سؤال ؟ مبنى 3 طوابق ليس به حزام أرضي

م. مالك المصري

عضو جديد
إنضم
1 مارس 2013
المشاركات
41
مجموع الإعجابات
7
النقاط
0
مشكلة في مبنى 3 طوابق على مساحة 150 متر مليء بمشاكل تصدعات وشروخ وصدأ الحديد يتم ترميمه .. ولا يوجد حزام أرضي .. حسب خبرتكم بارك الله فيكم ما هو الحل بالنسبة للحزام ؟؟ مع العلم أن القواعد كانت 40*40 وتم تركيب قمصان لها فأصبحت 70*70 ....
 

القافله

عضو جديد
إنضم
14 يونيو 2007
المشاركات
583
مجموع الإعجابات
37
النقاط
0
اخي الكريم ماذا تقصد بالحزام الارضي اي السملات ولا تقصد ايه
 

القافله

عضو جديد
إنضم
14 يونيو 2007
المشاركات
583
مجموع الإعجابات
37
النقاط
0
مانوع المبني ثانيا المسافات بين الاعمده ثالثا سمك البلاطات
 

م. مالك المصري

عضو جديد
إنضم
1 مارس 2013
المشاركات
41
مجموع الإعجابات
7
النقاط
0
clear.gif
صور مرفقات للمبنى 104.jpg 5452.jpg
 
التعديل الأخير:

mahmoud103

عضو جديد
إنضم
19 فبراير 2012
المشاركات
184
مجموع الإعجابات
18
النقاط
0
الردود بارك الله فيكم .. ولو كنقاش

من وجهة نظري المحدودة
الذي يغنينا عن الحزام الارضي ( السملات )
هو اللبشة الخرسانية
فما راي سيادتكم بتغيير النظام الانشائي الي لبشة ؟
( طبعا هو حل مكلف خصوصا بعد تنفيذ القمصان للقواعد )
 
التعديل الأخير:

mahmoud103

عضو جديد
إنضم
19 فبراير 2012
المشاركات
184
مجموع الإعجابات
18
النقاط
0
ولي سؤال ما هي قدرة تحمل التربة
وهل يوجد حاجة لعمل سملات في مستوي القاعدة ام لا ؟
فمن الممكن ان تجد ان عمل قمصان كافي لحل مشكلة القواعد
هذا والله واعلم
 
أعلى