فهل نستطيع ان نزيد القدره الفعاله لنحصل على 1500 كي في أي . الجواب كلا لان قدرة الماكنه محدده ب 1200 كيلوواط .
ماذا لو كان معامل القدره اقل من 0.8 ؟
 

msss_good

عضو جديد
إنضم
7 مايو 2006
المشاركات
84
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
شكراً لكم
ما حدث هو انه لدينا مولد بالموقع 1500 ك.ف.أ بمعامل قدرة 0.8
ولم يكن لدينا أي أحمال لتجربة المولد فجئنا بحمل صناعي load bank
طبعا معامل القدرة للحمل المذكور = 1
ظللنا نرفع الحمل الى أن وصل الحمل الى 1200 كيلو واط وبعدها حدثت مشاكل وانهيار للمولد وكان تفسير فني الشركة الموردة أنه بناءاً علي معامل القدرة للمولد 0.8 فهذه (1200) هي أقصي قدرة يمكن توليدها من المولد وكانت لي ملاحظات أربكت تفكيري
1- علي شاشة المولد في لحظة الحمل الأقصي المذكور كانت القراءات KVA=KW=1200 اي ان القدرة الكلية المسحوبة فى هذه الحالة هي قدرة فعالة خالصة وهي أيضا أقصي قيمة
2- هل معني ذلك أنه فعلا حسب تفسيري تذهب حوالي 300 كيلو فار ككقدرة غير فعالة داخل المولد ذاته والباقي (1200) هي ما يمكن الاستفادة منها سواء ذهبت كلها للأحمال فى صورة قدرة فعالة خالصة أو قسمت (فى حالة أحمال المحركات) جزء قدرة غير فعالة وجزء قدرة فعالة حسب معامل القدرة للأحمال
 

oun

عضو جديد
إنضم
15 يوليو 2006
المشاركات
10
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
عفوا
هل يمكن أن يكون معامل القدرة للمولد = 1 ؟
 

oun

عضو جديد
إنضم
15 يوليو 2006
المشاركات
10
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
وايهما أفضل حسب رأيكم :
1- Lutian Generator l(3GF-LDE) 5KW

أو

2- ROYALTY Generator RT14500s 6.5 KW

والسؤال طبعا عن جودة كلا من النتجين وشهرة شركته وتوفر قطع غياره لأنني بصدد شراء مولد للستعنال المنزلي وهذين النوعين عرضا علي الأول بسعر 1500-1600 دينار والثاني بسعر 1700 دينار
 

msss_good

عضو جديد
إنضم
7 مايو 2006
المشاركات
84
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
انا آسف للاطالة ولكن الموضوع مربك بالنسبة لي وخصوصأ أنه عند اختيار القاطع الدخول للمولد يتم اختياره بتيار مناسب للقدرة الكلية وليس حسب كلام الفني للتيار المناسب للقدرة القصوي المستفادة من المولد
يعني فى الحالة المذكورة التيار الكلي الخارج من المولد للأحمال فى حالة الـقدرة 1500 هو 2279 أمبير
ولو قلنا أن القدرة الأقصي التي يمكن استنتاجها من المولد 1200 اذا أقصي تيار سينتج من المولد هو 1823
 

نزار عكو

إستشاري الهندسة الكهربائية
إستشاري
إنضم
13 مايو 2007
المشاركات
709
مجموع الإعجابات
103
النقاط
0
لوكان معامل القدره اقل من 0.8 يمكن استعمال متسعات مع الاحمال ولكن هذه عادة غير موجوده مع الكثير من المولدات فما هي القدره التي تستطيع المولده تغذيتها .
في هذه الحاله يجب ان لا يزيد التيار عن تيار الحمل الكامل وهو 2165 أمبير على اساس الفولتيه 400 فولت , فلو كان معامل القدره 0.7 فمعنى هذا ان القدره الفعاله يجب ان تكون 1500 × 0.7 = 1050 كيلوواط وليس 1200 كيلوواط .
اي اذا زاد معامل القدره الذي يحددنا هو القدره الفعاله يجب ان لا نتجاوزها , واذا قل معامل القدره الذي يحددنا هو تيار الحمل الكامل يجب ان لا نتجاوزه
 