مشكلة زيادة gpm >>كيف

almasa

عضو جديد
إنضم
13 يناير 2010
المشاركات
84
مجموع الإعجابات
6
النقاط
0
السلام عليكم
أخواني المهندسين ... في حال كان عندي محل في مول وهذا المول تبريد بالشيلر
المهم هناك أنبوب تغذية لهذا المحل ولكن gpm صغيرة مقارنة بالحسابات

ف هل يمكن زيادتها ؟؟
 

مواضيع مماثلة

ميدو الغريب

عضو جديد
إنضم
19 نوفمبر 2007
المشاركات
148
مجموع الإعجابات
19
النقاط
0
لازم يتعمل balance للشبكه او زياده سرعه المضخات ( بتغير الامبيلار او تغيير التردد )
 

ramyacademy

عضو جديد
إنضم
18 فبراير 2011
المشاركات
796
مجموع الإعجابات
188
النقاط
0
و عليكم السلام
اذا قمت بقياس معدل التدفق و تأكدت أنه أقل من المعدل الموجود فى لوح العقد فعليك بمطالبة ادارة المول بتصحيح هذا القصور
سبب هذا التقصير هو اما خلل فى أعمال البالنس أو قصور في منظومة المضخات
كاجراء تجريبي يمكنك الكشف علي وضعية محبس البالنس الخاص بهذا المحل و اذا كان عدد لفات اقل من العدد النهائي فهذا يعني انه يمكن زيادة معدل التدفق نظريا اذا تم فتح المحبس أكثر
 

ramyacademy

عضو جديد
إنضم
18 فبراير 2011
المشاركات
796
مجموع الإعجابات
188
النقاط
0
طبعا هذا الاجراء يجب ان يتم من ادارة الصيانة ( او الانشاء) حيث ان فتح المحبس سيؤثر على المحلات المجاورة
 

amr_m3bood

عضو جديد
إنضم
12 فبراير 2011
المشاركات
14
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
راجع منحنى اداء للمضخة مع حساب الهيد الكلى للنظام فيمكنك وقتها ان تقرر ان كا ن بالامكان زيادة الgpm لنفس المضخة ام لا
 

drmady

عضو جديد
إنضم
5 أبريل 2010
المشاركات
863
مجموع الإعجابات
41
النقاط
0
فى الغالب هتطلع مشكلة بلنس وهيحتاج يفتح محبس drv شوية علشان يحقق كمية الgpm المطلوبة او محتاج الصفاية تتنضف ، وفى الاخر خالص موضوع المضخة
 

كاسر

عضو داعم للملتقى
عضو داعم
إنضم
20 يونيو 2003
المشاركات
737
مجموع الإعجابات
249
النقاط
0
مشكلة مثل هذه قد تظهر مع وجود بلنس للنظام في حالات وضحتها العديد من الشركات ومنها مانويل لشركة مك وي

أنصح بالاطلاع عليه
 

hikhodary

عضو جديد
إنضم
23 سبتمبر 2005
المشاركات
113
مجموع الإعجابات
41
النقاط
0
لو المحلات التي بعدك لا يوجد بها هذه المشكلة .. اذن لا توجد مشكلة طلمبات واكيد المشكلة عندك انت في المصفاة او المحبس او سدد او شيء اخر
 