خزان مياة الحريق

البروكى

عضو جديد
إنضم
1 مايو 2009
المشاركات
80
مجموع الإعجابات
7
النقاط
0
سؤال الى السادة المهندسين وخصوصا من له خبلرة بالسعودية
هل من اشتراطات الدفاع المدنى السعودى ان يكون خزان الحريق هو نفسة خزان مياة الشرب....؟؟ ولو الاجابة نعم رجاء ارسال هذة الاشتراطات.

مع الشكر,,,,
 

مواضيع مماثلة

aati badri

عضو جديد
إنضم
15 فبراير 2010
المشاركات
6,159
مجموع الإعجابات
884
النقاط
0
لا يشترط
بل يفضل ان يكون مفصول حسب الكود الخليجي
 

aati badri

عضو جديد
إنضم
15 فبراير 2010
المشاركات
6,159
مجموع الإعجابات
884
النقاط
0
2/5/1/2
انظر البند اعلاه من الكود الخليجي الجزء 2
 

nofal

عضو معروف
إنضم
12 مايو 2005
المشاركات
2,302
مجموع الإعجابات
101
النقاط
63
جزاكم الله خيرا
 

البروكى

عضو جديد
إنضم
1 مايو 2009
المشاركات
80
مجموع الإعجابات
7
النقاط
0
جزاك الله كل خير,,,,

ولكن الربط لا يعمل
ممكن تحملة على مديا فبر
 
التعديل الأخير:

دكتور صبرى سعيد

مشرف وإستشاري الهندسة الميكانيكية
إنضم
1 مايو 2009
المشاركات
3,807
مجموع الإعجابات
831
النقاط
0
تقدر سعة الخزان بقدر عطاء مضخة الحريق بالجالون في الدقيقة مضروبا في 45 دقيقة و يضاف ماقيمته ارتفاع عشرين سنتيمتر لارتفاع الخزان لزوم احتواء تمدد محتويات الخزان و كذلك يتم تركيب فتحة تخلص من الفائض
و يمكن ادماج خزان مياه التغذية مع خزان مكافحة الحريق بشرط أن تكون ماسورة السحب للماء العادي في منسوب لا يسمح بتفريغ الحصة المخصصة لتغذية المبني بالماء و قد تم تنفيذها بمبني بلدية الخبر وخزان الحريق و موضعه و غرفة المضخات من تصميمي

يلاحظ ان تكون ماسورة سحب مياه الاطفاء أعلا ب عشرين سم من قاع الخزان و أن تكون مقفلة بشيك مصفاه من النحاس او الاستانلس
 

aati badri

عضو جديد
إنضم
15 فبراير 2010
المشاركات
6,159
مجموع الإعجابات
884
النقاط
0
تقدر سعة الخزان بقدر عطاء مضخة الحريق بالجالون في الدقيقة مضروبا في
45​
دقيقة و يضاف
تحياتي يابروف
رجو مراجعة الرقم
 

eyadinuae

عضو جديد
إنضم
23 يوليو 2009
المشاركات
457
مجموع الإعجابات
110
النقاط
0
45 دقيقة او 60 دقيقة او 120 دقيقة حسب علمي تبقى حسب دائرة الدفاع المدني ومتطلباتها ..
 

aati badri

عضو جديد
إنضم
15 فبراير 2010
المشاركات
6,159
مجموع الإعجابات
884
النقاط
0
45 دقيقة او 60 دقيقة او 120 دقيقة حسب علمي تبقى حسب دائرة الدفاع المدني ومتطلباتها ..
فعلا هي حسب نوع الخطورة وليس رقما ثابتا
ولا اظن 45 من بين هذه الارقام على الاقل حسب ال nfpa التي بين يدي
 
أعلى