رجاء المساعده فى التحكم فى الرطوربه لغرفه عمليات

mohamed12023

عضو جديد
إنضم
5 أغسطس 2016
المشاركات
1
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
رجا المساعده فى التحكم فى الرطوبه لغرفه عمليات حيث ان الهواء total fresh air المشكله انه عند خروج الهواء من ملف
التبريد عند درجه حراره 12 درجه مئويه ولكن الرطوبه النسبيه عاليه تصل الى 99.9 ومن المتعارف عليه لكى يتم خفض الرطوبه
يجب ان يمر الهواء بعد ذلك على heater ولكن هذا سوف يودى الى ارتفاع الحراره مره اخرى والمطلوب خروج الهواء من وحده المناوله عند 12 درجه مئويه و 50% رطوبه نسبيه فكيف يتم ذلك ولكم جزيل الشكر وجزاكم الله كل خير
 

mostafa_mobset

عضو جديد
إنضم
10 مارس 2011
المشاركات
191
مجموع الإعجابات
12
النقاط
0
ممكن السيليكا جل تخفض الرطوبه بس ماعتقدش ان ده حل عملى
 

noreldin2000

عضو معروف
إنضم
20 فبراير 2009
المشاركات
1,201
مجموع الإعجابات
81
النقاط
48
السَلٱمٌ عـَلـْيگمّ-ۈرحـْمّـٌة ٱللـّہ ﯙبُرگـّاتہ
التحكم بالرطوبة يكون بالتبريد داخل وحدة مناولة الهواء وذلك باضافة كويل اضافي غير كويل التبريد وتكون وظيفته ازالة الرطوبة
ويتم اضافة ملف تسخين للتحكم في درجة الحرارة ليقوم برفعها لو نزلت لاقل من الدرجة المطلوبة
 