زيادة الحمل للمكيف

Tanuf3737

عضو جديد
إنضم
5 مارس 2009
المشاركات
129
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
شباب عندي مكيف واحد طن يعمل على حمل ما بين 6/6.6 امبير بس ألاحظ عندما اخليه على تبريد هادي تلاحظ ان الحمل يزيد تدريجيا الي ان يفصل الظاغط عن طريق الأوفر لود ويستمر على هذا الحال مكيف من نوع جنرال وندو
 
إنضم
22 فبراير 2010
المشاركات
1,177
مجموع الإعجابات
71
النقاط
0
أخي الفاضل / السلام عليكم
مشكلة جهاز تكييف شباك جنرال اليكتريك ترجع إلي عدم وجود تكثيف جيد وارتفاع الضغط العالي مما يؤدى إلي ارتفاع الأمبير ويصدر صوت عالي من الضاغط نتيجة طرد الضغط العالي الزائد من صمام داخل الكباس يسمى Releif Valve وضخه بخط السحب داخل الكباس وهذا يؤدى إلي ارتفاع درجة حرارة الضاغط ويفصل الاوفرلود الداخلي مدة طويلة حتى يبرد الضاغط ثم يعمل مرة أخرى وتتكرر المشكلة . والحل ؟
عمل الصيانة الشاملة للجهاز وخاصة المكثف والتأكد من خروج الهواء من المكثف بسهولة وألا يكون أمامه عائق . أوصيك بتغيير ريشة مروحة المكثف بريشة افضل جودة لدفع الهواء وتمنياتي بالتوفيق & م/ سليمان سعد الدين
 
أعلى