سؤال بخصوص الاحمال على اللبشة من الايتابس للسيف

engmhmd

عضو جديد
إنضم
16 فبراير 2009
المشاركات
33
مجموع الإعجابات
17
النقاط
0
السلام عليكم
تم عمل 2 models للمبنى على الايتابس احدهم لتصميم الاعمدة نتيجة الاحمال الرأسية فقط و الاخر لتصميم حوائط القص نتيجة الاحمال الافقية و تم عمل release للاعمدة حيث نوع النظام building frame system
السؤال هنا ايهم يتم تصدير احماله على السيف ؟
هل يتم اخذ الاحمال من موديل ثالث به كل الاحمال الفقية و الرأسية و بدون release ؟

شكرا
 

سيف الدين مرزوق

مشرف وإستشاري الهندسة المدنية
إنضم
24 سبتمبر 2005
المشاركات
3,972
مجموع الإعجابات
5,226
النقاط
113
حقيقة في مثل هذه الخيارات تعودت ان أأخذ الحالة الحرجة من الحالتين بمعنى أن أصدر الأحمال من نموذجين كلاهما يشمل كلا من الأحمال الراسية و الأفقية.. الأول مع عمل Release أو تخفيض الجساءة لمعاملات قوى القص Shear للأعمدة و الثاني بدون عمل ذلك ..
فالحالة الأولى ستعطي التصميم الحرج أسفل حوائط القص و الثانية ستعطي التصميم الحرج اسفل الأعمدة ..
تحياتي
 

engmhmd

عضو جديد
إنضم
16 فبراير 2009
المشاركات
33
مجموع الإعجابات
17
النقاط
0
حقيقة في مثل هذه الخيارات تعودت ان أأخذ الحالة الحرجة من الحالتين بمعنى أن أصدر الأحمال من نموذجين كلاهما يشمل كلا من الأحمال الراسية و الأفقية.. الأول مع عمل Release أو تخفيض الجساءة لمعاملات قوى القص Shear للأعمدة و الثاني بدون عمل ذلك ..
فالحالة الأولى ستعطي التصميم الحرج أسفل حوائط القص و الثانية ستعطي التصميم الحرج اسفل الأعمدة ..
تحياتي
جزاك الله خيرا مهندس سيف على الرد
 

د.م يوسف حميضة

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 يناير 2013
المشاركات
2,379
مجموع الإعجابات
3,182
النقاط
113
السلام عليكم
تم عمل 2 models للمبنى على الايتابس احدهم لتصميم الاعمدة نتيجة الاحمال الرأسية فقط و الاخر لتصميم حوائط القص نتيجة الاحمال الافقية و تم عمل release للاعمدة حيث نوع النظام building frame system
السؤال هنا ايهم يتم تصدير احماله على السيف ؟
هل يتم اخذ الاحمال من موديل ثالث به كل الاحمال الفقية و الرأسية و بدون release ؟

شكرا

-لا ضرورة لعمل فايلين ذلك غير مستحب
يجب تصدير الى سيف ملف واحد يحوي كامل
حالات التحميل للحمولات الشاقولية والأفقية
ويحسب على الأعظمية
- لماذا تحتاج فايلين وعلى اي فايل
نعمل تحليل p-دلتا
يمكن عمل release في الأعمدة
وعدم مشاركتها في الزلازل
باخراج قوى القص =0 فقط
كما رأينا في مداخلات سابقة
وليس اخراج الأعمدة من مقاومة
الحمولات الشاقولية
تحياتي

يمكن الاطلاع على نفس الموضوع في الموقع

{مشاركة} يوكل للكور وجدران القص مقاومة كامل قوى القص القاعدي دون مشاركة الاطارات كيف تفسر ذلك
http://www.arab-eng.org/vb/t454326.html
 
التعديل الأخير:

engmhmd

عضو جديد
إنضم
16 فبراير 2009
المشاركات
33
مجموع الإعجابات
17
النقاط
0
-لا ضرورة لعمل فايلين ذلك غير مستحب
يجب تصدير الى سيف ملف واحد يحوي كامل
حالات التحميل للحمولات الشاقولية والأفقية
ويحسب على الأعظمية
- لماذا تحتاج فايلين
يمكن عمل release في الأعمدة
وعدم مشاركتها في الزلازل
باخراج قوى القص =0 فقط
كما رأينا في مداخلات سابقة
وليس اخراج الأعمدة من مقاومة
الحمولات الشاقولية
تحياتي

يمكن الاطلاع على نفس الموضوع في الموقع

{مشاركة} يوكل للكور وجدران القص مقاومة كامل قوى القص القاعدي دون مشاركة الاطارات كيف تفسر ذلك
http://www.arab-eng.org/vb/t454326.html
جزال الله خيرا د/يوسف فاللينك الذي ارفقته مفيد جدا
 

سيف الدين مرزوق

مشرف وإستشاري الهندسة المدنية
إنضم
24 سبتمبر 2005
المشاركات
3,972
مجموع الإعجابات
5,226
النقاط
113
حالة الغاء تحرير العزوم على الأعمدة (أو الغاء تخفيض الجساءة) ضرورية حتى يتم تصميم اللبشة على تحمل أي عزوم على الأعمدة نتيجة القوى الأفقية ..
و قد ناقشنا كثيرا من قبل أن سلوك المبنى في الطبيعة من الممكن أن يختلف عن سلوك المبنى طبقا للنظام الانشائي المفترض حسب الكود و لا نستطيع أن نتأكد من عدم تحمل الأعمدة لعزوم نتيجة الرياح و الزلازل ..
نفس الحالتين اللتين ذكرتهما في التعليق السابق أعتمد عليهما في تصميم حوائط القص و الأعمدة لاعتبار الحالة الحرجة لكل منهما بالاضافة لحالة اعتبار الحوائط مشرخة Cracked و ادخال معاملات الجساءة = 0.35 بدلا من 0.70 ..
التصميم تحت تأثير الأحمال الأفقية به افتراضات كثيرة و اختلاف في وجهات النظر فيفضل مراعاة هذه الحالات الحرجة و هو ما يفعله الكثير من المصممين في مختلف أنحاء العالم و ليس العالم العربي فقط ..
تحياتي
 
أعلى