إستفسار حمولة الانفجار على المباني

باسل يونايتد

عضو جديد
إنضم
9 سبتمبر 2009
المشاركات
15
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم
أرجو منكم الرد على الاستفسار
حول تقدير حمولة مبنى معرض لانفجار مبنى بجواره وكيف يتم حساب هذه الحمولة
وشكراً لكم
 
إنضم
20 مارس 2007
المشاركات
5,380
مجموع الإعجابات
1,626
النقاط
0
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
المرجع الاساسي لما يتعلق باحمال التفجيرات هو الكود TM5-1300
Structures to Resist the Effects of Accidental Explosions (متوفر في النت)
بالاضافة الى الكودات والمواصفات المتفرعة عنه ...
تقدير الحمولات يعتمد على نوع الشحنة ومقدارها وبعدها من الهدف والتفصيل موجود بالكود اعلاه في الفصل الثاني
جدير بالذكر ان التصميم على الانفجارات لا تقتصر دراسته على تقدير الاحمال فقط وانما تتعدى ذلك الى دراسة تقدير الخطر المتوقع ودرجة الحماية وطرق تقليل الخطر وغير ذلك ...
 

د.م يوسف حميضة

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 يناير 2013
المشاركات
2,379
مجموع الإعجابات
3,181
النقاط
113
السلام عليكم
أرجو منكم الرد على الاستفسار
حول تقدير حمولة مبنى معرض لانفجار مبنى بجواره وكيف يتم حساب هذه الحمولة
وشكراً لكم
الاطلاع على نفس الموضوع في الموقع
Design blast resistant structures - تصميم الأبنية لمقاومة التفجيرات - مقارنة مع تصميم الزلازل


http://www.arab-eng.org/vb/t469685.html

blast-resistant-structures-1-728.jpg
 
أعلى