إستشارة حساسات اجهزة التبريد والتكييف ( السبلت يونت ) الخارجية والداخلية ؟؟

الصقرالجارح

عضو جديد
إنضم
8 يونيو 2006
المشاركات
164
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
بعد التحية واريج الياسمين
الى احبتي واصدقائي في منتدانا الغالي واقدم اعتذاري عن الانقطاع الطويل والطويل جدا لكن اعدكم بالعودة الى احضان هذا الصرح الرائع وان اعاود نشاطي .
طلب وارجو ان انال الاجابة من الاساتذة الكرام في هذا الصرح العلمي

نحن نعلم ان حساسات الموجودة في جهاز السبلت والتي تسيطر على درجات الحرارة ثلاثة وكما يلي :-
1- حساس درجة حرارة الغرفة وهو على شكل انتفاخ (bulb room sensor ).
2- حساس المثبت على المبخر (in door coil sensor ).وهو على شكل كبسولة معدنية .
3- حساس المثبت على المكثف (out door coil sensor) وهو على شكل كبسولة معدنية .

مبدأ عمل حساس درجة حرارة الغرفة ( sensor room ) معلوم .
لكن لدي التباس بمبدأ عمل الحساس الموجود على المبخر (الداخلي ) والموجود على المكثف ( الخارجي ) ارجو شرح اساس عمل وما هو دورهم في جهاز التبريد في حالتي التبريد والتدفئة مع فائق شكري وتقديري واحترامي .
 

مواضيع مماثلة

إنضم
1 يونيو 2007
المشاركات
197
مجموع الإعجابات
20
النقاط
0
السلام عليكم
بالنسبة للحساس المثبت على كويل الوحدة الداخلية لديه وظيفة تشغيل واطفاء المروحة الداخلية في حالة تشغيل الجهاز على الوضع الحار, حيث يقوم باعطاء ايعاز الى المروحة الداخلية لكي تعمل في حالة ارتفاع درجة حرارة كويل الوحدة الداخلية, ويقوم باطفاء المروحة حالما يستشعر بانخفاض درجة حرارة الكويل, وذلك ليمنع الهواء البارد من الحركة داخل المكان المكيف. وله ايضا فائدة اخرى لاحضتها في بعض الماركات, حيث يقوم الحساس بفصل الضاغط في حالة كون درجة حرارة الكويل اعلى من الطبيعي في حالة تشغيل الجهاز على الوضع البارد, لكي يحمي الضاغط من اثار انخفاض شحنة الغاز.
بالنسبة للحساس المثبت على الكويل الخارجي فهو يقوم باعطاء اشارة الى الصمام العاكس لكي يعكس الدورة في حالة تكون الثلج على مكثف الوحدة الخارجية, لكي يذوب الثلج, ثم يتحسس بعد ذلك بعودة درجة الحرارة الطبيعية فيقوم باعطاء الامر ثانية للصمام العاكس لكي يقوم بعكس الدورة والعودة الى وضع التدفئة من جديد.
هناك حساس اخر في بعض انظمة السبلت (t4), يكون مثبت على خط الطرد للضاغط, حيث يعمل على فصل الضاغط في حالة كون درحة حرارة خط الطرد مرتفعة جدا لاي سبب كوجود نقص في شحنة الغاز او وجود هواء مخلوط مع الغاز او تلف في المروحة الخارجية او ما شابه ذلك, وذلك لحماية الضاغط من الاحتراق.
اتمنى ان يكون الشرح وافي
تحياتي
 

الصقرالجارح

عضو جديد
إنضم
8 يونيو 2006
المشاركات
164
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
تحية طيبة
اشكرك الشكر الجزيل اخوية العراقي لكن هناك سؤال اخر الحساس الداخلي وحسب معلوماتي المتواضعة حيث كنت اعمل صيانة على احد اجهزة السبلت العمودية وكانت تعمل على التدفئة فقمت متعمدا بفصل الحساس الداخلي فلاحظت انطفاء المروحة الداخلية وفصل الضاغط عم طريق الاوفرلود .
لكن اعتقد في حالة التبريد انه يتحكم بسرعة المروحة الداخلية .
اما بالنسبة للحساس الخارجي يعمل على تنظيم سرعة المروحة الخارجية وكحماية اضافية للضاغط في حال اي تغير في درجات حرارة المكثف .
وهناك حساس ايضا موجود على خط الطرد لا يسمح للضاغط بالعمل في حال عدم وجود غاز في المنظومة في حالات تسرب الغاز او حالات الصيانة بحيث يجب شحن المنظومة بكمية معينة من الغاز بحيث تصل الى ضغط معين فيعمل الضاغط لعملية اكمال الشحن .

اخوك الصقرالجارح
تحياتي
 

كفاح الجريح

عضو جديد
إنضم
17 يناير 2013
المشاركات
468
مجموع الإعجابات
53
النقاط
0
كل الهلا بولد الملحة
بالنسبة للمتحسس النحاسي له الاغراض الاتية
الاول في التدفئة
بالنسبة للمروحة في القطعة الداخليه فانها لا تعمل الا بعد وصول درجة حرارة كويل القطعة الداخلية لدرجة مناسبة
لكي يمنع دفع الهواء البارد الى الغرفة عند بدء تشغيل التدفئة
والثاني وهو المهم
يعمل على تشغيل واطفاء المروحة الخارجية لتنظيم الظغط والحرارة
حيث اذا عملت المروحة الخارجية باستمرار سيرتفع الظغط والحرارة الى الحد الذي سيؤثر على الظاغط وبالتالي تلفه
واذا لم تعمل المروحة الخارجية فستكون التدفئة ضعيفة
لذا هذا الحساس يفصل المروحة اذا ارتفع الظغط عن الحد المقرر
ويشغلها اذا انخفض عن الحد المقرر
ايضا في اجهزة التكييف التي لا يوجد فيها متحسس اذابة الثلج في القطعة الخارجية
فيقوم المتحسس النحاسي مع المتحسس تبع حرارة الغرفة بحساب الظغوط والحرارة وبالتالي الحاجة لاجراء اذابة الثلج على القطعة الخارجية عند حدوثه


اما في حالة التبريد
اذا حصل انجماد على الكويل في القطعة الداخلية
نتيجة نقص شحنة الفريون او التشغيل المستمر للمكيف بدون فصل
فان هذا الحساس يوقف الظاغط عن العمل لحمايته وحتى يذوب الثلج في كويل القطعة الداخلية
 
إنضم
1 يونيو 2007
المشاركات
197
مجموع الإعجابات
20
النقاط
0
ممتاز اخ كفاح اضافة رائعة
كنت دائما افكر كيف يمكن للاجهزة التي ليس فيها حساس ديفروست خارجي ان تقوم بعملية اذابة الجليد
 
أعلى