حساب مقدار التوفير فى الطاقة بعد عزل مواسير التبريد فى المبردات الصناعية (شيللر)

paradisein

عضو جديد
إنضم
25 أغسطس 2006
المشاركات
12
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم
اخوتى المهندسين ارجو المساعدة فى الموضوع اعلاه لقد بحثت كثيرا ولم اجد طريقة مبسطة للحساب( جداول او خرايط).

دى مبردات شغالة بالامونياك 400 كيلوات (سرعة ثابتة) - توجد حوالى 300 متر مواسير 5 بوصة لم يتم عزلها. وتطلب الادارة حساب كمية التوفير حتى يوافقو على العزل.

شكرا مقدما
باراديز
 

eehaboo

عضو جديد
إنضم
1 مارس 2010
المشاركات
1,577
مجموع الإعجابات
98
النقاط
0
لا تحتاج حساب ...لا يوجد نظام تبريد بالمواسير في العالم غير معزول ...ان كانت الادارة لا تدري هذه المعلومة دع النظام دون عزل على مسؤوليتهم ...لأن الموضوع لو أردت أن تحسبه بدقة يجب أن تقوم بتجربة عملية لأن الضياع في المواسير يعتمد على نوع المواسير وسماكتها و معامل انتقال الحرارة فيها والحرارة الخارجية للمحيط ...الطريقة هي أن تحسب فرق درجة الحراارة بين اول المواسير واخرها في كلا الحالتين : دون عزل و مع عزل ...وبمعرفة هذا الفرق تستطيع حساب الحمل الحراري قبل و بعد العزل ..
 
أعلى