إستفسار خطر في بالي فكرة هل ستجعل الكمرة Fixed في العمود ؟؟؟؟؟

mohandes.ms

عضو نشط
إنضم
11 يوليو 2010
المشاركات
181
مجموع الإعجابات
108
النقاط
43
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحياتي للسادة المهندسين الأعزاء

في الملف المرفق لشكل تسليح كمرة خطر ببالي فكرة لجعل الكمرة مثبتهFixed في العمود وهذا لأني فكرت كيف يتم جعل الكمرة والعمود fixed بالنسبة لأعمدة Multi -Story Frame فهل هذه الرسمه منطقية ام انها خيال في خيال




ولكم جزيل الشكر

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 

المرفقات

  • Fixed  Support.jpg
    Fixed Support.jpg
    42.9 KB · المشاهدات: 59

مواضيع مماثلة

Thesniper2003eng

عضو جديد
إنضم
19 أبريل 2007
المشاركات
230
مجموع الإعجابات
126
النقاط
0
يمكن عمل الكمرة Fixed مع الاعمدة بتفصيلة حديد اسهل من المقترحة هنا ولكن المشكلة الاساسية هي مشكلة تنفيذية لأننا نقوم بصب الاعمدة قبل الكمرات وهذا يعني ان الحديد سيكون معلق في الهواء لفترة.
 

mohandes.ms

عضو نشط
إنضم
11 يوليو 2010
المشاركات
181
مجموع الإعجابات
108
النقاط
43
يمكن عمل الكمرة Fixed مع الاعمدة بتفصيلة حديد اسهل من المقترحة هنا ولكن المشكلة الاساسية هي مشكلة تنفيذية لأننا نقوم بصب الاعمدة قبل الكمرات وهذا يعني ان الحديد سيكون معلق في الهواء لفترة.

هل حضرتك تقصد المشكلة التنفيذيه في هذا الإقتراح ؟؟

اعتقد ان هذا الإقتراح هو إقتراح عادي ولكن تم عمل كرفته للكمرة والمشكلة في صعوبة التنفيذ بل بالعكس هذا الإقتراح سيجعل من الإشارة الخاصة بالحديد السفلي للكمرة والتي تنزل للعمود تتصب مع العمود

وسؤالي هل هذا الحل مقبول أو منطقي ؟؟
يعني
هل يوجد عليه اعتراض هندسي معين ؟؟
 

haysam1717

عضو نشط
إنضم
12 يناير 2011
المشاركات
264
مجموع الإعجابات
209
النقاط
43
السلام عليكم

هل نحتاج ان تكون الconnection بين الكمره والعمود fixed لهذه الدرجه

هل هذه التفصيله more ductile من اللي ذكرها الكود
 

سيف الدين مرزوق

مشرف وإستشاري الهندسة المدنية
إنضم
24 سبتمبر 2005
المشاركات
3,977
مجموع الإعجابات
5,239
النقاط
113
مثل هذه التفاصيل لها جانب نظري كما أن لها جانب تجريبي لذلك يصعب الحكم عليها نظريا ..
لذلك فليس من السهل استبدال التفاصيل الموجودة بالأكواد الهندسية و المراجع العلمية ..
تقبل تحياتي و تقديري
 
أعلى