خطأ شائع بنعمله فى الهاب

wael nesim

عضو جديد
إنضم
12 أكتوبر 2011
المشاركات
630
مجموع الإعجابات
213
النقاط
0
لما نعمل مثلا fcu لتكييف مكان ما, وبنعمل fresh air handling unit عشان تشيل حمل الفريش اير للمكان, لغاية كدة وكويس جدا, لكن لو لاحظنا هنلاقى نفسنا مش بنحذف حمل الفريش اير من على ال fcu والدليل انك لما تعمل تقرير لل fcu هتلاقى حمل الفريش اير متحمل على ال fcu وبكدة هيكون حمل الفريش اير محسوب مرتين, مرة على ال fcu ومرة على ال fahu, السؤال دلوقتى وهجاوب عليه بعدين بس لما اشوف اجابتكم, ازاى احذف حمل الفريش اير من على ال fcu وفى نفس الوقت يكون متحمل على ال fahu؟
 

مواضيع مماثلة

fayek9

عضو نشط
إنضم
19 أكتوبر 2009
المشاركات
754
مجموع الإعجابات
229
النقاط
43
ممكن ندخل على السيستم بتاع ال space وبعدين sizing data وبعدين zone sizing وبعدين user defined ونشيل قيمة ال ventilation أو نخليها صغيره جدا لو مقبلهاش بصفر و ليكن 1 لتر/ث وبالتالى مش هيحسب حمل التهوية على terminal unit وشكرا
 

emhdisam

عضو جديد
إنضم
14 نوفمبر 2008
المشاركات
220
مجموع الإعجابات
15
النقاط
0
اختار ال سيستم common ventilation system وحيكونحمل الفريش اير على الاير هاندلين يونت ومش على الفانكويل يونت
 

wael nesim

عضو جديد
إنضم
12 أكتوبر 2011
المشاركات
630
مجموع الإعجابات
213
النقاط
0
مهندس emhdisam كلامك مش كامل, كم فضلك كمل الشرح بوضوح
 

Eng Ahmed Mohamed

عضو جديد
إنضم
1 سبتمبر 2012
المشاركات
20
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
ايهما الافضل اقتصاديا, احسب حمل fresh air ضمن حسابات سعة الfcu وادخل الهواء الى المبنى بواسطة مروحة فقط, او احذف حمل fresh air من حسابات الfcu واصغر سعة الFCU واعمل fresh air handling unit لوحدها؟؟
 

wael nesim

عضو جديد
إنضم
12 أكتوبر 2011
المشاركات
630
مجموع الإعجابات
213
النقاط
0
الافضل عمليا انك تحمل الفريش على ahu لان ال fcu ملفها غير مصمم انك يقدر يشيل latent load عالى
 

ramyacademy

عضو جديد
إنضم
18 فبراير 2011
المشاركات
796
مجموع الإعجابات
188
النقاط
0
مهندس وائل كفاية تقل بقه و ادينا الاجابة :)
 

wael nesim

عضو جديد
إنضم
12 أكتوبر 2011
المشاركات
630
مجموع الإعجابات
213
النقاط
0
هتلاقى الاجابة فى تانى مشاركة للمهندس فايق
 

fayek9

عضو نشط
إنضم
19 أكتوبر 2009
المشاركات
754
مجموع الإعجابات
229
النقاط
43
ايهما الافضل اقتصاديا, احسب حمل fresh air ضمن حسابات سعة الfcu وادخل الهواء الى المبنى بواسطة مروحة فقط, او احذف حمل fresh air من حسابات الfcu واصغر سعة الFCU واعمل fresh air handling unit لوحدها؟؟
أؤيد رأى مهندس وائل ولكن ساعات مبيبقاش متاح مكان تركب فيه AHU فتضطر لوضع fan section وبس
 

toktok66

عضو معروف
إنضم
21 يونيو 2009
المشاركات
1,336
مجموع الإعجابات
435
النقاط
83
الافضل عمليا انك تحمل الفريش على ahu لان ال fcu ملفها غير مصمم انك يقدر يشيل latent load عالى
مع اني مش شاطر في الهاب بس يا استاذي ومهندسي الفاضل

يعني ايه ان الفان كويل غير مصمم انه يشيل حمل ال latent load ??

اومال الدرين بتاع الفان كويل ده معمول علشان ايه ؟- ياريت توضح يمكن انا مش فاهمك كويس
 

toktok66

عضو معروف
إنضم
21 يونيو 2009
المشاركات
1,336
مجموع الإعجابات
435
النقاط
83
ايهما الافضل اقتصاديا, احسب حمل fresh air ضمن حسابات سعة الfcu وادخل الهواء الى المبنى بواسطة مروحة فقط, او احذف حمل fresh air من حسابات الfcu واصغر سعة الFCU واعمل fresh air handling unit لوحدها؟؟

اتمفق مع المهندس وائل والمهندس فايق واعترض على السبب
 

toktok66

عضو معروف
إنضم
21 يونيو 2009
المشاركات
1,336
مجموع الإعجابات
435
النقاط
83
السبب من وجهه نظري
1- ليكون ملف تبريد الفان كويل اصغر وبالتالي وحده اصغر تحتل الفراغ في السقف المستعار
2-لان حمل الهواء متغير بين الصيف والربيع والخريف والشتاء وبالتالي معالجه الهواء طبقا لاختلاف حمل الهواء وهذا يوفر في تكلفه التشغيل بشكل كبير
3- الحصول على هواء فريش لطيف الحراره معتدل الرطوبه حتى اثناء غلق وحدات الفان كويل لاي سبب في اي وقت
4- طبعا مركزيه الصيانه لوحده معالجه الهواء الفريش


واكيد هناك فؤائد اخرى لا تخطر على بالي الان واللي يعرف يزود
البركه في الجماعه
 

ramyacademy

عضو جديد
إنضم
18 فبراير 2011
المشاركات
796
مجموع الإعجابات
188
النقاط
0
تفصيل النقاط رائع من المهندس الرائع toktok
احب أضيف
1 - ادخال الهواء الخارجي علي الراجع قد يؤدي الي حدوث تكثيف
2 - فلتر الfcu لا يكون كافي لتنقية الهواء الخارجي
 

wael nesim

عضو جديد
إنضم
12 أكتوبر 2011
المشاركات
630
مجموع الإعجابات
213
النقاط
0
مع اني مش شاطر في الهاب بس يا استاذي ومهندسي الفاضل

يعني ايه ان الفان كويل غير مصمم انه يشيل حمل ال latent load ??

اومال الدرين بتاع الفان كويل ده معمول علشان ايه ؟- ياريت توضح يمكن انا مش فاهمك كويس

انا قلت انه مش بيشيل latent عالى, طبعا بيشيل latent لكن مش عالى زى ال ahu
 

wael nesim

عضو جديد
إنضم
12 أكتوبر 2011
المشاركات
630
مجموع الإعجابات
213
النقاط
0
مهندس توك توك ومهندس رامى, طبعا اسبابكم فى محلها جدا, لكن انا قصدت اتكلم فى نقطة جوهرية ممكن تكون غايبة عن بال ناس كتير اوى, وهى ال latent load, وبالمناسبة دى, ايهما افضل فى عمل total fresh air هل air handling unit or package unit
 

toktok66

عضو معروف
إنضم
21 يونيو 2009
المشاركات
1,336
مجموع الإعجابات
435
النقاط
83
انا قلت انه مش بيشيل latent عالى, طبعا بيشيل latent لكن مش عالى زى ال ahu
طيب ماهو هيشيل على قد المكان الموضوع فيه يعني لو قسمت حمل المبنى ال latent للفريش على مجموع اعداد الفانات هتلاقي انه هيشيل ومفيش مشكل ابدا وبالتالي من وجهه نظري هذا السبب غير منظور
 

toktok66

عضو معروف
إنضم
21 يونيو 2009
المشاركات
1,336
مجموع الإعجابات
435
النقاط
83
مهندس توك توك ومهندس رامى, طبعا اسبابكم فى محلها جدا, لكن انا قصدت اتكلم فى نقطة جوهرية ممكن تكون غايبة عن بال ناس كتير اوى, وهى ال latent load
اتكلمت معاك في موضوع سابق وكنت انا من اثار هذه النقطه
, وبالمناسبة دى, ايهما افضل فى عمل total fresh air هل air handling unit or package unit
ايهما افضل فى عمل total fresh air هل air handling unit or package uni
الاثنين في بعض حالات زي بعض مفيش فرق - واحيانا وحده المناوله تكون افضل - واحيان اخرى قد يكون البكدج افضل
والسر في نوع ملف التبريد ومائع التبريد وفرق درجات الحراره
احنا بكده خرجنا عن الموضوع جمله وتفصيلا
 

WAEL1H

عضو جديد
إنضم
1 يونيو 2007
المشاركات
43
مجموع الإعجابات
3
النقاط
0
شكرا لنقاشكم الهادف لكن انا عندى اضافه بسيطه
الهواء الخارجى ممكن يدخل من خلال مروحه فقط او من خلال AHU كل مشروع حسب ظروفه وموقعه
1- لوكان مكان الجو فيه جاف يبقى يدخل من غير مايتم تبريده من خلال مروحه ويكون عليها فلتر لان ال latent load بيكون قلبل وكميه الفريش مش هتفرق كتير فى حجم الملف ولا فى سعر ال fcu وبيكون ده خيار اقتصادى بيتم توفير سعر ahu وسعر ملحقاتها ومكان تركيبها وكمان لو فيه مكتب او منطقه مقفوله كده انت برضه بتكييف كميه الهواء اللى داخله فيها ع الفاضى
2- لو المكان فيه رطوبه عاليه وغالبا مدن ساحليه يعنى نسبه الاملاح عاليه ساعتها لظروف الرطوبه اضطر استخدم ahu بشرط يكون انابيب الملف وكمان الزعانف من النحاس عشان التاكل بيكون سريع فى الالمنيوم
وساعتها بيكون ده برضه اختيار اقتصادى عشان حجم ملف ال fcu هيكبر عشان الlatent load وكمان تركيبته هتتغير ويكون الزعانف أو الfin كمان من النحاس وده غالى جدا
الملخص ان كل نظام بكون افضل حسب ظروف المشروع ومكانه
 