زيادة في تيار الضاغط

rmka

عضو جديد
إنضم
6 يوليو 2010
المشاركات
39
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
سبلت كنتوري 4 طن نوع جنرال ...free stand ...في البداية كان التبريد قليل جدا ...تم فحص الانابيب فتبين هناك اثر للزيت في القطعة الداخلية وفي منطقة الراجع ...تم ضبط الصامولة جيدا وشدها وتنظيف المكان من اثر الزيت ...ثم قمت بتشغيل الجهاز ...مقدار الضغط الواطيء عند 30 ..ثم قمت بزيادة الغاز وجعل الضغط عند 60 ...لاحظت ان برودة الجهاز تتحسن وكفائته جيدة ..واثر تعريق شديد على الراجع ...ولكن اين المشكلة ؟ المشكلة ان الضاغط يسحب تيارا يصل الى 11 امبير او 12 امبير ...رغم ان لوحة بياناته تقرأ 8.5 امبير ....؟ وسؤالي الاخر ...عند تسرب الشحنة هل يكفي باضافة وزيادة الشحنة ام اقوم بتفريغ جديد وشحن جديد واعتبر ما تبقى من الشحنة فاسد فجرت العادة عند الاكثرية زيادة الشحنة فقط ؟ واخيرا كم تكون قيمة الضغط العالي عندما يكون الواطئ على 60 psi ...وخصوصا ان الجهاز يسمح بقياسها ....ولكم جزيل الشكر والتقدير ......
 

كاسر

عضو داعم للملتقى
عضو داعم
إنضم
20 يونيو 2003
المشاركات
737
مجموع الإعجابات
249
النقاط
0
8.5 أمبير لوحدة 4 طن تعتبر قليلة جدا

أنصح التأكد من اللوحة، ربما قراتها خطأ، أو اللوحة فيها خطأ
 
التعديل الأخير:

rmka

عضو جديد
إنضم
6 يوليو 2010
المشاركات
39
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
شكرا جزيلا وبارك الله فيكم ....على المشاركة والاهتمام ....بالنسبة للفولتية فهي جيدة ولانه هناك ستة سبالت اخرى تعمل بصورة صحيحة وعلما ان هذا السبلت الاقرب الى المصدر ..وهو داخل جامع ...واما بالنسبة لقراءة لوحة البيانات للشركة الصانعة فمثبت عليها سواء للقطعة الخارجية او الداخلية ....
...48000btu ..........8.5 .......علما ان التيار المقاس هو على اطراف الضاغط ...اي انه تيار المراوح الخارجية عددها اثنان غير محسوب ...وهي تعمل بكفاءة.............................فكم يسحب الضاغط 4 طن ؟
 
التعديل الأخير:

كاسر

عضو داعم للملتقى
عضو داعم
إنضم
20 يونيو 2003
المشاركات
737
مجموع الإعجابات
249
النقاط
0
تقدير الامبير يعتمد هل هو 1ph
أم 3ph؟

وكم الفولت؟
 

دكتور صبرى سعيد

مشرف وإستشاري الهندسة الميكانيكية
إنضم
1 مايو 2009
المشاركات
3,807
مجموع الإعجابات
831
النقاط
0
يجب تفريغ جزء
من الشحنةحتي.ينضبط الامبير و يرتاح صوت الضاغط و ينتظم فصل الثروستات اذا لم يحدث فرغ الشحنة واستخدم مضخةالفاكيوم ثم اعد شحن التكيف بفريون جديد تدريجيا بالكمية المناسبة وهي الكمية التي اذا تجاوزت ترتفع صوت الضاغط بطريقة مزعجة وزاد الامبير
 

adil mozan

عضو جديد
إنضم
21 مايو 2014
المشاركات
52
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
اولاً كلامك صحيح 8,5 او 9 امبير لكل فيز 9 في 3 = 27 امبير
وبلنسبة للشحن لاتقوم بافراغة كمل الشحنة والدليل :-
ان كيج الضغط الواطيء عند الصفر يكون الضغط داخل المنظومة يساوي الضغط الجوي واذا اقل يكون اقل من الضغط الجوي اما اذا اكثر فيكون قيمة اكيد اكبر من الضغط الجوي يعني وبالمختصر المفيد المنظومة لم يدخل فيها هواء وشكراً
 
التعديل الأخير:

mmselim_1970

عضو
إنضم
6 مارس 2010
المشاركات
62
مجموع الإعجابات
2
النقاط
8
سحب الامبير حسب درجة الحرارة الخارجية درجة الحرارة الامبير
35 8.5
40 8.9
46 9.4
52 9.9

القراءة عند فولت 400 لكل فازة والسرعة العالية للوحدة الداخلية و درجة حرارة المكان المكيف 27
 

كندي يونس

عضو جديد
إنضم
30 يونيو 2008
المشاركات
90
مجموع الإعجابات
9
النقاط
0
السلام عليكم بالنسبة للقراءة صحيحة لان امبير الكمبروسر 8.5 اما اعندما تشتغل مع المكيف كامل مع المراوح تكون 12 امبير وبالنسبة الفريون الاول ليس فاسد عادي شحنتك مضبوطة
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

noreldin2000

عضو معروف
إنضم
20 فبراير 2009
المشاركات
1,201
مجموع الإعجابات
81
النقاط
48
بالنسبة للضغط العالي تقريبا من to 270 psi 220 psi to
 

engineer76

عضو جديد
إنضم
2 أغسطس 2006
المشاركات
61
مجموع الإعجابات
6
النقاط
0
احسنت وشكرا للمعلومات تحياتي
 