حل مشكلة عدم إنطباق مركز العمود مع محور الجائز (Beam) بطريقة دقيقة

م.أحمد العوّاد

عضو جديد
إنضم
14 ديسمبر 2009
المشاركات
187
مجموع الإعجابات
137
النقاط
0
حل مشكلة عدم إنطباق مركز العمود مع محور الجائز (Beam) بطريقة دقيقة باستخدام الوصلة ذات النوع الخطي Linear Link في برنامج الإيتابس .
إعداد : المهندس الإنشائي أحمد العوّاد
 

ابو مرايم

عضو جديد
إنضم
17 أكتوبر 2016
المشاركات
6
مجموع الإعجابات
4
النقاط
0
الله يبارك بيك ويحفظك يا مهندس احمد مشكووووور على هذه المعلومة
 

علي محمد يوسف

عضو تحرير المجلة
إنضم
18 أغسطس 2007
المشاركات
3,116
مجموع الإعجابات
587
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم
 

alrabic

عضو جديد
إنضم
1 نوفمبر 2016
المشاركات
22
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
شرح رائع من انسان رائع
 

medeaing

عضو معروف
إنضم
20 أغسطس 2015
المشاركات
103
مجموع الإعجابات
297
النقاط
63
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

حل مشكلة عدم إنطباق مركز العمود مع محور الجائز (Beam) بطريقة دقيقة باستخدام الوصلة ذات النوع الخطي Linear Link في برنامج الإيتابس .

[FONT=&quot]هذه الطريقة على دقتها و سلامتها رقميا - مقارنة مع طريقة " الجائز ذو الجساءة الكبيرة " التي قد تسبب مشاكل رقمية ( [/FONT]numerical problem[FONT=&quot] ) - إلا أن الفصل بين العمود و الجائز باستعمال الوصلة الخطية ( [/FONT]linear link[FONT=&quot] ) يتسبب في مشكلتين :

[/FONT]
1 - [FONT=&quot]عند تصميم العمود لتأثيرات النحافة ( [/FONT]slenderness effect [FONT=&quot] ) فإن إيتابس لن يتمكن من قراءة الطول الحر ( [/FONT]unsupported length[FONT=&quot] ) للعمود بشكل صحيح حيث أن الوصلة الخطية ستمنع إيتابس من قراءة أبعاد الجائز و بالتالي سيعتبر طول العمود يساوي ارتفاع الطابق مهما كانت أبعاد الجائز و هذا يؤثر كثيرا في حساب معامل التكبير ( [/FONT]DELTA NS[FONT=&quot] ). الصورة في المرفقات تبين إطارين بنفس الأبعاد و نفس الأحمال واحد باستعمال الوصلة الخطية و الآخر بدونها.[/FONT]


2-
[FONT=&quot]إذا كان الإطار داخل في الجملة المقاومة للزلازل - سواءا كان إطارا خاصا ( [/FONT]special moment resisting frame[FONT=&quot] ) أو إطارا متوسطا ( [/FONT]intermediate moment resisting frame[FONT=&quot] )- فإن إيتابس لن يتكمن من تصميم المفصل ( [/FONT]joint[FONT=&quot]) بين الجائز و العمود و ذلك لأن الوصلة الخطية ستمنع إيتابس من قراءة الاتصال بين الجائز و العمود.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot]و إذا كانت المشكلة الأولى يمكن تلافيها بعمل ( [/FONT]concrete frame overwrite[FONT=&quot] ) و تصحيح الطول الحر للعمود فإن المشكلة الثانية لا يمكن تلافيها إلا باستعمال ال ( [/FONT]insertion point[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]).[/FONT]​
[FONT=&quot]لمعلومات أكثلر عن ال [/FONT][FONT=&quot]( [/FONT]insertion point[FONT=&quot] ).أنظر الرابط :
http://www.arab-eng.org/vb/t565110.html