سؤال بالحريق لو تكرمتم....

hajji81

عضو جديد
إنضم
17 فبراير 2006
المشاركات
292
مجموع الإعجابات
19
النقاط
0
كم الضغط و gpm عند اخر رشاش
وعند fire hydrant وعند fire cabinet
 

مواضيع مماثلة

hikal007

عضو جديد
إنضم
27 يناير 2007
المشاركات
503
مجموع الإعجابات
91
النقاط
0
انصحك بقراءة nfpa13 و nfpa14 ,, أعلم ان الوقت المطلوب للقراءه كبير لكن صدقنى سوف تحصل على هذه المعلومات واكثر بكثير
 

hooka

عضو جديد
إنضم
22 يوليو 2009
المشاركات
275
مجموع الإعجابات
77
النقاط
0
كم الضغط و gpm عند اخر رشاش
وعند fire hydrant وعند fire cabinet


كلمة وبحب اقولها كتير اوي ( رغاي بقي تقول ايه !!! )
مفتاح حسابات الحريق هو تحديد درجة الخطورة - اهم واصعب خطوه- واللي بيها كل القوانين تقربيا دورك انك تعوض فيها
نرجع لسؤالك من درجة الخطوره في شارت او جدول او معادلة - علي حسب المرجع اللي معاك - تجيب بيها الكثافة التصميمية
واللي هي باختصار عباره عن كل متر مربع ( قدم مربع) محتاج كام لتر (جالون) بحيث يقدر يطفي الحريقة ويقدر يتغلب علي سرعة اللهب وانتشاره ونضرب الكثافة في مساحة تغطية المرش ( اللي برده بيتجيبها من جدوال علي حسب درجة الخطورة ) ونجيب الفلو عند اخر رشاش ومنها نعوض في المعادلة بتاعت البريشير ونجيبه علي طول
وكمل يا معلم بعد كدة تحسب الفريكشين والارتفاعات وتجيب البريشير ونه الفلو لحد ما تخلص الديزين اريا وتكمل بنفس الفلو وتزود مفاقيد الضغط لحد ما تقابل الطلمبة.
لو عاوز تعرف القوانين خش بقي في الان اف بي ايه او محاضرات المهندس ايمن عمرو
 

hikal007

عضو جديد
إنضم
27 يناير 2007
المشاركات
503
مجموع الإعجابات
91
النقاط
0
كلمة وبحب اقولها كتير اوي ( رغاي بقي تقول ايه !!! )
مفتاح حسابات الحريق هو تحديد درجة الخطورة - اهم واصعب خطوه- واللي بيها كل القوانين تقربيا دورك انك تعوض فيها
نرجع لسؤالك من درجة الخطوره في شارت او جدول او معادلة - علي حسب المرجع اللي معاك - تجيب بيها الكثافة التصميمية
واللي هي باختصار عباره عن كل متر مربع ( قدم مربع) محتاج كام لتر (جالون) بحيث يقدر يطفي الحريقة ويقدر يتغلب علي سرعة اللهب وانتشاره ونضرب الكثافة في مساحة تغطية المرش ( اللي برده بيتجيبها من جدوال علي حسب درجة الخطورة ) ونجيب الفلو عند اخر رشاش ومنها نعوض في المعادلة بتاعت البريشير ونجيبه علي طول
وكمل يا معلم بعد كدة تحسب الفريكشين والارتفاعات وتجيب البريشير ونه الفلو لحد ما تخلص الديزين اريا وتكمل بنفس الفلو وتزود مفاقيد الضغط لحد ما تقابل الطلمبة.
لو عاوز تعرف القوانين خش بقي في الان اف بي ايه او محاضرات المهندس ايمن عمرو

تعقيبا على الكلام الجامد ده ,, ده تطبيق عملى فى اختيار درجة الخطوره والكثافة التصميميه وعلى حسب المساحه تقدر تجيب التدفق المطلوب ومن المعادله تجيب الضغط
F.F Hydraulic Calculation (Using extended coverage sprinkler in student room).xls
 

mohamed mech

مشرف وإستشاري هندسة التبريد والتكييف
إنضم
26 نوفمبر 2008
المشاركات
4,143
مجموع الإعجابات
1,286
النقاط
0
الرشاش 11.9
و الحد الادنى هو 7.5 psi
 

nofal

عضو معروف
إنضم
12 مايو 2005
المشاركات
2,302
مجموع الإعجابات
101
النقاط
63
جزاكم الله خيرا .
 
أعلى