السلام عليكم و رحمة الله و بركاته:
عندي بناية عمرها 12 سنة و يريد المالك زيادة ارتفاع اليناية من 4 طوابق الى سبعة طوابق و قد تم عمل CORE TEST و اعطى قيمة 23 للباطون
ما هي الخطوات التي يجب ان اقوم بها
هنالك طريقتين اولا بالبرنامج و بطريقة ال المساحات:
LOAD=OW+DL+LL
THICKNESS OF SLAB IS 25cm
OW=0.25*25
DL=0.55T/m
LL=0.25T/m
SERVICE LOSD=1.4T/m
IF AREA AROUND COLUMN=18.8m, THEN LOAD =18.8*1.4*(NO. OF PHIIIFLOORS)7*(WEIGHT OF COLUMN AND FOUNDATION)1.1=202.66T
* الطريقة الثانية بواسطة يرنامج ساب
و لكن لمعرفة مقاطع الاعمدة و تحملها من الاحمال يتم عمل التالي:pU=PHI(C)*FCU*0.5*B*T+0.75*PHI(STEEL)*FS*AS
,منها نعرف قدرة تحمل كل عمود... هل هذا كل شيء؟مع العلم ان الاساسات PILES
 

مواضيع مماثلة

mohy_y2003

مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
11 يونيو 2007
المشاركات
9,639
مجموع الإعجابات
1,010
النقاط
0
اخي الفاضل
يجب ان يتم حل المنشا لمقاومة الرياح والزلازل لان 4 ادوار غالبا لا يؤخذ تاثير الرياح في بعض المناطق حسب الشدة الزلزاليه للمنطقه الواقع بها المبني ولكن 7 ادوار يجب ان تراعي مقاومة المنشا للزلازل وبعد الحصول علي الاحمال الواقعه علي كل عنصر من تاثير الزلازل يجب مراجعة العناصر القائمة فعلا من اعمدة واساسات هل تتحمل مقاومة تلك الاحمال من عدمه وبمعامل امان كافي لضمان سلامه المنشا تحت تاثير الاحمال الجديده ( بعد اضافه الطوابق الثلاثه)
وبالنسبه للاساسات يجب مراجعة عدد الخوازيق تحت كل عمود وحمل كل خازوق والقواعد الخاصة بكل عمود pile caps لمعرفة هل تتحمل حمل العمود بعد اضافه الاحمال الجديده للادوار الثلاثه و(تاثير الرياح او الزلازل ايهما اكبر) لان تقريبا قد تم مضاعفة الحمل الراسي للمنشا من 4 الي 7 طوابق
 

mohy_y2003

مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
11 يونيو 2007
المشاركات
9,639
مجموع الإعجابات
1,010
النقاط
0
وطبعا وانت بتراجع القطاعات المنفذة فعلا والموجوده بالموقع يجب مراعاة اجهاد الخرسانه من واقع نتائج Core Test التي تم الحصول عليها من الواقع وكذلك نسبه التسليح في القطاعات الخاصه بالاعمده
ولو كان هناك اعمده غير امنه تحت تاثير الاحمال الجديده من الممكن عمل قمصان لهذة الاعمده وزيادة قطاعها لتتحمل هذة الاحمال
ولكن الاساسات هي العنصر الحاكم في هذا الموضوع
وان كنت اعتقد ان المنشا المكون من اربع طوابق واساساته من الخوازيق يبقي اكيد ماخوذ في الاعتبار انه مصمم لتحمل 7 ادوار من البدايه ولكن يجب التاكد من ذلك بالرجوع الي تقرير التربه وتوصياته لمعرفة سبب عمل اساسات خازوقيه والرسومات الانشائيه السابقه ومراجعة قطاعاتها
والله ولي التوفيق
 

hamsa970959

عضو جديد
إنضم
22 أكتوبر 2005
المشاركات
38
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته...
لقد قمت بعمل برنامج على الاكسل لحساب الاحمال على الاعمدة في القواعد بطريقة area method
اذا هنالك اي تعليق علها ارجو افادتي
 

المرفقات

  • columns load at foundation.zip
    5.9 KB · المشاهدات: 144

silverfox

عضو جديد
إنضم
1 مايو 2006
المشاركات
161
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته...
لقد قمت بعمل برنامج على الاكسل لحساب الاحمال على الاعمدة في القواعد بطريقة area method
اذا هنالك اي تعليق علها ارجو افادتي

أخي الكريم شكراً لك على عملك
ولكن لي سؤال
ما هو الرمز GR.H
 

a1h1m1e1d2000

عضو
إنضم
27 مارس 2005
المشاركات
580
مجموع الإعجابات
14
النقاط
18
أوكد على ما قالة الاخ الزميل mohy_y2003 يجب قبل البدء بالتحليل معرفة مقاومة انضغاط الخرسانة القديمة وذلك بواسطة اجراء فحص الكور تيست او فحص الخرسانة بالامواج فوق الصوتية على اقل تقدير لاستخدام هذه القيمة في التحليل وذلك لمرور12 عام على المنشأ القديم ثم البدء بالتحليل بأستخدام احد البرامج الانشائية وتحلل المنشأ بالكامل القديم مع الجديد وتحتاج الى الرسومات الانشائية القديمة للمبنى في عملية التحليل لمعرفة مدى تحمل الاعضاء الانشائية القديمة للقوى في حالة اضافة طابق علوي و اذا كانت الاجهادات مطابقة يمكن البدء بتصميم الطابق الجديد مع التقديروانصح باستخدام برنامجsection builderفي تحليل الجسور والاعمدة
 

ماجدان

عضو جديد
إنضم
8 أكتوبر 2007
المشاركات
2,157
مجموع الإعجابات
143
النقاط
0
السلام عليكم

أخى الكريم ... يجب عليك قبل أى شى الرجوع للرسومات القديمه للمنشأ الأصلى لأخراج الداتا منها وعمل تحليل أنشائى لكل القطاعات الخرسانيه ولكن أهمها هو الأساسات لأنها أن كانت صالحه يبقى أوك وننظر بالطبع لباقى القطاعات ( كمرات وأعمده )
حيث أن الأعمده والكمرات يمكن حلها أن كانت لا تستطيع التحمل وذلك بسبل عديده منها التدعيم وعمل القمصان أما المشكله الكبرى فى الأساسات لأنها لو لم تتحمل فسوف نطرق لحقنها وطرق أخرى تكون صعبه تنفيذيا مع الخبره البسيطه
والمشكله الكبرى أن لم تكن هناك رسومات للمنشأ الأصلى ............. فعدم وجود الداتا التى سوف يتم عليها التحليل الأنشائى فسوف يجعلك تبدأ فى أخراج الداتا عشان تعمل عليها الأتشك
فيجب عليك رفع المنشأ مسا حيا وهندسيا ومعرفة الأبعاد والحفر على أساسات الجار ومعرفة أبعاد الأساسات والكشف عن التسليح الموجود بالقطاعات الخرسانيه وذللك بطرق عديده لدى كثير من المهندسين مثل الموجات الصوتيه ثم رسم ما توصلت أيه وعمل التحليل الأنشائى له فإن يصلح فعليك بالرفع حسب ما تتحمل الأساسلت وطبع الأخذ فى الأعتبار تأثير الحمال الجانبيه مثل الزلازل والرياح كما اشار الأخ الكريم فى الأعلى وإن لم تصلح فعليك بالحلول الموجوده لدى قسم الهندسه الأنشائيه فى تدعيم الأساسات والقطاعات الخرسانيه لكى تتجمل ما تريد

والله اعلى واعلم
م. أحمد جليدان
سالدان للهندسه والإنشاءات
 

hamsa970959

عضو جديد
إنضم
22 أكتوبر 2005
المشاركات
38
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
شكؤا على الردود:
اولا للاخ السائل عن رمز G.H أقصد به ارتفاع الطابق الارضي... اريد الافادة بانه بالتاكيد تم عمل CORE TEST TO TAKE Fcu MAGINTUDE
من نتيجة الاختبار ناخد اقل قيمة للFcu و اعوضها في البرنامج
 